Можно ли на оборудовании "Болид" осуществить управление реверсивными задвижками 220 В в системе пенного пожаротушения? 10 лет 10 месяцев назад
Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Да. Берете любой щит управления задвижками в версии канала управления 24В (например, типа типа ШУЗ-1-220 версию исполнения не помню - посмотрите в паспорте на 24В каналов "откр/закр" и требуемую мощность нагрузки) и отдаете его под управление, например, Сигнал-10 и С2000-БКИ для индикации/дистанционного управления. 10 лет 10 месяцев назад
Куренков Андрей Александрович 51Спасибо, почитаем. Просто сложилась ситуация: управление пожарными насосами передали на проектирование смежникам. А они воткнулись в мощность насосов (ШКП только 250 кВт выпускают, нужно более 300). Выбор задвижек опять не за мной. Заказчики все хотят на Болиде видеть. Нам осталось получить противопожарную воду, направить её в баки-пенообразователи (один резервный) и дальше направить в нужное место на тушение. Честно говоря, жду, что предложат смежники по насосам. Хотелось бы все однотипно решить. Вот и "буксую" на месте, прорабатываю несколько вариантов.
– Пупшев Илья Николаевич 10 лет 10 месяцев назад Вот не надо только однотипно - смежники (если будут делать на болиде) для управления насосами по умолчанию воткнут Поток-3Н, который нужен для управления вентилями рак рыбе зонтик.
Я этого не говорил на этом форуме, но элементами, ограничивающими коммутируемую ШКП мощность являются контакторы и (на старших моделях) устройства плавного пуска. Если про сириусы ни одного дурного слова не скажу, то контакторы....)) – Куренков Андрей Александрович 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В продолжении темы, подскажите, кто может. Электрозадвижки и отсечные клапана на пенном тушении какого производства кто применял? Для них тоже нужны пожарные сертификаты? 10 лет 10 месяцев назад
Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий