партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажУправление реверсивными задвижками

Инсталляция, монтаж » Управление реверсивными задвижками

Можно ли на оборудовании "Болид" осуществить управление реверсивными задвижками 220 В в системе пенного пожаротушения?

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Да. Берете любой щит управления задвижками в версии канала управления 24В (например, типа типа ШУЗ-1-220 версию исполнения не помню - посмотрите в паспорте на 24В каналов "откр/закр" и требуемую мощность нагрузки) и отдаете его под управление, например, Сигнал-10 и С2000-БКИ для индикации/дистанционного управления.
Немножко программирования и profit! ))

Либо, если местное (локальное) управление задвижкой не предусмотрено или может быть сведено к тестовому режиму, использовать С2000-СП4/220 и, опять же, С2000-БКИ. Благо мощность приводов задвижек смешная.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Спасибо, почитаем. Просто сложилась ситуация: управление пожарными насосами передали на проектирование смежникам. А они воткнулись в мощность насосов (ШКП только 250 кВт выпускают, нужно более 300). Выбор задвижек опять не за мной. Заказчики все хотят на Болиде видеть. Нам осталось получить противопожарную воду, направить её в баки-пенообразователи (один резервный) и дальше направить в нужное место на тушение. Честно говоря, жду, что предложат смежники по насосам. Хотелось бы все однотипно решить. Вот и "буксую" на месте, прорабатываю несколько вариантов.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 10 месяцев назад

Вот не надо только однотипно - смежники (если будут делать на болиде) для управления насосами по умолчанию воткнут Поток-3Н, который нужен для управления вентилями рак рыбе зонтик.

Я этого не говорил на этом форуме, но элементами, ограничивающими коммутируемую ШКП мощность являются контакторы и (на старших моделях) устройства плавного пуска. Если про сириусы ни одного дурного слова не скажу, то контакторы....))

Куренков Андрей Александрович 9 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В продолжении темы, подскажите, кто может. Электрозадвижки и отсечные клапана на пенном тушении какого производства кто применял? Для них тоже нужны пожарные сертификаты?

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5305 раз

ЗАДАН

9 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.