партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИсточники питания АПС

Эксплуатация » Источники питания АПС

15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

У меня на объекте I категория. СКАТ-2400 запитан от ГРЩ одной линией. От СКАТ-2400 запитаны приборы АПС. 
Вопрос: 
Необходимо обеспечивать " должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы ...".
Или достаточно I категории на объекте.

8 лет назад

avatar
http://www.algoritm.org/arch/09_5/09_5_11.pdf

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

интересная статья. по сути выходит. что для 1й категории надо 2 нерезервируемых ИП, для остальных категорий - 2 резервируемых или 1 с акб+1без акб (при условии своевременной замены неисправного РИП).

Докукин Игорь 8 лет назад

В статье однозначно не рассмотрен вариант питания. Имеются только предположения автора - как сделать лучше.
Все же остается  непонятно. если объект запитан по I кат, мог я вообще обойтись без ИБП?

Бухалов Роман Сергеевич 8 лет назад

можете, но БП все равно надо 2 (и надо радоваться, что не три, как ДИПов :) )
вру. не можете. если вышибет автомат в щитке - никакая категория не спасет

Докукин Игорь 8 лет назад

У вас приборы должны быть запитаны в таком случае от двух независимых источников питания- нафиг это надо? 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

нафиг что? батарейки? ну вот пожар, коротнуло линию питания бытового чайника, отстрелился вводной автомат. и усе - пожарка йок. и кабели у вас на 180 минут в металлорукаве в бетон заштроблены и БП по три штуки на прибор, но 220 кончилось, а батареек нет. сталбыть не обеспечена работа СППЗ на время, необходимое на.

Докукин Игорь 8 лет назад

независимый источник питания – это «источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания»

Выбъет на одном автомат, второй работать будет. В данном случае резервируется и 220 и 12/24В.  Поэтому либо 2 независимых, либо 1 с акб)))

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

думаю, что в 15.3 "источник электропитания" - это не РИП, если первая категория, то АБ не нужны ( если блок питания сертефицирован и возможна его работа без подключенных АБ), если допустим вы запитаны от электрического щита ( или двух в зависимости от расположения и схемы) запитанного по первой категории по ПУЭ. Но при этом нужно учесть, что должна сохраниться работа в условиях пожара, то есть как минимум кабели соответствующего исполнения и не отключение группы от которой запитана ПС в щите при пожаре. Если в случчае пожара питание в точке подключения к сети 220 пропадет не по причине аварии сети, а по причине пожара (предусмотрено отключение или щит допустим установлен в том же месте), то нужны АБ.

Атпаев Тимур 8 лет назад

Дмитрий, ну переключится система на второй источник - так и его вышибет. линия-то в коротком... оптимальная конфа будет РИП с АКБ+РИП без оных. я так уже делал кстате, на автовазе. хотя там 3я категория была...

Докукин Игорь 8 лет назад

ну переключится система на второй источник - так и его вышибет. линия-то в коротком...

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Вы не путаете счас ничего? Для обеспечения этого условия блоки питания вобще должны изначально быть запитаны с разных мест...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Дмитрий, ДВА БП должны быть запитаны из разных мест. тогда да, может и повезет. но если горит сама щитовая - то хоть три ввода на пять питальников через десять кабелей - кина не будет. и да - подвод к нерезервируемым РИП должен осуществляться ввг-фрлс со всеми положенными плясками. а к резервируемому - хоть лапшой кидай. давайте не рассматривать аварию на вводе, давайте смотреть пожар и от этого проектировать устойчивость системы

Докукин Игорь 8 лет назад

Ну вопрос-то можно или нет... Поэтому и ответ, что можно с условиями, но стоит ли заморачиваться с этим? Помоему нет...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Уточню вопрос: установили 1 РИП с 7А/ч батареей, к нему 1 линия питания от ГРЩ - 220В, приборы подлюченные к нему потребляют, например 0,365 А. Я так понимаю, грубо, время работы считаем так 7А/ч / 0,365 = 19,17...часов.
Удовлетворяет п 15.1, п 15.3 СП5, если категория снабжения I на объекте? - в ГРЩ 2 независимых ввода с АВР

ПУЭ же говорит "Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания(1- ВВОД ПИТАНИЯ ОТ ГРЩ и 1-АКБ)и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания"

Или все же необходимо чтобы не менее 24 часов работало от АКБ еще?

8 лет назад

avatar
И в соответсвии с п15.1 получаем I категорию, где о 24 часах ничего не говорится.

Или 15.3 говорит  - "Если уж вы применили АКБ, то будьте любезны чтобы 24 часа работало!"

Бухалов Роман Сергеевич 8 лет назад

вощем, все просто: вы обязаны обеспечить время работы СППЗ на время 1.3 от времени эвакуации. при пожаре обеспечить, напоминаю. от этого и пляшите.

Докукин Игорь 8 лет назад

Как то у Вас время работы акб быстро считается и потребляемый ток мал. http://www.0-1.ru/discuss/?id=10910

 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Почему это потребляемый ток мал , что это у вас за косвенные догадки?? Вам не известно не приборов не их потребления, а вы говорите - мал
Например если подключить только 1 пульт С2000М - всего 0,045 А в тревожном режиме ...

По поводу расчетов, может быть и стоит учитывать различные факторы, не полного разяряда и т.п., но думаю достотоно просто емкости/ток. Методики расчета, как я понимаю, нет обязательной.

Бухалов Роман Сергеевич 8 лет назад

методика расчета есть, только не скажу - где. и там есть коэффициент, для никель-кадмиевых батареек он чуть ли не 0.75

Докукин Игорь 8 лет назад

Почему это потребляемый ток мал , что это у вас за косвенные догадки?? Вам не известно не приборов не их потребления, а вы говорите - мал

Например если подключить только 1 пульт С2000М - всего 0,045 А в тревожном режиме ...
 

Ну если у вас только один сигнал-20м стоит, например- то потребляемый ток примерно такой...
в дежурном режиме (зависит от количества токопотребляющих извещателей в ШС)200 – 300 мА при напряжении питания 24 В
400 – 600 мА при напряжении питания 12 В
в режиме Пожар350 мА при напряжении питания 24 В
650 мА при напряжении питания 12 В

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Вы не путаете счас ничего? Для обеспечения этого условия блоки питания вобще должны изначально быть запитаны с разных мест...

Молодец ,Дмитрий !
А потребители  1 категории должны быть запитаны с разных трансформаторных подстанций (через АВР) + АВР должен быть установлен в самом здании.
Дела давние ,но в своё время делали только так .
Соответственно,что трансформаторные подстанции должны были быть 2-х трансформаторные.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10193 раза

ЗАДАН

8 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.