партнерский раздел
ФорумПроектированиеИспользование МПН при подключении оповещателей

Проектирование » Использование МПН при подключении оповещателей

Необходимо ли использовать МПН при подключении, к примеру, оповещателей звуковых к "С2000-КПБ", при наличии уже встроенного диода в оповещатель (Маяк, Кристалл). Протекание тока при обратной полярности исключено. Смущает вторая картинка в первом ответе в разделе "часто задаваемые вопросы" http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1460&q=

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А чего Вас вторая картинка смущает, она как раз таки для подключения оповещателей, первая то для модулей пожаротушения.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если есть диод не пропускающий ток обратной полярности, то и в последнем оповещателе он тоже же будет, тогда в последнем все равно надо МПН. По моему лучше поставить везде, как рекомендовано, это начинка о которой можно узнать вскрыв оповещатель, в документации на него не указано что там есть этот диод и что он предназначен для этих целей,

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4779 раз

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

МПН
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.