Здравствуйте!
Из инструкции на УО: контроль сети 220В (замыкание цепи К пит. на 0В - нарушение сети, размыкание - восстановление сети). Пробовал замыкать К пит. на 0В - индикатор Работа начинает мигать. Может с УО что-то не так? Между контактами К пит. и ОВ на УО-4С присутствует напряжение порядка 2.9В. Если я подключаю КС БИРП к К пит., то индикатор Работа начинает мигать 2 коротких 1 длинный и приходит SMS с текстом AC Low, как только я отключаю КС от К пит. то приходит SMS с текстом AC OK. Что смущает: во-первых, мигание индикатора Работа (в расшифровке Уровень сигнала GSM ниже нормы и еще вариант - при напряжении внешнего питания менее 11В или более 15В индикатор должен кратковременно включаться каждые 2 с.) при подключенном КС к К пит. При неподключенном КС к УО индикатор Работа горит непрерывно (норма). во-вторых, реакция на наличие/отстутсвие питания 220В - все с точностью до наоборот. Пробовал подключить БИРП по аналогии с РИП, т.е. через резистор 4.7 кОм - результат такой же, как описано выше. Я правильно понимаю, что контроль 12В (сообщения DC Low, DC high и DC OK) осуществляется средствами УО и для проверки можно подключить либо подсевший аккумулятор, либо просто занизив/завысив рабочее напряжение? В остальном все работает нормально, ключи читаются, датчики срабатывают, SMS приходят. 8 лет 9 месяцев назад Кирчев Евгений Александрович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С сообщениями AC low при наличии 220В и АС OK при отсутствии разобрался. 8 лет 9 месяцев назад Кирчев Евгений Александрович 7Клемму CPW (контроль питания) у панелей контакт можно подключить через реле к плюсу источника питания. Например источник питания серии Скат (производство Бастион), РИП-12 (производство Болид) и БИРП (производство К-Инженеринг) имеют выход открытый коллектор или сухие контакты реле (например Скат-1200М, БИРП 12/2.5В, РИП-12) меняющие своё состояние при отключении сети 220В.
Вот что мне в своё время ответили по поводу контроля питания .Но это для "Ритма". Если клемма ОВ на УО-4С является такой же ,как CPW (контроль основного питания),то почему бы и не попробовать? Только я в своё время(из-за сомнений) этого делать не стал. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Клемму CPW (контроль питания) у панелей контакт можно подключить через реле к плюсу источника питания. я с этой проблемой обратился в к-инженеринг, они мне нарисовали транзисторный каскад для инвертирования реакции. Поддержка там, надо сказать, просто супер. – Кирчев Евгений Александрович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Клеммы Кпит и 0В используются только для контроля 220В старых РИПов (например, РИП 12/24) которые подключались к клеммам +ОК. При потре питания, контакт размыкается и УО с выдержкой времени ок. 40 секунд присылает сообщение об аврии 220В, индикатор Работа начинает мигать. 8 лет 9 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Артём Александрович !
А если УО 4С работает с пультом и используется РИП-RS,то сообщение о потере 220 вольт ведь можно сделать в настройках пульта. Не используя все ухищрения с реле. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Возможность задействовать один из ШС есть. Попробую сначала сделать по схеме предложенной К-инженеринг. Спасибо всем!
– Кирчев Евгений Александрович 8 лет 9 месяцев назад А схемку можно в студию .? Как никак интересно.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад А схемку можно в студию .? Как никак интересно. Добавляю схему, сам не проверял, но надеюсь в ближайшее время проверить. За схему благодарим Кукушкина Николая Александровича, заведующего сектором электроники К-инженеринг. https://cloud.mail.ru/public/61rU/4ht19JBrG – Кирчев Евгений Александрович 8 лет 9 месяцев назад Докладываю о результатах: схема рабочая. Используемые детали: транзистор С1815, резисторы 4.6 кОм.
– Кирчев Евгений Александрович 8 лет 9 месяцев назад Так на схеме получается просто собрали "выход ОК" т.е открытый коллектор, в принципе гениально, своего рода небольшая протенькая доработка, но может облегчить жизнь не одному наладчику.
– Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад Схема дает возможность использовать К пит. на УО по прямому назначению не занимая ШС. Это в случае с БИРП, т.к. реакция на отсутствие 220В у БИРП и УО диаметральнопротивоположная. Если попадется другой сторонний ист. питания с такой же реакцией, как у БИРП, то это вариант. Причем весьма бюджетный.
– Кирчев Евгений Александрович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С РИП-RS, я думаю, понятно, у коллеги изначально был вопрос по стороннему ИБП. Схемы как таковой нет - я сам не эксперименторовал, но клиентов, которые задействуют один из охранных ШС - много. Подключаем реле сторннего РИПа к входу УО, ставим, к примеру, тип тревожный - меняем дескриптор тихой тревоги на аварию 220 и всё - при смене состояния реле получаем сработку и вмсето тревоги/тихой тревоги получаем на смартфон аварию 220 8 лет 9 месяцев назад Панфилов Артём Александрович 534Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |