Доброго времени суток, Форумчане.На днях столкнулся с такой проблемой: в действующую систему С2000М (C2000-БКИ) - С2000-Ethernet Slave - локальная сеть - С2000-Ethernet Master (С2000-КДЛ, С2000-КПБ) нужно добавить Сигнал-10 через С2000-РПИ ко второму С2000-Ethernet. В мануалах про такие настройки ничего не сказано, только в РПИ в разделе настройки С2000М: 

Если в системе установлены несколько разнотипных приборов, вносящих задержки в канал передачи, например, «С2000-Ethernet» и др., то при установке параметров и тайм-аутов в системе необходимо выбирать значения, удовлетворяющие всем типам приборов.

С С2000М все ясно - через RS485 Settings настроил все задержки, но связи с Сигналом-10 небыло. Причем при подключении к С2000М к РПИ прибор обнаруживался и управлялся без сбоев. Вывод - нужно копать настройки Ethernet. В ТП ответили "в данный момент специалиста нет, пишите письма со скриншотами". Методом "проб и ошибок" решил проблему:
1. Перевел Ethernet  в прозрачный режим,
2. В С2000-Ethernet установил Пауза между посылками - 720, Тайм-аут 720 (наугад)
после чего все заработало, только при включении ПКУ приборы через РПИ обнаруживаются в течении 5-15 минут, UProg и Pprog обнаруживают эти приборы сразу.
Есть ли у кого опыт расчета оптимальных настроек этих параметров? Поделитесь.

1 год 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Лучше оставить систему в режиме с сохранением событий (Master/Slave). При этом настроить параметры C2000-Ethernet при помощи программы RS485Settings (прибор должен быть в режиме Config) согласно рекомендациям, приведенным в документации на РПИ  (т.к. именно C2000-Ethernet-Master является Master-устройством своего сегмента RS). В пульте при этом настройки должны соответствовать рекомендациям РЭ C2000-Ethernet для режима Master/Slave. Чтобы можно было изменить параметры С2000-Ethernet при помощи программы RS485Settings, возможно, потребуется отредактировать файл params.cfg в папке RS485Settings. Найдите в файле строку " Прибор тип="29" название="C2000-Ethernet" версии="1.00-2.55" ". В диапазоне версий верхняя граница должна быть не ниже версии Вашего прибора С2000-Ethernet (если ниже, то укажите, например, версию 2.52). В пульте дополнительно нужно будет увеличить "тайм-аут ожидания ответа на команду" на задержку, вносимую приборами РПИ (возможно, и не потребуется).

1 год 11 месяцев назад

avatar
Спасибо, в течение этого месяца поеду на объект, проверю, отпишусь.

Морковкин Сергей Михайлович 1 год 11 месяцев назад

Ольга, добрый день, посмотрел файл params.cfg, там нет строки " Прибор тип="29", есть Тип=0, Тип=9, Тип=36.
Программа скачена с сайта сегодня.

Морковкин Сергей Михайлович 1 год 11 месяцев назад

Добрый! Скопируйте всё то, что для типа 0, начиная со строки " Прибор тип="0" " и заканчивая строкой " /Прибор". Добавьте скопированное в конец файла. Первую строку вставленного замените на " Прибор тип="29" название="C2000-Ethernet" версии="1.00-2.52" ". Удалите строку "Параметр название="Пауза перед ответом по RS232 ...". Если есть прибор C2000-Ethernet в наличии под рукой, попробуйте считать его параметры (после обновления файла params.cfg).

Ольга 1 год 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ниже комментарии по настройке значений параметров прибора C2000-Ethernet-Master.

Согласно рекомендациям из ЭТ РПИ, необходимо настроить следующие параметры Master-устройства сегмента RS (в данном случае Master-устройством будет являться C2000-Ethernet-Master):

НастройкиЗначение
Пауза после общей команды» (мс)30
Пауза перед сенасом со сменой напр.** (мс)30
Пауза перед сеансом без смены напр.** (мс)30
Тайм-аут для ответа на запрос событий (мс)300 + 2*(R+1)*30
Тайм-аут для ответа  на команду (мс)600 + 2*(R+1)*30
Тайм-аут для ответа при поиске (мс)30 + 2*(R+1)*30

Где R - число точек ретрансляции. Если ретрансляция не используется, то R = 0.
** - рекомендуется использовать при наличии локальных приборов интерфейса RS-485.

** для рассматриваемого случая актуальны. Если используется всего 2 РПИ, то R = 0.
С учетом того, что РПИ находятся в удаленном сегменте RS системы, построенной с использованием С2000-Ethernet в режиме с сохранением событий, в параметрах C2000-Ethernet-Master помимо указанных выше настроек измените еще параметр "количество повторов общей команды" со значения 6 на значение 3.

1 год 10 месяцев назад

avatar
Файл params, с помощью которого RS485Settings сможет определять и конфигурировать с2000ethernet

Екатерина Ильина 1 год 10 месяцев назад

Спасибо!

Морковкин Сергей Михайлович 1 год 10 месяцев назад

Пожалуйста! Удачи! :)

Ольга 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1726 раз

ЗАДАН

1 год 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.