1. Имеем пульт C2000М и удаленный от него ~200м компьютер с АРМ "С2000". Пойдет ли такая схема соединения пульта и АРМа: 10 лет 11 месяцев назад
Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
1. Скорее так: "Пульт С2000М" - "С2000-ПИ (rs-232 в rs485)" - "трасса 200м" - "С2000-USB (rs-485 в USB)" - "USB порт компьютера с АРМ "С2000". Или так: "Пульт С2000М" - "С2000-ПИ (rs-232 в rs485)" - "трасса 200м" - "С2000-ПИ (rs-485 в rs232)" - "COM-порт компьютера с АРМ "С2000" 10 лет 11 месяцев назад
Гулюгин Александр 1066Александр!В первом варианте возможно ли вместо "с 2000-usb(rs485 в usb)использовать для подключения к компьютеру "usb-rs 485"?Маленький прибор-удобно!
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 11 месяцев назад Можно, но это менее надёжно. Т.к. кто-то может задеть и повредить преобразователь, например, уборщица шваброй, если ПК стоит на полу под столом.
А "С2000-USB" можно закрепить на стене, он, кстати, тоже не очень большой. – Гулюгин Александр 10 лет 11 месяцев назад Есть ещё проблема - каждый преобразователь интерфейса открывает новый виртуальный порт на компе, если тот же айрон лоджик охранник раздавит туфлёй, то новый замучаетесь устанавливать на старый порт, у меня по крайней мере не получилось. А это нехилый геморрой с базой и конфигурацией "Ориона"
– Голосной Дмитрий Евгеньевич 10 лет 11 месяцев назад На первый взгляд ничего сложного. В диспетчере устройств выбираем нужный порт. Он может написать, что порт уже используется, но Вы всё равно нажмёте ОК. С нашими преобразователями так получалось.
– Гулюгин Александр 10 лет 11 месяцев назад Вам повезло, у меня почему-то такой диалог не выскакивал. А Винда какая?
– Голосной Дмитрий Евгеньевич 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Александр, спасибо! 10 лет 11 месяцев назад
Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Артур, "usb-rs485" и "usb-rs232" нельзя использовать для работы в АРМах Орион и С2000, по причине их недостаточной надежности. Для Uprog, pprog и т.п. - пожалуйста. Недавно был случай периодических потерь связи с приборами в Орионе (раз в 2-3 дня примерно). После замены "usb-rs232" на Moxa UPort 1150 уже и забыл про этот объект. 10 лет 11 месяцев назад
Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за совет!Дело вот в чём-часть трассы(rs-485) проходит"воздушкой" !То что нужно устанавливать БЗЛ-это вопрос решенный !А вот чем лучше проложить эту часть("полевиком","витой парой",или просто FRLS)?Приборы установлены в здании,а пост охраны в другом помещении!Длина трассы примерно метров 20! 10 лет 11 месяцев назад
Каргапольцев Артур Николаевич 12327Согласен с ответом ниже. Но, Вы не уточняли тип системы. Если речь о пожарной сигнализации, то только FRLS.
– Гулюгин Александр 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
На расстояние 20м пойдет любой кабель с сечением не менее 0,5мм2 (если по улице - то уличного исполнения с тросиком). Витую пару нужно ставить при общей длине интерф. линии свыше 100м, если нет вероятности внешних наводок. 10 лет 11 месяцев назад
Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий