добрые день. 8 лет 8 месяцев назад Зайков Иван Николаевич 25Это если объект находится в техобслуживании - тогда можно няньчить заказчика с его дежурными дедушками.
А если объект надо сдать, да так чтобы тебя не трогали больше. Можно конечно распечатать оригинальный документ на С2000М на 111 страницах. Что не ясно - читайте документацию или обращайтесь к специалисту. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 8 месяцев назад Идея отличная, насчёт включения в опись.
Идём дальше - инструкцию включить в договор, и передать на баланс. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
http://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.3.01_mar.pdf 3.5 Действия персонала при управлении системой (на примере постановки на охрану) Но честно говоря придётся по 10 раз показывать при пользователях)))) 8 лет 8 месяцев назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Но честно говоря придётся по 10 раз показывать при пользователях)))) Намного больше....2 месяца уже показываю на одном объекте, но толку 0. И каждый раз - это практически одни и те же люди! 8 лет 8 месяцев назад Маников Евгений Зуфарович 77История одного преподавателя. Китайцы тупые, объясняешь на лекции, на следующий день они ничего не помнят. Потом оказалось, что тупые кто-то другие, а китайцы за одни деньги програли через лекции три потока.
– Иванов Андрей Львович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да это конечно все я видел. Но это все не то (( 8 лет 8 месяцев назад Зайков Иван Николаевич 25Самому не получается перевести на язык вахтеров-сторожей? Достаточно доступно написано для перевода.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да конечно получится просто думал может у кого есть уже наработки 8 лет 8 месяцев назад Зайков Иван Николаевич 25Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Наработки то есть, но они ориентированы на более ранние версии пультов. 8 лет 8 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поделюсь своей наработкой. Создавал для дубовых охранников-которые только кроссворды отгадывать умеют. https://yadi.sk/d/4oG5TkEErKEuw 8 лет 7 месяцев назад Николаев Андрей Евгеньевич 29Всё хорошо, но тут речь про С2000М вер. 3.0 и выше, а у Вас на 2.07.
– Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Моя краткая наработка инструкции С2000М v.302 https://yadi.sk/i/gwGXqkQRxppy8 8 лет 1 месяц назад Ермаков Александр Юрьевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сделал свои инструкции на основе взятых здесь и найденных в интернете. Если кому пригодится, буду рад. В благодарность прошу поднять за моё здоровье бокальчик в выходной. https://yadi.sk/i/SE9Tsdgc3UNGxe ; https://yadi.sk/i/iX3cdJzW3UNGy9 6 лет 8 месяцев назад Осташевский Максим Леонович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Делал подробную https://yadi.sk/i/FjWyF5sxNBdHkA 5 лет 8 месяцев назад Егоров Андрей Николаевич 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ни одна из ссылко в форуме не открылась - может как-то сюда можно закачивать, чтобы не пропадали труды? 4 года 8 месяцев назад Филимонов Андрей Сергеевич 62«Ни одна из ссылко в форуме не открылась…» Филимонов Андрей Сергеевич ??? живая! живая! И по сбросу самый оптимальный (лёгок в понимании/объяснении) вариант. См. РЭ вер. 4.12, стр 84. (через контекст. меню (ну и прямые команды «клавы») самый короткий путь). – Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад Этот вариант видел, но там же для охранной сигнализации "Взять/Снять".
А для пожарной теперь "Отключить/Подключить". – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 8 месяцев назад Значит все-таки ссылки рабочие.
Для команды «сброс», это и не важно, главное, не нужно ничего искать (или выбирать какой раздел), двумя клавишами пульт, сам найдёт и покажет, в порядке поступления, «пожар» → «сброс» → «перевзятие», и всего лишь двумя командами. А взять, снять, отключить, теперь даже температурный вход, игнорируется. И если попало на невзятие, то и отключать не нужно, «игнор», полный (потому как неисправный, тоже отключается). Проверенно, и на 1, и на 2ом «пожаре». (уточню, проверенно именно по разделу) – Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад И если попало на невзятие, то и отключать не нужно, «игнор», полный Тут может быть три типа ложных срабатываний: - ложное срабатывание датчика, которое после сброса уходит; - датчик запылился и после сброса снова в пожаре; - нажат ИПР - после сброса он тоже ав пожаре пока не будет взведен. Как ведет себя система если датчик запыился или нажат ИПР после сброса? После сброса все равно вываливается в пожар. И ничего не сделаешь пока не отключишь датчик или раздел. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 8 месяцев назад «…или нажат ИПР после сброса?» Проверенно на «ИПР 513-3АМ» (АЦДР.425211.004 1кв 2017г), после «невзятие…» = «Неиспр:Х», и полный «игнор» (хоть включи, хоть разбери и обнажимайся), (и не забываем обновляться, вер 3.12) Собрать, взвести, «сброс» → «невзятие» → «контекст» → «сброс» → «норма». «- ложное срабатывание датчика, которое после сброса уходит; - датчик запылился и после сброса снова в пожаре;» Проверенно на «ДИП-34А-03» (АЦДР.425232.03 1кв 2017г), дабы проверить «по боевому», вскрыть, и в саму камеру мягкий пластик (чтоб не «навредить»), полный аналог «перепадов» по пожару (смотреть по АЦП). Результат аналогичный, и возврат в норму. ИПРом → «ПОЖАР2», ДИПом → «ПОЖАР1». – Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад Я был уверен что поведение системы при таких сработках и сбросе аналогичное как у Рубеж. Там вообще жесть если что-то выйдет в сработку и не сбрасывается.
– Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 8 месяцев назад ИСО «Орион», в «новой» комплектации, сертифицировано, по ГОСТ Р 53325 именно по 2012 году, а там запрет на такие «ложняки».
По этому и «игнор» (хоть…. всю систему). Хотя не буду «скрывать», если «старое» с «новым», то лучше не надо, а то на исправной системе ложные «ПОЖАР2», могут прилететь. «…пока не отключишь датчик или раздел.» А вот тут, как раз, «нюансы» (подвох), датчик и раздел, не одно и то же… – Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://yadi.sk/i/_SecItN2G6rsGQ 4 года 8 месяцев назад Егоров Андрей Николаевич 39Судя по внешнему виду, из какого-то проекта. Но всё же, не могу понять, опять в тексте «найти раздел», хотя по факту пульт сам его отобразит, с очерёдностью из журнала. Зачем лишние поиски?
– Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад Это не проект а просто набросок, так больше не редактировал не чего как первый раз сделал, делалось за пару часов, так что возможны не точности мелкие, делалось на оснаве инструкции и вибинара.
– Егоров Андрей Николаевич 4 года 8 месяцев назад Масштабно. А нет в исходном виде, чтобы редактировать можно было?
Все таки элементы системы в каждом случае разные. – Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 8 месяцев назад https://yadi.sk/i/JBPn8LThX88uSg
На Орион Про набросок 1.20 – Егоров Андрей Николаевич 4 года 8 месяцев назад Целую книгу о всей системе пожарной сигнализации на каждый объект можно легко изготавливать.
– Филимонов Андрей Сергеевич 4 года 8 месяцев назад В принцыпе так и делалось, вот допустим инструкция на дом в базе отдыха, которая пока работает в автономном режиме. На ПКУ С2000-М вер. 2.07
https://yadi.sk/i/IEQxbwBzv0T95w – Егоров Андрей Николаевич 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На яндекс диске был шифровальщик поэтому файл был не доступен. 4 года 8 месяцев назад Егоров Андрей Николаевич 39Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
27552 раза
8 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Надо самому протыкать пальцем каждую задачу, которая может встать перед персоналом именно на этом конкретном объекте, записать последовательность действий и оформить инструкцией с картинками. Таких задач будет штук десять: снять, взять, отключить, сбросить, найти в журнале, запросить состояние и т. п. Ну вот десять таких подробных инструкций изготовить из головы и дать. Выгода от такого будет в том, что вы сами будет знать.
Плюс прибить инструкцию от производителя на стену и даже включить в опись ТМЦ помещения.
– Иванов Андрей Львович 4 года 8 месяцев назад
#ссылка