Коллеги, добрый день! Кто занимался программированием сигнально-пусковым блоком С2000-СП4/220 поясните, какое количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов занимает в пульте С2000М. Информация противоречивая. Заранее спасибо!
8 лет 7 месяцев назад Зеленин Павел Васильевич 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вот спецом не лезу в гугл. мой ответ - два. 8 лет 7 месяцев назад Докукин Игорь 1733Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Чисто по логике при преобразовании адресных шлейфов КДЛ в СП4, на вкладке Реле, отображается одно реле, значит и занимать должно одно реле. Ну это по логике. 8 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Господа, спасибо, и в гугл и в этикетку смотрел и в Болид звонил/писал. Вывод: 8 лет 7 месяцев назад Зеленин Павел Васильевич 9ну не, ну 4 то откуда! там два реле с одним общим контактом емнип. ну или одно перекидное, но с контролем обоих.... ветвей? плеч? как правильно?
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Ну тут как посмотреть, на самой плате выхода два, в С2000М определяется как одно реле, а вот насчет 4-х вопрос, может ошиблись и еще два концевика прибавили к двум выходам?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Ну тут как посмотреть, на самой плате выхода два, в С2000М определяется как одно реле,
А какая разница ??? Сколько PProg показал -столько и есть .Больше ведь не прибавится . А если показал одно-то и есть одно . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад 3) а по телефону другой человек в том же Болиде сказали 4!!! ну так СП4 вот и 4, логично же)) – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот и получается что мнения расходятся.... 8 лет 7 месяцев назад Зеленин Павел Васильевич 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дружочки, специально для Вас есть инструкция со скриншотами - http://bolid.ru/files/373/566/s2_sp4_setup_guide.pdf
Создаём нужное количество разделов и переносим в них пожарные извещатели. На вкладке "Реле" переносим раздел на соответствующее реле и выбираем программу управления №1 "включить", если необходимо перевести С2000-СП4 в рабочее положение при сработке одного дымового или ручного адресного пожарного извещателя. Рисунок 11 Параметры "Задержка включения" и "время управления" не устанавливаются, т.к. они задаются в конфигурации С2000-КДЛ. 8 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Пожалуй тут и ссылки не надо .Это только на первый взгляд кажется :" Тык-тык и...готово". Попадёт в руки в первый раз -мало не покажется. Недаром уже по СП4 /220 не один вопрос на форуме задан .
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Согласен что не идеальный блок... Кто как реализует например закрытие огнезадерживающих клапанов? Есть менее затратные способы?
– Зеленин Павел Васильевич 8 лет 7 месяцев назад Не соглашусь ,Павел Васильевич !
Сам по-себе блок отличный ,Только вот "подружиться" с ним надо . Всё бывает сложно в первый раз . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ура ! Моя взяла ! 8 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вопросик то с аттестации скопирован.☺ 8 лет 7 месяцев назад Киселёв Михаил 3936 не люблю гадать на "кофейной гуще"
А вопросик то с аттестации поэтому и не принимаю участия. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, вопрос не с атестации, какой там правильный ответ кстати?) 8 лет 7 месяцев назад Зеленин Павел Васильевич 9В аттестации один в один, буду проходить в следующем году, сделаю скриншот, если не забуду. Также там есть похожий вопрос, который звучит следующим образом:
"Какое количесто адресов занимает С2000-СП4/220 в С2000-КДЛ?". А "правильный ответ" на Ваш вопрос наглядно Александ Гулюгин, правда ссылка в его ответе не работает, но тем не менее. – Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11790 раз
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий