партнерский раздел
ФорумПроектированиеПрибор Поток-3Н, уровни в пожарных резервуарах

Проектирование » Прибор Поток-3Н, уровни в пожарных резервуарах

0

Ребят, подскажите пожалуйста вот в таком вопросе.

Проектирую насосную станцию пожаротушения:
2 рабочих 1 резервный насос + жокей насос. 
Я так понимаю прибор Поток-3Н способен обеспечить такую работу (конфигурация 7).

В пожарных резервуарах есть датчики аварийного минимального уровня, при которых насосы должны отключиться в любом случае.
Не могу понять, как завести или как придется сконфигурировать, чтобы при приходе данного сигнала насосы однозначно отключились.
В конфигурации 7 по умолчанию не испольуется уровень в емкостях.

1 год 6 месяцев назад

avatar

все должно работать, тип входа - неисправность, выход с реле уровня по нижнему аварийному уровню, привязка неисправности к всем насосам. Проектируйте выход с РОСа на свободную КЦ, пишите в ПЗ отключение насосов по нижнему аварийному уровню, пусконаладчик разберется.

Дещиця Евгений 1 год 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

0

Из паспорта на Поток-3Н:
5.3.1.1 Для реализации управления основным насосом, необходимо задать контролируемым цепям следующие типы: – автоматика; – питание; – насос запущен. Кроме выше перечисленных, обязательных типов, пользователь вправе назначить дополнительные цепи управления со следующими типами: – выход на режим; – аварийный уровень 3 (используется для аварийного останова пожарного насоса, либо для повышения информативности системы без останова). – неисправность (используется для повышения информативности или аварийного отключения агрегата).

1 год 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1

Роман Сергеевич, в архиве конфигурации всей системы построенной по такому же тех.заданию как у Вас: https://yadi.sk/d/_-tyVYKmriTfn 

1 год 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

946 раз

ЗАДАН

1 год 6 месяцев назад

ТЕГИ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.