партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСвязь С2000-Ethernet и С2000-РПИ

Инсталляция, монтаж » Связь С2000-Ethernet и С2000-РПИ

Доброго времени суток, Форумчане.На днях столкнулся с такой проблемой: в действующую систему С2000М (C2000-БКИ) - С2000-Ethernet Slave - локальная сеть - С2000-Ethernet Master (С2000-КДЛ, С2000-КПБ) нужно добавить Сигнал-10 через С2000-РПИ ко второму С2000-Ethernet. В мануалах про такие настройки ничего не сказано, только в РПИ в разделе настройки С2000М: 

Если в системе установлены несколько разнотипных приборов, вносящих задержки в канал передачи, например, «С2000-Ethernet» и др., то при установке параметров и тайм-аутов в системе необходимо выбирать значения, удовлетворяющие всем типам приборов.

С С2000М все ясно - через RS485 Settings настроил все задержки, но связи с Сигналом-10 небыло. Причем при подключении к С2000М к РПИ прибор обнаруживался и управлялся без сбоев. Вывод - нужно копать настройки Ethernet. В ТП ответили "в данный момент специалиста нет, пишите письма со скриншотами". Методом "проб и ошибок" решил проблему:
1. Перевел Ethernet  в прозрачный режим,
2. В С2000-Ethernet установил Пауза между посылками - 720, Тайм-аут 720 (наугад)
после чего все заработало, только при включении ПКУ приборы через РПИ обнаруживаются в течении 5-15 минут, UProg и Pprog обнаруживают эти приборы сразу.
Есть ли у кого опыт расчета оптимальных настроек этих параметров? Поделитесь.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Лучше оставить систему в режиме с сохранением событий (Master/Slave). При этом настроить параметры C2000-Ethernet при помощи программы RS485Settings (прибор должен быть в режиме Config) согласно рекомендациям, приведенным в документации на РПИ  (т.к. именно C2000-Ethernet-Master является Master-устройством своего сегмента RS). В пульте при этом настройки должны соответствовать рекомендациям РЭ C2000-Ethernet для режима Master/Slave. Чтобы можно было изменить параметры С2000-Ethernet при помощи программы RS485Settings, возможно, потребуется отредактировать файл params.cfg в папке RS485Settings. Найдите в файле строку " Прибор тип="29" название="C2000-Ethernet" версии="1.00-2.55" ". В диапазоне версий верхняя граница должна быть не ниже версии Вашего прибора С2000-Ethernet (если ниже, то укажите, например, версию 2.52). В пульте дополнительно нужно будет увеличить "тайм-аут ожидания ответа на команду" на задержку, вносимую приборами РПИ (возможно, и не потребуется).

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Спасибо, в течение этого месяца поеду на объект, проверю, отпишусь.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 6 месяцев назад

Ольга, добрый день, посмотрел файл params.cfg, там нет строки " Прибор тип="29", есть Тип=0, Тип=9, Тип=36.
Программа скачена с сайта сегодня.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 6 месяцев назад

Добрый! Скопируйте всё то, что для типа 0, начиная со строки " Прибор тип="0" " и заканчивая строкой " /Прибор". Добавьте скопированное в конец файла. Первую строку вставленного замените на " Прибор тип="29" название="C2000-Ethernet" версии="1.00-2.52" ". Удалите строку "Параметр название="Пауза перед ответом по RS232 ...". Если есть прибор C2000-Ethernet в наличии под рукой, попробуйте считать его параметры (после обновления файла params.cfg).

Сигуа Ольга 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ниже комментарии по настройке значений параметров прибора C2000-Ethernet-Master.

Согласно рекомендациям из ЭТ РПИ, необходимо настроить следующие параметры Master-устройства сегмента RS (в данном случае Master-устройством будет являться C2000-Ethernet-Master):

НастройкиЗначение
Пауза после общей команды» (мс)30
Пауза перед сенасом со сменой напр.** (мс)30
Пауза перед сеансом без смены напр.** (мс)30
Тайм-аут для ответа на запрос событий (мс)300 + 2*(R+1)*30
Тайм-аут для ответа  на команду (мс)600 + 2*(R+1)*30
Тайм-аут для ответа при поиске (мс)30 + 2*(R+1)*30

Где R - число точек ретрансляции. Если ретрансляция не используется, то R = 0.
** - рекомендуется использовать при наличии локальных приборов интерфейса RS-485.

** для рассматриваемого случая актуальны. Если используется всего 2 РПИ, то R = 0.
С учетом того, что РПИ находятся в удаленном сегменте RS системы, построенной с использованием С2000-Ethernet в режиме с сохранением событий, в параметрах C2000-Ethernet-Master помимо указанных выше настроек измените еще параметр "количество повторов общей команды" со значения 6 на значение 3.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Файл params, с помощью которого RS485Settings сможет определять и конфигурировать с2000ethernet

Ильина Екатерина 8 лет 6 месяцев назад

Спасибо!

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 6 месяцев назад

Пожалуйста! Удачи! :)

Сигуа Ольга 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Настроил все по Вашей схеме, все заработало, Спасибо.
Только у нас на объекте с С2000М используется С2000-БКИ. Разделы, которые управляются через с2000-ethernet по С2000М не могут управляться через БКИ. Что еще необходимо донастроить,
Спасибо.

6 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Возможно, у Вас С2000-Ethernet более ранних версий. Если да, то обновите до v2.55 (только приборам Орион в удалённом интерфейсе не назначайте первый адрес).

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ольга, С2000-Ethernet все v2.55.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Попробуй перевести С2000-ethernet в прозрачный режим.
у меня так работает

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, прилетел объект.Объект состоит из:административное здание, 3х этажное, на нём АПС собрана на Сигнал-20, С-2000М, С2000-Бки оборудование старенькое,всё стоит в одном помещении. И 4 отдельно стоящих одноэтажных зданий, эти здания собраны на Сигналах -10, в каждом здании стоит по сигналу, и в каждом их 4х зданий стоит по С2000-РПИ, т.е rs-485 от каждого здания, через выносные уличные антенны сводять в 2 с2000-рпи на административное здание,т.е два РПИ- slave сводяться на один РПИ-master с дного угла здания на другие два, и с другого угла тоже самое, т.е 4РПИ-slave и 2РПИ master(я понял это по Дип-переключателям), в административном здании стоят 2РПИ-masretы, и они связаны в один сегмент 485го,в нём же РИП-13 RS, С-2000М, C2000- БКИ. Забыл написать, всё это монтировала другая контора, я так понял что пыталась что то настроить, и потом исчезла. Вернусь к сути, когда всё это увидел, понял что нехера не работает. У С2000М пароль 123456 не подошёл. Считав из Сигналов-10 понял что всё в них зашито локально, привязка к входам, и выходам, и привязка ключей к ШС(в каждом здании стоят считыватели Touch Memory и есть ключи, проверил сработку, всё срабатывает с ключей тревога сбрасываеться(автономно) с Мкой связи нет. С РПИ столкнулся 1й раз, прочитав ч то в системе может быть только 1 master-РПИ, сделал рядом стоящий ретранслятором, т.к в прямой видимости о мастера только 2,другие 2 за углом здания. С uprog появились всё 4 сигнала с2000 м, рип, БКИ. (Пульт скинул до заводских) Старый пульт в главном здании снял, объединил всё в один 485 на С2000 м вер. 4.13. и 232 на с2000  ethernet. На виртуальный Сом-порт. После приписывания таймингов в с2000м согластно таблице РЭ к РПИ, с uptoga с сом порта приборы видятся,завёл всё это в Орион и тут началось, БКИ раз в секунду "подмена прибора", " потеря прибора", "обноружен прибор", и переодически отваливается Сигнал20, и Сигналы 10.в езернете в расширенных настройках RS выставил теже тайм-ауты что и С2000 м согластно таблици РЭ к РПИ.Ещернет вер. 3.10,пульт 4.13,сигналы10 тоже свежим 2021года и РПИ 2021.Подскажите что можно сделать. Кстати пробовал всё с ноута возле пульта, накатил ОрионПро, но дальше нужно будет через Wi-Fi мосты на другое здание вывести. Зарание огромное человеческое спасибо. 

2 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9219 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.