партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажБКИ 2.21 невзятие с кнопок

Инсталляция, монтаж » БКИ 2.21 невзятие с кнопок

Не получается взять/снять с кнопок БКИ - секунд 30 моргает светодиод и неберется. При взятии с пульта "взятие общее" или взятие конкретного шлейфа все работает, на БКИ все корректно отображается. При попытке спульта взять группу - не получается.
Иногда пишет на пульте "отказано в доступе"(точную фразу не помню, сейчас ничего не пишет). В КДЛ галочки о запрете не стоят. Пароли указывал соответствующие (по умолчанию 1234 в пульте и в настойках БКИ).
В чем может быть "косяк"?
конфиг пульта

конфиг бки
 

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Разделы в пульте созданы?

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 10 месяцев назад

1234 если по умолчанию это пароль для управления шлейфами, а не разделами. Создайте уровень доступа, включите в него разделы, создайте новый пароль и укажите ранее созданный уровень доступа, этот же пароль пропишите в БКИ. На вкладке привязка управления, все эти разделы привяжите к С2000 и БКИ.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Сейчас-же попробую

Титов Андрей Федорович 7 лет 10 месяцев назад

Да, после этого должно заработать.

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 10 месяцев назад

Немного внес коррективы в конфиги, я думаю по аналогии разберетесь: http://www.fayloobmennik.net/6164979

Шлыков Евгений Дмитриевич 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

создайте новый пароль и укажите ранее созданный уровень доступа


пароль создал.
уровень доступа 255?
чем он отличается от 1234 - который в этом же списке и служит для управления шлейфами?

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Уровень доступа тоже нужно создать. Не 255, а 1 или 2, какой он в конфиге будет.

Кечаев Алексей Борисович 7 лет 10 месяцев назад

Вы сначала уровень доступа создайте, включите м него разделы, а у же потом когда пароль создавать будете вместо 255 укажите тот который создали. Отличается они тем что 255 управляет шлейфами прибора, это не удобно, надо указать адрес прибора, потом номер шлейфа и все это запомнить, а который вы создаете он управляет разделами, ввели пароль, вот вам пожалуйста ваши разделы с именами, управляйте, плюс 255 управляет всеми приборами и шлейфами ограничить его нельзя, созданный вами уровень доступа позволяет управлять только тем что дозволено.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ВСЕМ СПАСИБО!
теперь все работает.
Проблема действительно была с уровнем доступа. не 255 а 1.

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На одном объекте некоторые товарищи умудрились каждый раз закрывать крышку БКИ с перекосом и кнопки не нажимались. Месяц думали, почему у них БКИ не работает)))

7 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5443 раза

ЗАДАН

7 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.