Здравствуйте! Прошу помочь выбрать кабель для объединения приборов пожарной сигнализации (Болид С2000) по интерфейсу RS485 (емкость

7 лет 11 месяцев назад

avatar
если только 485 - то любой экранированый фрлс 2х0.5 (ну тут от расстояний еще, но этого сечения хватит почти всегда), если с питанием - 2х2х0.5 (сечение)

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Почему не витую пару?

Шапран Сергей 7 лет 11 месяцев назад

ей надо обеспечивать огнестойкость

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Я понимаю. Но есть же FRLS витая пара. 

Шапран Сергей 7 лет 11 месяцев назад

не видел, есличесна. LSZH это не фрлс, это нг. а чистая фрлс-витуха выйдет дороже, чем 1х2х0.5

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Дороже-это да. Мы ей 30-ти этажное здание протянули, ибо надёжно. Но таки непонятно, как будет идти интерфейс у Дарьи Анатольевны. 

Шапран Сергей 7 лет 11 месяцев назад

Что любой экранированный это понятно, мое расстояние около 100 м, кабелей великое множество, хотелось бы узнать конкретную марку, которая бы соответствовала моим требованиям, и получить информацию из вашего личного опыта.

Девятова Дарья Анатольевна 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Обычно тяну 1.2.075мм.FRLS если чисто охранка то витой категории 5.хватит .а если пожарка в системе то инспектора требуют FRLS.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

(емкость

Для полноты ответа закончите вопрос- протяженность, класс функциональной пожарной опасности итд.

базовые требования по сечению и протяженности, тут http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Есть такой для промышленного интерфейса RS-485 - КИС-РВнг-FRLS. Количество жил и сечение зависит от задачи.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Коллеги .Хотел давно спросить ,но как-то сам вопрос сформулировать затруднялся .
ей надо обеспечивать огнестойкость

С этим всё понятно и вопросов нет.Но допускается ли использовать в качестве интерфейса жилы кабелей связи проложенных в земле ? Допустим между корпусами промышленных зданий ?
А также жилы кабелей связи идущие по телефонной канализации ?
Каким образом соединить приборы (не используя РПИ) допустим на отдельно стоящих зданиях ?

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 11 месяцев назад

допускается ли использовать в качестве интерфейса жилы кабелей связи проложенных в земле ?
вроде как допускается
 кабелей великое множество, хотелось бы узнать конкретную марку, которая бы соответствовала моим требованиям, и получить информацию из вашего личного опыта
Паритет, ПожТехКабель, Спецкабель... СПКБ как-то не очень, хоть и дешевше всех

Докукин Игорь 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4106 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.