1. Имеем пульт C2000М и удаленный от него ~200м компьютер с АРМ "С2000". Пойдет ли такая схема соединения пульта и АРМа: 9 лет 7 месяцев назад Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. Скорее так: "Пульт С2000М" - "С2000-ПИ (rs-232 в rs485)" - "трасса 200м" - "С2000-USB (rs-485 в USB)" - "USB порт компьютера с АРМ "С2000". Или так: "Пульт С2000М" - "С2000-ПИ (rs-232 в rs485)" - "трасса 200м" - "С2000-ПИ (rs-485 в rs232)" - "COM-порт компьютера с АРМ "С2000" 9 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Александр!В первом варианте возможно ли вместо "с 2000-usb(rs485 в usb)использовать для подключения к компьютеру "usb-rs 485"?Маленький прибор-удобно!
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад Можно, но это менее надёжно. Т.к. кто-то может задеть и повредить преобразователь, например, уборщица шваброй, если ПК стоит на полу под столом.
А "С2000-USB" можно закрепить на стене, он, кстати, тоже не очень большой. – Гулюгин Александр 9 лет 7 месяцев назад Есть ещё проблема - каждый преобразователь интерфейса открывает новый виртуальный порт на компе, если тот же айрон лоджик охранник раздавит туфлёй, то новый замучаетесь устанавливать на старый порт, у меня по крайней мере не получилось. А это нехилый геморрой с базой и конфигурацией "Ориона"
– Голосной Дмитрий Евгеньевич 9 лет 7 месяцев назад На первый взгляд ничего сложного. В диспетчере устройств выбираем нужный порт. Он может написать, что порт уже используется, но Вы всё равно нажмёте ОК. С нашими преобразователями так получалось.
– Гулюгин Александр 9 лет 7 месяцев назад Вам повезло, у меня почему-то такой диалог не выскакивал. А Винда какая?
– Голосной Дмитрий Евгеньевич 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Александр, спасибо! 9 лет 7 месяцев назад Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур, "usb-rs485" и "usb-rs232" нельзя использовать для работы в АРМах Орион и С2000, по причине их недостаточной надежности. Для Uprog, pprog и т.п. - пожалуйста. Недавно был случай периодических потерь связи с приборами в Орионе (раз в 2-3 дня примерно). После замены "usb-rs232" на Moxa UPort 1150 уже и забыл про этот объект. 9 лет 7 месяцев назад Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за совет!Дело вот в чём-часть трассы(rs-485) проходит"воздушкой" !То что нужно устанавливать БЗЛ-это вопрос решенный !А вот чем лучше проложить эту часть("полевиком","витой парой",или просто FRLS)?Приборы установлены в здании,а пост охраны в другом помещении!Длина трассы примерно метров 20! 9 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11743Согласен с ответом ниже. Но, Вы не уточняли тип системы. Если речь о пожарной сигнализации, то только FRLS.
– Гулюгин Александр 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На расстояние 20м пойдет любой кабель с сечением не менее 0,5мм2 (если по улице - то уличного исполнения с тросиком). Витую пару нужно ставить при общей длине интерф. линии свыше 100м, если нет вероятности внешних наводок. 9 лет 7 месяцев назад Трухляев Александр 57Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий