Здравствуйте!Такой вопрос смогут ли одновременно работать с2000м и АРМ Орион.Интерфейс приходит на компьютер с АРМ Орион через с2000-USB.Соответсвено нет возможности переключить с2000м в режим ПИ\Резерв ведь он для этого должен подключаться через RS232 и на COM -порт.И будут ли браться и сниматься шлейфа через С2000-БКИ как на схеме. 8 лет 8 месяцев назад Андреев Владимир Сергеевич 12При ПИ\Резерв рулит ПК, при режиме Компьютер- пульт. Вобще, если не ошибаюсь, то вам с такой топологией надо бы С2000ПИ и режим компьютер, хотя можно и Пи-резерв.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад Тут еще вопрос про возможность управления с БКИ, но в тоже время на схеме одни С2000-2, для чего БКИ не понятно.
Вообще я бы порекомендовал ВладимируСергеевичу, для начала пробел между именем и отчеством поставить. Затем глянуть каталог типовых решений, справочник монтажника и т.д., в общем хотя бы поверхностно ознакомится с чем он имеет дело. Ну или на крайняк изложить более детально техническую задачу и условия, а мы бы уже исходя из этого чего нибудь сообразили попроще. – Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад В любом случае глаза режет топология... Проще дотянуть 232 или убрать мку... Пульт физически не поймёт когда он опрашивает, а когда нет... Вариант, который до этого предлагал не сработает....
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад цитата:они могут просто быть несовместимы, например С2000М вер. 3.0 не совместим ни с каким АРМ Орион.
-у меня на объекте пульт 3.0 с прошивкой 3.01 в режиме Компьютер, контролирую АРМ Орион вер.7.4.1 или 7.6.3(использую для удобства настойки в режимах демо) – Афонин Виктор 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При попытке перевести в режим пи/резерв некторые приборы терялись и находились связано я это понял с одновременной работой пульта и арм орион ведь он работат не через RS232 а через тотже RS485 на С2000 USB.Предидущие монтажники оставили С2000М в режиме программирования видимо они тоже не могли решить эту проблему.И если оставить его также в програмировании можно ли будет снимать и ставить разделы под охрану с бки в охране 8 лет 8 месяцев назад Андреев Владимир Сергеевич 12Не могут компьютер и пульт одновременно работать в 485й линии. Никак, совсем.
Либо должен быть пульт выключен (в режиме программирования) либо компьютер. Вам надо подключить пульт к компьютеру через 232 интерфейс и перевести в режим работы Компьютер. UPD 232 не обязательно ком порт. Есть преобразователи так же в USB. Есть преобразователи в Ethernet. Вариантов много. – Комаров Александр Федорович 8 лет 8 месяцев назад Я понимаю из схемы требуется убрать С2000USB и протянуть RS232 до компьютера.Как видели на схеме сам компьютер находится на расстоянии 50-60м метров от охраны.
– Андреев Владимир Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад RS-232 имеет следующие ограничения: максимальная длина – 15 м и соединение только типа «точка-точка», т.е. непосредственно подключить несколько пультов к одному СОМ-порту нельзя. Я же не просто так в сообщения выше рекомендовал ознакомится с некоторой литературой, вот хотя бы это глянули бы: http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/ – Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад Владимир Сергеевич, вот чего еще забыл сказать, по поводу изображений.
Изображения вставляются в форму форума через вторую справа кнопку меню отвата/комментария, но предварительно сохранив изображение на любом внешнем хостинге изображений (многие пользователи пользуются http://radikal.ru/ ), после нажатия на кнопку вставки изображений в диалоговом окне просто вставляете ссылку на изображение. – Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если нет возможности перенести пульт ближе к компьютеру, то можно около пульта поставить С2000-ПИ и RS485 преобразовать в RS232, тогда пульт можно в режим КОМПЬТЕР перевести. 8 лет 8 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Решил проблему в корне.Из существующей системы вообще исключюС2000М поскольку он всегда в ней находиться в режиме программирование то бишь выключен.И на базе этого пульта с нуля сделаю охранную систему.СКУД пусть останется на АРМ. 8 лет 8 месяцев назад Андреев Владимир Сергеевич 12В этом случае при отключении АРМа у вас охранная система развалится, а если пульт будет в режиме КОПЬЮТЕР, то система останется в работе.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 8 месяцев назад Не самый хороший вариант.
То, что сразу было сделано неправильно - не повод оставлять так же плохо. – Комаров Александр Федорович 8 лет 8 месяцев назад Пока система построена только для скуда.На рисунке видно что в системе только С2000-2.Пускай арм контролирует скуд а пульт охранку пожарку.
– Андреев Владимир Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При пожаре и сломанном компьютере кто двери разблокирует? 8 лет 8 месяцев назад Реуков Александр Владимирович 106Так в данном случае там итак пульт всегда в режиме программирования был.Кто делал походу не парилсяКомпьютер с АРМ стоит в серверной и доступ по удаленке к нему имеет только директор чтобы карать подчиненных за опоздания.
– Андреев Владимир Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Была аналогичная ситуация.
От С2000 RS-232 дали на С2000-ПИ, от него RS485 до С2000-USB на комп с АРМ "Орион". Работает, пока шаловливые ручки местных сисадминов не влезут. Управление ПС и ОС с пульта, ключами ТМ от приборов, индикация на БИ. Когда монтировалась система БКИ ещё не было, СКУД добавляли потом вместе с АРМ. АРМ только под СКУД. – Баулин Владимир Александрович 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11612 раза
8 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
И в тоже время нужно обратить внимание на версию пульта и самого АРМ Орион, они могут просто быть несовместимы, например С2000М вер. 3.0 не совместим ни с каким АРМ Орион, а с АРМ Орион Про совместим, также это касается версий остального оборудования, что собсвенно говоря Вы не сочли нужным указать, наверное думая что все здесь обладают экстрасенсорными способностями. Да и теги к вопросу тоже нужно указывать, это требуют правила форума.
– Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад
#ссылка