Здравствуйте подскажите пожалуйста. На объекте установили Сигнал 10 вер1,11 Пульт С 2000М вер2,05 Извещатель ДИП 34ПА ,и ИПР 513 ПАМ. 9 лет назад ![]() Данилов Константин Анатольевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ИПР при сработке выдает событие "ПОЖАР 2", пульт версии 2.05 это событие классифицирует как Неизвестное событие и не относит к категории ПОЖАР. Для правильной работы нужно обновить ПКУ до версии 2.07. 9 лет назад ![]() Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
понятно спасибо 9 лет назад ![]() Данилов Константин Анатольевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5892 раза
9 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет назад
#ссылка