15.1 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок. 8 лет 8 месяцев назад Бухалов Роман Сергеевич 127интересная статья. по сути выходит. что для 1й категории надо 2 нерезервируемых ИП, для остальных категорий - 2 резервируемых или 1 с акб+1без акб (при условии своевременной замены неисправного РИП).
– Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад В статье однозначно не рассмотрен вариант питания. Имеются только предположения автора - как сделать лучше.
Все же остается непонятно. если объект запитан по I кат, мог я вообще обойтись без ИБП? – Бухалов Роман Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад можете, но БП все равно надо 2 (и надо радоваться, что не три, как ДИПов :) )
вру. не можете. если вышибет автомат в щитке - никакая категория не спасет – Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад У вас приборы должны быть запитаны в таком случае от двух независимых источников питания- нафиг это надо?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад нафиг что? батарейки? ну вот пожар, коротнуло линию питания бытового чайника, отстрелился вводной автомат. и усе - пожарка йок. и кабели у вас на 180 минут в металлорукаве в бетон заштроблены и БП по три штуки на прибор, но 220 кончилось, а батареек нет. сталбыть не обеспечена работа СППЗ на время, необходимое на.
– Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад независимый источник питания – это «источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания» Выбъет на одном автомат, второй работать будет. В данном случае резервируется и 220 и 12/24В. Поэтому либо 2 независимых, либо 1 с акб))) – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад думаю, что в 15.3 "источник электропитания" - это не РИП, если первая категория, то АБ не нужны ( если блок питания сертефицирован и возможна его работа без подключенных АБ), если допустим вы запитаны от электрического щита ( или двух в зависимости от расположения и схемы) запитанного по первой категории по ПУЭ. Но при этом нужно учесть, что должна сохраниться работа в условиях пожара, то есть как минимум кабели соответствующего исполнения и не отключение группы от которой запитана ПС в щите при пожаре. Если в случчае пожара питание в точке подключения к сети 220 пропадет не по причине аварии сети, а по причине пожара (предусмотрено отключение или щит допустим установлен в том же месте), то нужны АБ.
– Атпаев Тимур 8 лет 8 месяцев назад Дмитрий, ну переключится система на второй источник - так и его вышибет. линия-то в коротком... оптимальная конфа будет РИП с АКБ+РИП без оных. я так уже делал кстате, на автовазе. хотя там 3я категория была...
– Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад ну переключится система на второй источник - так и его вышибет. линия-то в коротком... 1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Вы не путаете счас ничего? Для обеспечения этого условия блоки питания вобще должны изначально быть запитаны с разных мест... – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад Дмитрий, ДВА БП должны быть запитаны из разных мест. тогда да, может и повезет. но если горит сама щитовая - то хоть три ввода на пять питальников через десять кабелей - кина не будет. и да - подвод к нерезервируемым РИП должен осуществляться ввг-фрлс со всеми положенными плясками. а к резервируемому - хоть лапшой кидай. давайте не рассматривать аварию на вводе, давайте смотреть пожар и от этого проектировать устойчивость системы
– Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад Ну вопрос-то можно или нет... Поэтому и ответ, что можно с условиями, но стоит ли заморачиваться с этим? Помоему нет...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уточню вопрос: установили 1 РИП с 7А/ч батареей, к нему 1 линия питания от ГРЩ - 220В, приборы подлюченные к нему потребляют, например 0,365 А. Я так понимаю, грубо, время работы считаем так 7А/ч / 0,365 = 19,17...часов. 8 лет 8 месяцев назад Бухалов Роман Сергеевич 127И в соответсвии с п15.1 получаем I категорию, где о 24 часах ничего не говорится.
Или 15.3 говорит - "Если уж вы применили АКБ, то будьте любезны чтобы 24 часа работало!" – Бухалов Роман Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад вощем, все просто: вы обязаны обеспечить время работы СППЗ на время 1.3 от времени эвакуации. при пожаре обеспечить, напоминаю. от этого и пляшите.
– Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад Как то у Вас время работы акб быстро считается и потребляемый ток мал. http://www.0-1.ru/discuss/?id=10910
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад Почему это потребляемый ток мал , что это у вас за косвенные догадки?? Вам не известно не приборов не их потребления, а вы говорите - мал
Например если подключить только 1 пульт С2000М - всего 0,045 А в тревожном режиме ... По поводу расчетов, может быть и стоит учитывать различные факторы, не полного разяряда и т.п., но думаю достотоно просто емкости/ток. Методики расчета, как я понимаю, нет обязательной. – Бухалов Роман Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад методика расчета есть, только не скажу - где. и там есть коэффициент, для никель-кадмиевых батареек он чуть ли не 0.75
– Докукин Игорь 8 лет 8 месяцев назад Почему это потребляемый ток мал , что это у вас за косвенные догадки?? Вам не известно не приборов не их потребления, а вы говорите - мал Например если подключить только 1 пульт С2000М - всего 0,045 А в тревожном режиме ... Ну если у вас только один сигнал-20м стоит, например- то потребляемый ток примерно такой...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 8 месяцев назад Вы не путаете счас ничего? Для обеспечения этого условия блоки питания вобще должны изначально быть запитаны с разных мест...
Молодец ,Дмитрий ! А потребители 1 категории должны быть запитаны с разных трансформаторных подстанций (через АВР) + АВР должен быть установлен в самом здании. Дела давние ,но в своё время делали только так . Соответственно,что трансформаторные подстанции должны были быть 2-х трансформаторные. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |