На обьекте используются С2000-2, с которым подключены считыватели Matrix 2.
Сообственно, руководство решило заменить считыватели на Prox NeoPlus. В инструкции к данному девайсу указано, что он работает по протоколу Веганд 26. Подключил считыватель к С2000-2: подносишь прокси-карту, считыватель пикает, но С2000-2 код карты не принимает.
Пробовал варианты:
1. счит. подключен на контакты D0-1 и D1-1 + питание согласно инструкции. Подключаюсь через Uprog к С2000-2, во вкладке "ключи" делаю новый ключ, окошко "поднесите ключ к считывателю" не пропадает. Считыватель карту не читает.
2. действия аналогичны, только счит. переключил на правую колодку D0-2, D1-2. В упроге, номер считывателя менял - не читает.
3. загрузил в С2000-2 файл с резервом ключей, проверил, читает ли счит. уже записанные в память контроллера ключи - результан нулевой.
4. В документации к Prox neoplus кроме упоминания про веганд 26, более подробной информации по подключению нет.
5. читал на форуме про проблемы со считывателями другой фирмы, но там все решилось с фирмой производителем считывателя, в моем случае подобного варианта нет.
Вопрос: какие особенности работы с веганд есть у С2000-2, может возможна какая-либо настройка контроллера.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
В настройка С2000-2 какой интерфейс выставлен у считывателей? Matrix 2 по Touch memory по моему подключается, а Prox NeoPlus по wiegand. На перемычки обратите внимание на считывателе. Вот инструкция, если это тот.
http://prox.ru/doc/PROX-NeoPlus_Manual-V2.2.pdf

Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

В настройках С2000-2 во вкладке считыватели,вид интерфейса, выставлено Веганд, а в параметрах ключа, во вкладке ключи, TM\Proximity. На Неоплюс перерезана перемычка желтого цвета, как в инструкции, чтобы переключить в режим веганд26

8 лет 7 месяцев назад

avatar
А какая версия С2000-2? При подключении не могли ошибку допустить, может провода перепутали?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 у меня есть С2000-2 в2.00 и в 2.01 - на 2.00 не робит,  2.01 недавно добыл, проверю скажу.
провода перепутать пробовали, считыватель, если дата0 и дата1 путаешь начинает пищать непереставая.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Ну как? Есть результат? Вы отпишите потом, даже если пришлось считку менять.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

вобщем разобрались что к чему. Оказалось, что мы получили бракованую партию ститывателей. У считывателя помимо проводов питания и даты, есть еще 4 провода: синхронизации и еще чего-то не помню. Все эти проводочки собраны в пучок, от самого считывателя отходят на 20-25 см, в общей изоляции. Так вот, на расстоянии 11-13 см от считывателя внутри общей изоляции повреждены 2 провода, которые отвечают за синхронизацию, они замыкали меж собой. Из 12 шт, с тким косяком оказалось 7.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6856 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.