Как можно использовать в качестве ДПЛС кабели сечением 0.5 мм^2 монолит (существующие кабельные линии), хотя в этикетке С2000-КДЛ написано что ДПЛС должно быть не менее 0,75 мм^2. 10 лет 11 месяцев назад
Ахметов Ильнур Инглисович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Бывало, приходилось использовать КРВПМ 2х0,4 - все работало. Но потом решили отказаться от такого кабеля в пользу ШВВП 2х0,75, а на последнем объекте использовали огнеупорные кабеля 2х1,5. Единственное чем они для нас отличились - удобство монтажа и обслуживания. Монолит ломается чаще, а 1,5 - много матерных слов вспомнишь пока аккуратно в клемму заведешь, к примеру в ИПР 513 3АМ или в КДЛ. 10 лет 11 месяцев назад
Шлыков Евгений Дмитриевич 144Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Вы не совсем правы, в РЭ указано, что "Длина двухпроводной линии связи – не более 600м при сечении жил проводов 0,75мм2 (диаметр жил не менее 0,9 мм) в режиме максимальной нагрузки в конце линии". 10 лет 11 месяцев назад
Гулюгин Александр 1066Хм, я думаю данный калькулятор будет весьма удобен при проектировании)
– Шлыков Евгений Дмитриевич 10 лет 11 месяцев назад Очень интересно, но как Вы хотите решить проблему сопротивления кабеля, для каждой марки оно свое? Тем более когда на рынке такой выбор различных проводов.
– Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 11 месяцев назад Скоро узнаем. Как вариант, будут внесены марки популярных кабелей, а также пользователь сможет сам вносить характеристики тех проводов, которыми обычно пользуется.
Кстати, если вы укажите типы предпочтительных кабелей, это можно будет учесть. – Гулюгин Александр 10 лет 11 месяцев назад По предпочитаемым кабелям можно и на этом форуме опросник устроить. Правильнее будет создать список рекомендуемых.
– Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 11 месяцев назад А так как идея отличная, можно в калькулятор добавить и питание приборов. При длинных линиях 12в их таким же образом надо рассчитывать.
– Степанов Дмитрий Александрович 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
С помощью формулы S=Ix0,02xL можно посчитать сечение ДПЛС 10 лет 11 месяцев назад
Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Аналогично формула для 100В линий СОУЭ S=I2L и для 600Вт и 200м получаем S=6x2x0,2=2.4 кв.мм. 10 лет 11 месяцев назад
Viss 485Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |