Оформление и брошюрование проекта выполнено полностью не по ГОСТ Р 21.1101-2013. Поэтому очень сложно ориентироваться и читать данный документ. По оформлению следующие замечания, которые на поверхности:
- Основная надпись заполнена не правильно.
- В составе тома наименования документов не соответствуют наименованию в основных надписях этих документов.
- Нумерация не по ГОСТ Р 21.1101-2013 (ориентироваться в таком проекте очень сложно, особенно когда ещё и названия документов не совпадают).
- В ведомости чертежей основного комплекта наименования чертежей (документов) не соответствуют наименованию в основных надписях этих чертежей (документов).
- В перечне нормативной документации отсутствует СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки Требования пожарной безопасности".
- СП 6.13130.2009 давно заменён на СП 6.13130.2013.
- Задания для смежных систем должно входить в прилагаемую документацию.
Принятые в проекте технические решения очень спорны и вызывают ряд вопросов:
- В кратком описании объекта отсутствует основной показатель для автостоянок - количество машиномест. Из-за этого сложно судить о правильности принятого типа системы оповещения, т. к. согласно СП 154.13130.2013 при количестве машиномест более 200 нужно оповещение 4-ого типа.
- В том же СП 154.13130.2013 сказано, что ручные пожарные извещатели следует устанавливать вблизи эвакуационных выходов и шкафов пожарных кранов. Судя по проекту пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода на паркинге отсутствуют....=)
- Выбор порошка в качестве огнетушещего вещества очень спорный. В проектных решениях не указаны мероприятия по безопасной эвакуации людей (ведь порошок вредное для здоровья человека вещество), отсутствует информация о задержках запуска тушения, нет расчёта времени эвакуации из зон пожаротушения. Очень велика вероятность, что система пожаротушения, посторенная по этому проекту, не спасёт жизнь человеку, а навредит его здоровью...=)
- Совершенно не понятно деление на зоны пожаротушения. Являются ли зоны отделными пожарными отсеками? Если да, то должны быть описаны мероприятия по изоляции зоны в случае возникновения пожара (закратие противопожарных ворот и дверей и т. д.). Если нет, то деление на зоны вообще не поддаётся логике, как собственно и то, как будет тушиться объект.
- В пояснительной записке очень много воды и нет чёткого описания принципов функционирования систем именно на этом объекте (задержки включения, последовательность запуска и т. д.). Всё что написано можно применить к любому объекту и создаётся впечатление, что пояснительная записка сделана по принципу "копи-паст", т .к в описании системы оповещения по каким то причинам появилось оборудования, которого на схема и чертежах вообще нет! Зато зачем-то написано, что электрические сети 220 В защищаются автоматическими выключателями номиналом 6А (где расчёт цепей 220В?).
- Для системы оповещения не приведён расчёт звукового давления. Отсутствуют дополнительные световые указатели направления движения при эвакуации.
- Не увидел расчёта ёмкости АКБ.
Вообщем, исходя из опыта можно предположить, что система пожаротушения на объекте скорей всего отключена из-за соблюдения "техники безопасности" (не дай Бог кого-нибудь засыпет порошком)...=)
По схемам и чертежах можно сказать следующие:
- На схемах прокладки кабельных трасс отсутствуют номера кабелей.
- Нет кабельного журнала.
- У приборов не объединена клемма 0В интерфейса RS-485.
- Не увидел на схемах кабельные трассы до шкафов управления автоматикой систем вентиляции и дымоудаления.
- Ну и тому кто запускал эту систему нужно памятник поставить, т. к. в проекте нет абсолютно никакой информации, касающейся пусконаладки системы (таблицы зон и разделов, таблицы конфигурирования приборов и т. д.).