партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИПР513 ПАМ

Инсталляция, монтаж » ИПР513 ПАМ

Здравствуйте подскажите пожалуйста. На объекте установили Сигнал 10 вер1,11 Пульт С 2000М вер2,05 Извещатель ДИП 34ПА ,и ИПР 513 ПАМ.
При срабатывании ИПР 513ПАМ пульт ни как не реагирует и не выдает ни каких извещений , при чем на ИПР и на сигнале10 есть индикация ПОЖАР. А при срабатывании ДИП 34ПА и сигнал10 и пульт отрабатывают как положено

8 лет назад

avatar
В конфигурации значит где то косяк.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

ИПР при сработке выдает событие "ПОЖАР 2", пульт версии 2.05 это событие классифицирует как Неизвестное событие и не относит к категории ПОЖАР. Для правильной работы нужно обновить ПКУ до версии 2.07.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

понятно спасибо 
А может проще сигнал 10 перешить на версию пониже???????????????

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5340 раз

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

ИПР 513-3ПАМ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.