Всем доброго и удачного дня! У меня вопрос по оборудованию газового пожаротушения (оборудование Артсок). На сайте артсок все засекречено до "нельзя" и не отвечают. Мне нужно документальное подтверждение по сроку взвешивания баллонов с ОГВ - СО2. где-то читал взвешивание производить раз в три года, где можно найти документацию для подтверждения? 8 лет 7 месяцев назад Андреев Василий Васильевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Методические рекомендации. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. 8 лет 7 месяцев назад Докукин Игорь 1733Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вот это круто форум глюкает! О_о 8 лет 7 месяцев назад Докукин Игорь 1733А где в РД указано что три года?
СП 5.13130 п.8.8.8 Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль – Атпаев Тимур 8 лет 7 месяцев назад вот как раз нужна документация, а в паспорте на установку я не нашел периодичность взвешивания ГОТВ. Спасибо, будем искать документы на установку, заказчик наверное что то из документов "профукал"
– Андреев Василий Васильевич 8 лет 7 месяцев назад тогда трясите производителя. по телефону например. и если можно - паспорт сюда выложите плиз
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Судя по каталогу на сайте, производитель скорее всего предложит постоянный контроль на базе своих стоек с весовыми устройствами.
– Атпаев Тимур 8 лет 7 месяцев назад Ребята спасибо за ответы, буду потрясти для начала заказчика пусть ищут документацию всю, или чуть позже выложу модель оборудования, после посещения объекта.
– Андреев Василий Васильевич 8 лет 7 месяцев назад да, сурово таинственный девайс. на кого угодно нашел - на этих нет. зато у конкурентов срок взвешивания - 10 лет...
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад должны быть указаны в ТД на модуль Для восстановления утерянной технической документации, необходимо указать заводской номер изделия и причину обращения – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 7 месяцев назад эт они круто задвинули. а просто указать периодичность взвешивания им Кришна не позволяет?
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мужики, вы чего? читайте СП не через строчку, это СО2, и это не вытеснитель а как написано ОГВ, какая на периодичность, вы о чем? 8 лет 7 месяцев назад Олещенко Игорь Николаевич 2211В качестве вытеснителя должны применяться инертные газа, такие как хладон и т.п.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Вообще-то для газовых :)
8.3.2 В качестве газа-вытеснителя следует применять азот, технические характеристики которого соответствуют ГОСТ 9293. Допускается использовать воздух, для которого точка росы должна быть не выше минус 40 °С. про вытеснитель я собственно к тому что был привязан абзац СП абсолютно не относящийся к данным балонам с СО2, если склероз не изменяет это называется софистикой:) – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Ответ заместителя начальника отдела монтажа и обслуживания УГПТ "АРТСОК" на запрос о периодичности взвешивания баллонов с ОГВ СО2.
Добрый день Василий! В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с ГОСТ Р 50969-96 (п.4.15) переодичность контроля и технические средства контроля сохранности ГОТВ должны соответствовать технической документации на модуль. Переодическое взвешивание модулей с СО2 с помощью весов в процессе эксплуатации и технического обслуживания технической документацией на МГП ЗАО «АРТСОК» не предусмотрено, т.к контроль массы ГОТВ-CO2 осуществляется постоянно устройством контроля массы. Взвешивание модулей с СО2 на весах следует производить в случае срабатывания устройства контроля массы и перед монтажом модуля на стойку с устройством контроля. Данная информация указана в руководстве по эксплуатации 4854-001-33075088-96 на МГП ЗАО «АРТСОК» (п.2.2.2.1 п.3.3.2.3 п.3.7.2). -- С уважением, Александр Аникин Зам.начальника отдела монтажа и обслуживания УГПТ тел. (495) 775-27-96 mailto:montage@artsok.com – Андреев Василий Васильевич 8 лет 7 месяцев назад ну а если на человечий перевести - взвешиваете или при первой установке или после перезарядки. на перезарядку отправляете по показанию манометра. а еще купите у нас безмен. ну пожааалуста!
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад А Вы ожидали увидеть что-то иное:), абсолютно в соответсвии со святым писанием,
другое дело что как и любой другой сосуд под давлением балон должен периодически проходить переосвидетельствование, для балонов с осушеным СО2 вроде раз в 10 лет Игорь, по манометру сколько сжиженного газа в балоне не определишь, давление газообразной составляющей зависит практически только от температуры:) – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад для балонов с осушеным СО2 вроде раз в 10 лет
а где про это мона почитать? – Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Докунин Игорь, а что у Вас за безмены которые ВЫ продаете, сколько весят, сколько вешают и механика или электроника (второе предпочтительнее)
– Андреев Василий Васильевич 8 лет 7 месяцев назад Василий Васильевич, это был намек на производителя :) с его
контроль массы ГОТВ-CO2 осуществляется постоянно устройством контроля массы. простите, если ввел в заблуждение. – Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Игорь, ПБ 03-576-03 раздел 6.3, таблица 14
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7583 раза
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Плешков Павел Александрович 8 лет 7 месяцев назад
#ссылка