Досталась на обслуживание система. Про 11.5, проектной документации нет, приборов щтук 30, есть пароль от АБД, нет паролей от 2-х клавиатур с2000-м. Конфигурация в АБД какая-то есть, но! На шине видны устройства, не описанные в конфигурации. Добавил для пробы в базу с2000-2 по этим адресам, для пробы. Написал версии - 0.44, 1.03, 1.30 В системе есть несколько СП1 версии 1.30. Что за приборы могут быть? Объект территориально велик, шансы найти приборы в живую малы. 8 лет 8 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012. Что за приборы могут быть? Объект территориально велик, шансы найти приборы в живую малы.
А в самом деле ,зачем ходить "не зная куда"? Висят приборы на интерфейсе и висите дальше.Если столько лет были никому не нужны ,то и смысла заморачиваться сейчас с ними никакого нет. Отключится напряжение- тогда и найдутся(примерно,конечно),ведь АКБ в них давно никто не менял. Либо разговаривать с аборигенами-электриками.Они то уж должны знать свои линии,искать РИП,откинуть питание приборов и по тем приборам ,которые отвалятся и искать дальше. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад Может в тему "каких железок не..." написать предложение про встроенный зумер который можно было бы активировать допустим с пульта, и тогда по звуку проще найти будет место установки прибора.☺
– Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Были подобные проблемы, в ядре опроса показывались либо "неизвесный тип" либо версии которых нет. А все из-за того что приборы были подключены к С2000М т.е. протокол Орион ПРО, а в базе были привязаны напрямую к COM-порту. 8 лет 8 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Привязка нормальная. Просто исходя из типов приборов можно было бы предполагать их функции и места установки. Непонятно, их забыли пксконаладчики, или они были выкинуты из конфигурации случайно. Скорее всего что-то вспомогательное, релейные модули, БИшки.
– Андрей, Ростов на Дону 8 лет 8 месяцев назад А лицензия на сколько приборов? Возможно с целью экономии из АРМ выбросили те приборы сосотяния которых достаточно отслеживать на С2000М.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какая версия у с2000м? В 2.06 можно скинуть чисто пароли(если не запрещено). Так же впринципе можно откинуть с2000м подключится по 485му и сравнить. 8 лет 8 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Помниться как то раз довелось искать не изветсно где установленные приборы, в 7ми этажном здании. Сначала через Pprpog глянул что за приборы и с какими адресами, затем просто с пульта дали команду для реле "мигать из состояния ...." и особо ушастые ходили слушали где щелкает реле, в паре случаев запустили звуковые оповещатели ТОН, которые выполнены в корпусе 3СУ. Причем самое прикольное в том что в помещениях был установлен один 3СУ и один Тон. 8 лет 8 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4073 раза
8 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 8 лет 8 месяцев назад
#ссылка