Ребят, подскажите пожалуйса, заказчик неугомонный говорит - "Зачем проводить замер уровня звукового давления?!  Вы же в проекте расчет произвели - значит должно соответсвовать."

Я ему говорю:  Необходимость данных работ обусловлена подтверждением соответствия смонтированной системы оповещения нормативным параметрам, установленным в проекте, своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и нормам НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

Он говорит: "И где там написано что мерить надо?"

По опыту других наших объектов, мерили либо мы, либо наемная лаборатория. - но мерили всегда.

Вот теперь вопрос:
Какой руководящий документ говорит, что необходимо подверждатть соответсвие системы своду правил СП 3.13130.2009  (или подобного)?

P.S. По мне я понимаю, что расчеты в проекте - теоретические; придет проверяющий какой-нить, и скажет чтобы подтвердили что у них уровень звука нормальной, мерить явно сам он ничего не будет, (да не то что не будет и права то наверно не имеет), скажет давайте "бумажку" - протокол, или закроюи опломбирую ту ВСЁ и никому нельзя здесь работать.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
нет такого требования и акта такого в комплекте нету. инпспектор вот может потребовать, если его не убедят расчеты. главный вопрос в том - кто платит за ИПЛ.
на моей памяти только два раза у меня замеряли уровень звука. первый раз меня пожарные нагнули на это и я сам мерял. второй раз - заказчик мерял самостоятельно

Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Проверяющий в здравом уме не станет требовать от хозоргана предъявления расчетов, потому что проект не обязан их содержать, расчеты нужны для обоснования принятых проектных решений, должны храниться в проектной организации и предоставляются ею по требованию.
Даже качественно выполненный расчет практически никогда не будет соответствовать действительности поскольку в проектах СОУЭ используется упрощенный способ (оценочный) не учитывающий массу факторов, если их учитывать объём расчетов превысит все мыслимые пределы и даже в этом случае будут отклонения.
Игорь, а акт об окончании пуско-наладочных работ чем Вам не акт?
( Пусконаладочные работыкомплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования )

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Игорь, индивидуальные испытания и комплексное опробывание - это не измерение. не даром же для электропроводок есть отдельный акт - измерения сопротивления изоляции и сопротивления линий. а вот на уровень звука такого обязательного акта нет. и это хорошо.

Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад

Типа как-то работает и ладно? Как без измерений параметров определить корректность работы системы и соответствие проектным характеристикам? Шумомер вещь не экзотическая, и не поверите у нас в городе обычные инспектора умеют им пользоваться, а поскольку это один из приборов необходимых для лицензирования справедливо требуют его наличия при проверках:). Другое дело, что при наличии расчета в некоторых случаях можно оспорить результаты мгновенных измерений поскольку +15 должно выполняться к постоянному уровню шума по СП, по ФЗ сигналы СОУЭ должны просто превышать допустимый уровень шума, т.е если при измерении сейчас уровень сигнала выше уровня шума хотябы на 1 дБ, но при этом выше  допустимого для данного помещения на +15, то нормы соблюдены. Если в этом есть сомнения то кому очень хочется пусть определяет среднесуточный уровень шума и проводит серию измерений в соответствии с гостовской методикой:)
Игорь при определении уровня сигнала сейчас это не измерения, а инструментальная проверка и не более, т.е один из компонентов пусконаладочных работ..
 

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

ну, хотите мерять - измеряйте. обязательного акта нет и ладушки. а под настроение можно и люксометром помахать и осциллограмму интерфейса приложить...

Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад

не, мерять мы не хотим - методика геморойная, а инструментальную проверку делаем:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

а в чем разница?

Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад

Измерение это когда нужно узнать не всегда зараннее известное значение параметра, инструментальная проверка это когда посредством специального оборудования нужно ответить на вопрос соответствует/не соответствует

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, например по "измерения сопротивления изоляции и сопротивления линий" есть конкретный документ:

«РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Где указано, что при монтаже технических средств сигнализации должна быть составлена, а при их сдаче - передана рабочей комиссии, производственная документация, включающая «Протокол изме­ре­ния сопро­тив­ле­ния изоляции электро­про­водок»,

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

12773 раза

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.