Добрый день.
Эксплуатирую систему Болид Сигнал-10 + УО-4С. Пожарные и охранные шлейфы заведены в сигнал-10. Из него через ПЦН1 и ПЦН2 пожарные и охранные шлейфы заведены в УО-4С. Также приборы соединены через RS-485.
Вопрос в следующем: почему-то в приборе уо-4с при выборе режима работы реле (к1-к3) Сирена - не происходит изменение состояния реле. Хотя при выборе режима работы реле лампа - реле работает исправно.
Прошу знающих помочь в этом вопросе.
Спасибо.

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

0

Тактика "Сирена" в УО-4С работает с пожарными и охранными типами собственных ШС.  При пожаре, реле начинает периодически включаться на 1,5 секунды, при тревоге - включено. При остальных  состояниях (взят, снят, обрыв, КЗ, нарушение  входного ШС) - выключено.

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

485 раз

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.