партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажподключение считывателя fly 2em к c2000-4

Инсталляция, монтаж » подключение считывателя fly 2em к c2000-4

Добрый день

Кто-нибудь подключал считыватель fly 2em к с2000-4
как при постановке или снятии на охрану, сделать чтобы у считывателя менялся цвет светодиода
у меня он всегда горит зеленый. если отключить перемычку j2 то всегда красный.  и не меняется

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

не подключал. судя по инструкции, при постановке на охрану нужно либо замыкать (или размыкать, если нужен красный цвет) розовый и черный провода. реле свободное есть на приборе?
через +5В тоже можно, но сложнее

8 лет 6 месяцев назад

avatar
комплектация без розового провода, свободное реле есть. вы имеете ввиду Красную перемычку менять состояние при помощи реле? так по идее выход но хотел бы реле оставить для чего нибудь еще.

как через +5В немного не понял?

Секерин Павел Константинович 8 лет 6 месяцев назад

немного не правильно написал про красную перемычку. 
синюю перемычку которая идет к ledG пустил через Реле, при размыкании загорается красный.
без реле не реализовал

Секерин Павел Константинович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. При подключении считывателя вы пользовались таблицей №1 РЭ, которая верна при использовании интерфейса Touch Memory (DS1990A), где для управлениея индикацией используется один сигнальный провод. Воспользуйтесь интерфейсом Wiegand-26, розовый провод подключите к LEDR, полярность управления инверсная (активный «0»), обе перемычки разорваны.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Инстукция на считыватель недобросовестная. Судя по инструкции работу считывателя с интерфейсом Wiegand производитель с Болидовскими приборами не проверял, или проверял но не во всех режимах.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

у меня комплектация без розового и коричневого провода
 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
А на самом считывателе или в этикетке назначение проводов расписаны, сколько их всего?

Куличев Михаил Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

расписаны
6 проводов

красный 12в
черный 0в
белый D0
зеленый D1
желтый - beep
синий green led

и две перемычки красная - уровень управления индикацией земля или +5в
черная - меняет интерфейс TM или Wgnd

реализовал через реле разрыванием ledg

 

Секерин Павел Константинович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При использовании интерфейса ТМ выход ledg не используется, т.е. не меняет своего состояния, если использовать выход ledr управление индикацией работает. Проверено на считывателях Iron Logic CP-Z-2L. Возможно придется поиграться  с красной перемычкой.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4979 раз

ЗАДАН

8 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.