ФорумПроектированиеВопрос по С2000-СП4/220

Проектирование » Вопрос по С2000-СП4/220

Коллеги, добрый день! Кто занимался программированием сигнально-пусковым блоком С2000-СП4/220 поясните, какое количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов занимает в пульте С2000М. Информация противоречивая. Заранее спасибо!

Какое количество релейных выходов занимает С2000СП4/220 (в пульте С2000М)


1

(3) 18%

2

(12) 71%

4

(2) 12%

Свой вариант

(0) 0%
всего голосов: 17

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

вот спецом не лезу в гугл. мой ответ - два.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чисто по логике при преобразовании адресных шлейфов КДЛ в СП4, на вкладке Реле, отображается одно реле, значит и занимать должно одно реле. Ну это по логике.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа, спасибо, и в гугл и в этикетку смотрел и в Болид звонил/писал. Вывод:
1) в этикетке написано 2 выхода;
2) в болиде написали что 1 выход;
3) а по телефону другой человек в том же Болиде сказали 4!!!

10 лет назад

avatar
ну не, ну 4 то откуда! там два реле с одним общим контактом емнип. ну или одно перекидное, но с контролем обоих.... ветвей? плеч? как правильно?

Докукин Игорь 10 лет назад

Ну тут как посмотреть, на самой плате выхода два, в С2000М определяется как одно реле, а вот насчет 4-х вопрос, может ошиблись и еще два концевика прибавили к двум выходам?

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Ну тут как посмотреть, на самой плате выхода два, в С2000М определяется как одно реле, 

А какая разница ???
Сколько PProg показал -столько и есть .Больше ведь не прибавится .
А если показал одно-то и есть одно .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

3) а по телефону другой человек в том же Болиде сказали 4!!!

ну так СП4 вот и 4, логично же))

Волков Андрей 10 лет назад

Артур, а если у упроге второй выход включить?

Докукин Игорь 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот и получается что мнения расходятся....

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дружочки, специально для Вас есть инструкция со скриншотами - http://bolid.ru/files/373/566/s2_sp4_setup_guide.pdf
Нечего переливать из пустого в порожнее.

Когда мы преобразуем первый адрес С2000-СП4 в клапан, на вкладке реле появляется одно реле, к которому мы можем привязать нужные пожарные разделы и задать тактику управления - 1 или 11. Мы считаем СП4 - одним устройством, соответсвенно, одно реле.

Выдержка из инструкции:

Запускаем программу Pprog и выполняем чтение конфигурации из пульта С2000М. После выполнения всех настроек следует выполнить запись конфигурации в пульт.
Добавляем приборы "С2000-КДЛ" версии не ниже 2.05 и "С2000-БИ/БКИ" версии не ниже 2.25.
На вкладке "разделы" в нижней части окна открываем шлейфы прибора С2000-КДЛ. Выделяем первый адрес, который занимает С2000-СП4 (в примере №123), левой кнопкой мыши и нажимаем на кнопку "СП4".
В итоге получаем:

Рисунок 10
Создаём отдельный раздел для каждого клапана. Шлейф "Исполнительное устройство 123", 123, 126, 127 и выходы 124, 125переносим в раздел, который в примере назван "Клапан №14 этаж8".
С2000-СП4 в конфигурации пульта занимает 6 зон:

  1. Шлейф 123 – 1-ая зона клапана (по ней поступают неисправности по питанию, вскрытию корпуса)
  2. Выход 124 – 2-ая зона выход В1 (по ней поступают неисправности цепи - обрыв, КЗ)
  3. Выход 125 – 3-тья зона выход В2 (по ней поступают неисправности цепи - обрыв, КЗ)
  4. Шлейф 126 – 4-ая зона шлейф КВ1 (по ней поступают неисправности шлейфа - обрыв, КЗ)
  5. Шлейф127 – 5-ая зона шлейф КВ2 (по ней поступают неисправности шлейфа - обрыв, КЗ)
  6. Исполнительное устройство 123 – номер ШС равен 1-му адресу клапана – зона "Исполнительное устройство №123" (по ней поступают сообщения - клапан в рабочем положении, клапан в исходном положении, ошибка управления, ошибка контроля).

Создаём нужное количество разделов и переносим в них пожарные извещатели.

На вкладке "Реле" переносим раздел на соответствующее реле и выбираем программу управления №1 "включить", если необходимо перевести С2000-СП4 в рабочее положение при сработке одного дымового или ручного адресного пожарного извещателя.

Рисунок 11
Параметры "Задержка включения" и "время управления" не устанавливаются, т.к. они задаются в конфигурации С2000-КДЛ.
 

10 лет назад

avatar
Ссылка не работает.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Скопируйте и точку уберите вконце

Зеленин Павел Васильевич 10 лет назад

Пожалуй тут и ссылки не надо .Это только на первый взгляд кажется :" Тык-тык и...готово". Попадёт в руки в первый раз -мало не покажется. Недаром уже по СП4 /220 не один вопрос на форуме задан .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Согласен что не идеальный блок... Кто как реализует например закрытие огнезадерживающих клапанов? Есть менее затратные способы?

Зеленин Павел Васильевич 10 лет назад

Не соглашусь ,Павел Васильевич !
Сам по-себе блок отличный ,Только вот "подружиться" с ним надо .
Всё бывает сложно в первый раз .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Александр Гулюгин, спасибо за разъяснения.

Зеленин Павел Васильевич 10 лет назад

Ссылку поправил.

Гулюгин Александр 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ура !   Моя взяла !
Впрочем не люблю спорить ( да и гадать на "кофейной гуще" тоже).

10 лет назад

avatar
фу на вас.
фу на вас еще раз.
 

Докукин Игорь 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вопросик то с аттестации скопирован.☺

10 лет назад

avatar
 не люблю   гадать на "кофейной гуще"

А вопросик то с аттестации   
поэтому и не принимаю участия.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет, вопрос не с атестации, какой там правильный ответ кстати?)

10 лет назад

avatar
В аттестации один в один, буду проходить в следующем году, сделаю скриншот, если не забуду. Также там есть похожий вопрос, который звучит следующим образом:
"Какое количесто адресов занимает С2000-СП4/220 в С2000-КДЛ?".
А "правильный ответ" на Ваш вопрос наглядно Александ Гулюгин, правда ссылка в его ответе не работает, но тем не менее.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

13317 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.