Необходимо ли использовать МПН при подключении, к примеру, оповещателей звуковых к "С2000-КПБ", при наличии уже встроенного диода в оповещатель (Маяк, Кристалл). Протекание тока при обратной полярности исключено. Смущает вторая картинка в первом ответе в разделе "часто задаваемые вопросы" http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1460&q= 8 лет 8 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А чего Вас вторая картинка смущает, она как раз таки для подключения оповещателей, первая то для модулей пожаротушения. 8 лет 8 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если есть диод не пропускающий ток обратной полярности, то и в последнем оповещателе он тоже же будет, тогда в последнем все равно надо МПН. По моему лучше поставить везде, как рекомендовано, это начинка о которой можно узнать вскрыв оповещатель, в документации на него не указано что там есть этот диод и что он предназначен для этих целей, 8 лет 8 месяцев назад Атпаев Тимур 67Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |