партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияУО-4С. Не работают реле в режиме Сирена

Эксплуатация » УО-4С. Не работают реле в режиме Сирена

Добрый день.
Эксплуатирую систему Болид Сигнал-10 + УО-4С. Пожарные и охранные шлейфы заведены в сигнал-10. Из него через ПЦН1 и ПЦН2 пожарные и охранные шлейфы заведены в УО-4С. Также приборы соединены через RS-485.
Вопрос в следующем: почему-то в приборе уо-4с при выборе режима работы реле (к1-к3) Сирена - не происходит изменение состояния реле. Хотя при выборе режима работы реле лампа - реле работает исправно.
Прошу знающих помочь в этом вопросе.
Спасибо.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Тактика "Сирена" в УО-4С работает с пожарными и охранными типами собственных ШС.  При пожаре, реле начинает периодически включаться на 1,5 секунды, при тревоге - включено. При остальных  состояниях (взят, снят, обрыв, КЗ, нарушение  входного ШС) - выключено.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4449 раз

ЗАДАН

8 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.