партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажOrion_prog

Инсталляция, монтаж » Orion_prog

Спасибо, подключил УО-4С через переходник к последовательному порту(СОМ 1) (просто на компьютере есть порт RS-232) и Orion_prog при загрузке выдаёт ошибку нет свободных последовательных портов. Как быть?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Не знаю,но я бы на вкладке "Порты и Com" в "Диспетчере усторойств" проверил этот порт, .Что и как к нему подключено и какой у него номер.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

http://s016.radikal.ru/i334/1604/b4/b359f3606800.jpg

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Если таким переходником(из комплекта поставки) то ни разу не пробовал.USB-RS 485 хорошо подходит.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Да, таким. RS-485 есть но никогда не пользовался. Недавно купил. Как его настроить? Пробовал драйвер загружать, но почему то не работает.

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Скорее всего опять эта преславутая "галочка "  "RS-485" в настройках Com-порта.Поставьте её.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Спасибо. Заработало!!!
 

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Ур-р-р-а-а-а! Заработало !Про эту преславутую"галочку" уже не один человек пальцы о компьютерную клавиатуру смозолил.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

RS485Settings видит устройства, Orion Ppog опять за свое...
И на сайте написано к программе Orion "Запись осуществляется только по интерфейсу RS485 без использования программатора."
А программатор это что?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
прочел инструкцию все встало на свои места! "Запускать программу только от имени администратора"

Бовбель Ярослав 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Огромное спасибо вам! Все загрузилось. И хотел сказать что УО-4С програмируется только через переходник, а не по RS

7 лет 11 месяцев назад

avatar

при использовании программы UPROG c подключением к 485 интерфейсу пультом «С2000» («С2000М») перемычку XP2 установить.

Неужели и так не программируется ??? Но спорить не буду,исп.02 под рукой нет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

 УО-4С програмируется только через переходник, а не по RS


Начиная с версии 2.28 прибор можно конфигурировать по RS485, кстати "переходник" это RS232.

Киселёв Михаил 7 лет 11 месяцев назад

У меня УО версии 2.40 .,но переходник в комплекте был.
Видимо по традиции положили.Так им ни разу и не пользовался.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

http://s017.radikal.ru/i432/1604/22/db5cf3f3b3e1.jpg

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

А с перемычкой пожалуй стоит попробовать !Ведь в режиме "Мастер" сам УО ведёт опрос подключенных к нему приборов,а уж в режиме "Ведомый 1 или 2",то сам пульт.
Нет ,пожалуй не буду. Ведь что бы перевести УО-4 в "Мастер",нужно не только с перемычкой играться,но и сетевой адрес УО менять на 127-ой.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По порядку:
1. В инструкции к программе OrionProg писал, что запускаь нужно только от имени администратора - известная проблема совместимости  программ написанных на Delphi на современных ОС Windows. Иначе будет ругаться на свободные порты.
2. Конфигурировать УО по 485му можно конечно через преобразователи, или через пльт, если тот в режиме программирования. Перемычка возле карт должна быть одета (редим ведомый), если хотите найти его по 485му через Uprog. Адрес прибора может  быть любой отличный от других приборов по 485й линии.
3. Обновлять дамп памяти прибора (через Progmem) или прошивку прибора (OrionProg)- толкьо по 232му через переходник в комплекте, с извлечённой картой и лучше отключить 485й интерфейс.
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8884 раза

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Orion-Prog
УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.