Здравствуйте подскажите пожалуйста. На объекте установили Сигнал 10 вер1,11 Пульт С 2000М вер2,05 Извещатель ДИП 34ПА ,и ИПР 513 ПАМ. 8 лет 7 месяцев назад Данилов Константин Анатольевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ИПР при сработке выдает событие "ПОЖАР 2", пульт версии 2.05 это событие классифицирует как Неизвестное событие и не относит к категории ПОЖАР. Для правильной работы нужно обновить ПКУ до версии 2.07. 8 лет 7 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
понятно спасибо 8 лет 7 месяцев назад Данилов Константин Анатольевич 22Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |