Итак вводная. есть лаборатория:
1. ПК с Орион-ПРО 1.20 (оз на 4 прибора и всякие мониторы с УРВ)
2. 2 шт С2000-BioAccess-MA300
3. коммутатор, ворох патчкордов
4. Кнопка обыкновенная

Задача:
собрать макет проходной с УРВ.
Что сделано:
1. установлен статичкский адрес на сетевую карту
2. Установлен Орион-ПРО (установка по умолчанию)
3.Создана сетевая карта в ОРИОНе, прописан МАК-адрес, добавлена зона 1 ("объект"), дверь типа турникет
4. Добавлены 2 шт С2000-BioAccess-MA300 - id разные, ip - разные, остальные настройки по умолчанию.

А вот дальше - тупичок. проблем несколько, и я не уверен что они взаимосвязаны:
1. При синхронизации ключей через АБД в логе BAdriver показывает запись ключа только для 1-го прибора. для 2-го - сразу "синхронизация завершена"
2. при предъявлении пальца\карты кроме "доступ предоставлен" формируется событие "проход".  Датчик двери настроен как НО и не подключен
3. Иногда, при регистрации отпечатка после 3-го прохода выскакивает маааленькое белое окно без текста и процедуру нужно пройти заново
4. При попытке синхронизации одного ключа выпрыгивает окно "Компьютер с адресом 169.*.*.* не найден". что за адрес такой и откуда Орион его берет не понятно

Вопрос - как с этим всем бороться?
 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Напишите лучше в саппорт support@bolid.ru

Гулюгин Александр 7 лет 11 месяцев назад

1. При синхронизации ключей через АБД в логе BAdriver показывает запись ключа только для 1-го прибора. для 2-го - сразу "синхронизация завершена"

Информации маловато - подробнее разъясните, что именно вы делаете, и что происходит

2. при предъявлении пальца\карты кроме "доступ предоставлен" формируется событие "проход".  Датчик двери настроен как НО и не подключен

Событие Проход формируется для биометрии автоматически, независимо от состояния контактов двери

3. Иногда, при регистрации отпечатка после 3-го прохода выскакивает маааленькое белое окно без текста и процедуру нужно пройти заново

Это происходит в двух случаях - либо "плохой палец", либо такой палец уже зарегистрирован. Лечение - выбрать другой палец, тщательнее и аккуратнее прикладывать.  Естественно, крайне желательно перевести биоконтроллеры в 10-й алгоритм


4. При попытке синхронизации одного ключа выпрыгивает окно "Компьютер с адресом 169.*.*.* не найден". что за адрес такой и откуда Орион его берет не понятно

Это стандартный для Windows IP-адрес, присваемый системой неработающему сетевому интерфейсу. Рекомендуется удалить или ОТКЛЮЧИТЬ все незадействованные сетевые карты, модемы и пр.
 

Грибачёв Константин 7 лет 11 месяцев назад

Событие Проход формируется для биометрии автоматически, независимо от состояния контактов двери

очень жаль. интересно, изменений не предвидится?
Это происходит в двух случаях - либо "плохой палец", либо такой палец уже зарегистрирован. Лечение - выбрать другой палец, тщательнее и аккуратнее прикладывать.  Естественно, крайне желательно перевести биоконтроллеры в 10-й алгоритм
 

ясно, спасибо
Это стандартный для Windows IP-адрес, присваемый системой неработающему сетевому интерфейсу. Рекомендуется удалить или ОТКЛЮЧИТЬ все незадействованные сетевые карты, модемы и пр.

неочевидно, но буду иметь ввиду.

Песков Игорь Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Игорь откройте файл baaccess
там настройки проверьте адреса ядра и тд.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4797 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.