партнерский раздел
ФорумНовостиНачало продаж шкафов ввода резерва "ШВР-30", "ШВР-110", "ШВР-250"

Новости » Начало продаж шкафов ввода резерва "ШВР-30", "ШВР-110", "ШВР-250"

Шкафы ввода резерва "ШВР-30", "ШВР-110", "ШВР-250" предназначены для ввода трехфазного электропитания от двух независимых взаимно резервирующих источников до электроприемников, согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и СП6.13130-2013, когда требуется осуществлять питание по 1 категории надежности электроснабжения.
Подробности Вы можете узнать по ссылке.
Предлагаем обсудить!

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Примечание – Силовые цепи 380 В («А», «В», «С») должны монтироваться медным кабелем сечением не менее 150 мм2 .

Это для ШВР-250 .Можно ли посмотреть  внутренне расположение оборудования внутри шкафа размером 800 х 880 и тогда принять решение можно ли это сделать. Не так-то просто подключить такое сечение.
Если это сечение кабеля кому-то мало о чём говорит ,то могу пояснить :Диаметр такой "ниточки" более 65 мм,а вес около 8 кг.за погонный метр.

и что в этих шкафах такого особенного(?????) что нужен электромонтёр с IV группой допуска(свыше 1000 вольт),что бы его расключить ?
Не подумайте что я встречаю в штыки что-то новое( по остальным шкафам у меня вопросов нет) ,но нагрузка в 250 КВт.В своё время на такую нагрузку собирали шкафы напольного исполнения.Времена меняются и оборудование становится миниатюрнее,но сечение провода остаётся неизменным.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Присоединяюсь к просьбе показать "внутренности" шкафа.
 

Плешков Павел Александрович 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Хотелось бы увидеть принципиальную схему шкафа. Автоматы защиты их тип и класс. Чем производится измерение чередования фаз и какие параметры еще можно задовать есле там стоит реле контроля фаз типа (РНПП-302). и хотелось бы чтобы устройство имело гибкую систему включения например два входа и два выхода независимого резервирования.
 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ШВР-30 АВ 80А х-ка "С"
ШВР-110 АВ 250А
ШВР-250 АВ 500А
Контроль фаз осуществляется при помощи двух реле DEKraft РК-101-02. На них можно задавать Umin, Umax, а так же время включения.
Имеет два ввода питания 3Р N Pe.
Если будет независимое резервирование, то это просто шкаф с двумя входами и двумя выходами без резервирования.
Тут суть в том, что если на первом вводе авария, то должно быть переключение на второй ввод и обратно при восстановлении первого. Технически сделать два независимых выхода можно, перекинув один провод.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А где в доках требования к персоналу свыше 1000V?
Что хотят группу 4 - это не значит что до и свыше. Если разговор про административно-технический персонал то для самостоятельного осмотра и настройки он и так должен иметь 4гр до 1000V.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1 кВ, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1 кВ ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше III.Государственные инспекторы, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу IV с правом инспектирования. 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Я это отлично знаю. У самого 4 до и свыше много лет.
Но никакой связи между 4 группой и свыше 1000 вольт нет.
Можно иметь и 3ю свыше и 5ю до.

Видимо Болид перестраховался на предмет единоличного обслуживания административно-техническим персоналом.

Если говорить про оперативный то достаточно и третьей. Но сложно найти объект где системы безопасности низковольтные обслуживает оперативный персонал.

А разница с инспекторами фактически только одна - им раз в 3 года допустимо сдавать.

Alex E 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хотелось бы увидеть фотографии внутренностей шкафов.

6 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5909 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.