партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000м и АРМ Орион

Эксплуатация » С2000м и АРМ Орион

Здравствуйте!Такой вопрос смогут ли одновременно работать с2000м и АРМ Орион.Интерфейс приходит на компьютер с АРМ Орион через с2000-USB.Соответсвено нет возможности переключить с2000м в режим ПИ\Резерв ведь он для этого должен подключаться через RS232  и на COM -порт.И будут ли браться и сниматься шлейфа через С2000-БКИ как на схеме.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Пульт  в режим КОМПЬЮТЕР.
И в тоже время нужно обратить внимание на версию пульта и самого АРМ Орион, они могут просто быть несовместимы, например С2000М вер. 3.0 не совместим ни с каким АРМ Орион, а с АРМ Орион Про совместим, также это касается версий остального оборудования, что собсвенно говоря Вы не сочли нужным указать, наверное думая что все здесь обладают экстрасенсорными способностями. Да и теги  к вопросу тоже нужно указывать, это требуют правила форума.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

При ПИ\Резерв рулит ПК, при режиме Компьютер- пульт. Вобще, если не ошибаюсь, то вам  с такой топологией надо бы С2000ПИ и режим компьютер, хотя можно и Пи-резерв.

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад

Тут еще вопрос про возможность управления с БКИ, но в тоже время на схеме одни С2000-2, для чего БКИ не понятно.
Вообще я бы порекомендовал ВладимируСергеевичу, для начала пробел между именем и отчеством поставить.
Затем глянуть каталог типовых решений, справочник монтажника и т.д., в общем хотя бы поверхностно ознакомится с чем он имеет дело.
Ну или на крайняк изложить более детально техническую задачу и условия, а мы бы уже исходя из этого чего нибудь сообразили попроще.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

В любом случае глаза режет топология... Проще дотянуть 232 или убрать мку... Пульт физически не поймёт когда он опрашивает, а когда нет... Вариант, который до этого предлагал не сработает....

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад

цитата:они могут просто быть несовместимы, например С2000М вер. 3.0 не совместим ни с каким АРМ Орион.
-у меня на объекте пульт 3.0 с прошивкой 3.01 в режиме Компьютер, контролирую АРМ Орион  вер.7.4.1 или 7.6.3(использую для удобства настойки в режимах демо)

Афонин Виктор 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

 При попытке перевести в режим пи/резерв некторые приборы терялись и находились связано я это понял с одновременной работой пульта и арм орион ведь он работат не через RS232 а через тотже RS485 на С2000 USB.Предидущие монтажники оставили С2000М в режиме программирования видимо они тоже не могли решить эту проблему.И если оставить его также в програмировании можно ли будет снимать и ставить разделы под охрану с бки в охране

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Не могут компьютер и пульт одновременно работать в 485й линии. Никак, совсем.
Либо должен быть пульт выключен (в режиме программирования) либо компьютер.
Вам надо подключить пульт к компьютеру через 232 интерфейс и перевести в режим работы Компьютер.

UPD
232 не обязательно ком порт. Есть преобразователи так же в USB. Есть преобразователи в Ethernet. Вариантов много.

Комаров Александр Федорович 8 лет 8 месяцев назад

Я понимаю из схемы требуется убрать С2000USB и протянуть RS232 до компьютера.Как видели на схеме сам компьютер находится на расстоянии 50-60м метров от охраны.

Андреев Владимир Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад

RS-232 имеет следующие ограничения: максимальная длина – 15 м и соединение только типа «точка-точка», т.е. непосредственно подключить несколько пультов к одному СОМ-порту нельзя.

Я же не просто так в сообщения выше рекомендовал ознакомится с некоторой литературой, вот хотя бы это глянули бы: http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Владимир Сергеевич, вот чего еще забыл сказать, по поводу изображений.
Изображения вставляются в форму форума через вторую справа кнопку меню отвата/комментария, но предварительно сохранив изображение на любом внешнем хостинге изображений (многие пользователи пользуются http://radikal.ru/ ), после нажатия на кнопку вставки изображений в диалоговом окне просто вставляете ссылку на изображение.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если нет возможности перенести пульт ближе к компьютеру, то можно около пульта поставить С2000-ПИ и RS485 преобразовать в RS232, тогда пульт можно в режим КОМПЬТЕР перевести.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Решил проблему в корне.Из существующей системы вообще исключюС2000М  поскольку он всегда в ней находиться в режиме программирование то бишь выключен.И на базе этого пульта с нуля сделаю охранную систему.СКУД пусть останется на АРМ.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
В этом случае при отключении АРМа у вас охранная система развалится, а если пульт будет в режиме КОПЬЮТЕР, то система останется в работе.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 8 месяцев назад

Не самый хороший вариант.
То, что сразу было сделано неправильно - не повод оставлять так же плохо.

Комаров Александр Федорович 8 лет 8 месяцев назад

Пока система построена только для скуда.На рисунке видно что в системе только С2000-2.Пускай арм контролирует скуд а пульт охранку пожарку.

Андреев Владимир Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При пожаре и сломанном компьютере кто двери разблокирует? 

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Так в данном случае там итак  пульт всегда в режиме программирования был.Кто делал походу не парилсяКомпьютер с АРМ стоит в серверной и доступ по удаленке к нему имеет только директор чтобы карать подчиненных за опоздания.

Андреев Владимир Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад

Была аналогичная ситуация.
От С2000 RS-232 дали на С2000-ПИ, от него RS485 до С2000-USB на комп с АРМ "Орион". Работает, пока шаловливые ручки местных сисадминов не влезут.
Управление ПС и ОС с пульта, ключами ТМ от приборов, индикация на БИ. Когда монтировалась система БКИ ещё не было, СКУД добавляли потом вместе с АРМ. АРМ только под СКУД.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

11612 раза

ЗАДАН

8 лет 8 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.