партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОшибка параметра шс в Орион

Эксплуатация » Ошибка параметра шс в Орион

Здравствуйте. Орион не может найти ДИП 34а,пишет ,что нет связи ,а в программе Шлейфс показывает,что ошибка параметров шс. При этом в КДЛ его видно, параметры те же ,что у других шлейфов( один шлейф-один ДИП),что еще не задано не понятно.

8 лет назад

avatar
В инспекторе в Орион, выбрать шлейф и установить не дымовой, а дымовой адресно-аналоговый, как в КДЛ.

Тремасов Константин Александрович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо, стаяло в КДЛ значение охранный(3) вместо пож-аналог.(8) .

8 лет назад