Добрый день 9 лет 1 месяц назад ![]() Секерин Павел Константинович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
не подключал. судя по инструкции, при постановке на охрану нужно либо замыкать (или размыкать, если нужен красный цвет) розовый и черный провода. реле свободное есть на приборе? 9 лет 1 месяц назад ![]() Песков Игорь Александрович 150комплектация без розового провода, свободное реле есть. вы имеете ввиду Красную перемычку менять состояние при помощи реле? так по идее выход но хотел бы реле оставить для чего нибудь еще.
как через +5В немного не понял? – Секерин Павел Константинович 9 лет 1 месяц назад немного не правильно написал про красную перемычку.
синюю перемычку которая идет к ledG пустил через Реле, при размыкании загорается красный. без реле не реализовал – Секерин Павел Константинович 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. При подключении считывателя вы пользовались таблицей №1 РЭ, которая верна при использовании интерфейса Touch Memory (DS1990A), где для управлениея индикацией используется один сигнальный провод. Воспользуйтесь интерфейсом Wiegand-26, розовый провод подключите к LEDR, полярность управления инверсная (активный «0»), обе перемычки разорваны. 9 лет 1 месяц назад ![]() Куличев Михаил Владимирович 65Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Инстукция на считыватель недобросовестная. Судя по инструкции работу считывателя с интерфейсом Wiegand производитель с Болидовскими приборами не проверял, или проверял но не во всех режимах. 9 лет 1 месяц назад ![]() Куличев Михаил Владимирович 65Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
у меня комплектация без розового и коричневого провода 9 лет 1 месяц назад ![]() Секерин Павел Константинович 7А на самом считывателе или в этикетке назначение проводов расписаны, сколько их всего?
– Куличев Михаил Владимирович 9 лет 1 месяц назад расписаны
6 проводов красный 12в черный 0в белый D0 зеленый D1 желтый - beep синий green led и две перемычки красная - уровень управления индикацией земля или +5в черная - меняет интерфейс TM или Wgnd реализовал через реле разрыванием ledg – Секерин Павел Константинович 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При использовании интерфейса ТМ выход ledg не используется, т.е. не меняет своего состояния, если использовать выход ledr управление индикацией работает. Проверено на считывателях Iron Logic CP-Z-2L. Возможно придется поиграться с красной перемычкой. 9 лет 1 месяц назад ![]() Куличев Михаил Владимирович 65Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5316 раз
9 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.