Добрый день! Проектировщики дали проект, где жоккей насосом управляет с2000-4. Подскажите как это реализовать: есть два монометра (стоп старт) жоккей насос и с2000-4. 8 лет 8 месяцев назад Меркуль Игорь Юрьевич 141Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привязать два технологических ШС к двум реле: 1 - Старт (кнопка ПУСК на пускателе), 2 - Стоп (кнопка СТОП на пускателе), ШС к соответствующим ЭКМ. 8 лет 8 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530То бишь,давно испытанная в электрике система "поплавок"!
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад у нас там пускатель вроде как такой: есть 24 в включен , нету -выклоючен
– Меркуль Игорь Юрьевич 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4027 раз
8 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий