партнерский раздел
ФорумПроектированиеВопрос по С2000-СП4/220

Проектирование » Вопрос по С2000-СП4/220

Коллеги, добрый день! Кто занимался программированием сигнально-пусковым блоком С2000-СП4/220 поясните, какое количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов занимает в пульте С2000М. Информация противоречивая. Заранее спасибо!

Какое количество релейных выходов занимает С2000СП4/220 (в пульте С2000М)


1

(3) 18%

2

(12) 71%

4

(2) 12%

Свой вариант

(0) 0%
всего голосов: 17

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

вот спецом не лезу в гугл. мой ответ - два.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Чисто по логике при преобразовании адресных шлейфов КДЛ в СП4, на вкладке Реле, отображается одно реле, значит и занимать должно одно реле. Ну это по логике.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Господа, спасибо, и в гугл и в этикетку смотрел и в Болид звонил/писал. Вывод:
1) в этикетке написано 2 выхода;
2) в болиде написали что 1 выход;
3) а по телефону другой человек в том же Болиде сказали 4!!!

8 лет 5 месяцев назад

avatar
ну не, ну 4 то откуда! там два реле с одним общим контактом емнип. ну или одно перекидное, но с контролем обоих.... ветвей? плеч? как правильно?

Докукин Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Ну тут как посмотреть, на самой плате выхода два, в С2000М определяется как одно реле, а вот насчет 4-х вопрос, может ошиблись и еще два концевика прибавили к двум выходам?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 5 месяцев назад

Ну тут как посмотреть, на самой плате выхода два, в С2000М определяется как одно реле, 

А какая разница ???
Сколько PProg показал -столько и есть .Больше ведь не прибавится .
А если показал одно-то и есть одно .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

3) а по телефону другой человек в том же Болиде сказали 4!!!

ну так СП4 вот и 4, логично же))

Волков Андрей 8 лет 5 месяцев назад

Артур, а если у упроге второй выход включить?

Докукин Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот и получается что мнения расходятся....

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Дружочки, специально для Вас есть инструкция со скриншотами - http://bolid.ru/files/373/566/s2_sp4_setup_guide.pdf
Нечего переливать из пустого в порожнее.

Когда мы преобразуем первый адрес С2000-СП4 в клапан, на вкладке реле появляется одно реле, к которому мы можем привязать нужные пожарные разделы и задать тактику управления - 1 или 11. Мы считаем СП4 - одним устройством, соответсвенно, одно реле.

Выдержка из инструкции:

Запускаем программу Pprog и выполняем чтение конфигурации из пульта С2000М. После выполнения всех настроек следует выполнить запись конфигурации в пульт.
Добавляем приборы "С2000-КДЛ" версии не ниже 2.05 и "С2000-БИ/БКИ" версии не ниже 2.25.
На вкладке "разделы" в нижней части окна открываем шлейфы прибора С2000-КДЛ. Выделяем первый адрес, который занимает С2000-СП4 (в примере №123), левой кнопкой мыши и нажимаем на кнопку "СП4".
В итоге получаем:

Рисунок 10
Создаём отдельный раздел для каждого клапана. Шлейф "Исполнительное устройство 123", 123, 126, 127 и выходы 124, 125переносим в раздел, который в примере назван "Клапан №14 этаж8".
С2000-СП4 в конфигурации пульта занимает 6 зон:

  1. Шлейф 123 – 1-ая зона клапана (по ней поступают неисправности по питанию, вскрытию корпуса)
  2. Выход 124 – 2-ая зона выход В1 (по ней поступают неисправности цепи - обрыв, КЗ)
  3. Выход 125 – 3-тья зона выход В2 (по ней поступают неисправности цепи - обрыв, КЗ)
  4. Шлейф 126 – 4-ая зона шлейф КВ1 (по ней поступают неисправности шлейфа - обрыв, КЗ)
  5. Шлейф127 – 5-ая зона шлейф КВ2 (по ней поступают неисправности шлейфа - обрыв, КЗ)
  6. Исполнительное устройство 123 – номер ШС равен 1-му адресу клапана – зона "Исполнительное устройство №123" (по ней поступают сообщения - клапан в рабочем положении, клапан в исходном положении, ошибка управления, ошибка контроля).

Создаём нужное количество разделов и переносим в них пожарные извещатели.

На вкладке "Реле" переносим раздел на соответствующее реле и выбираем программу управления №1 "включить", если необходимо перевести С2000-СП4 в рабочее положение при сработке одного дымового или ручного адресного пожарного извещателя.

Рисунок 11
Параметры "Задержка включения" и "время управления" не устанавливаются, т.к. они задаются в конфигурации С2000-КДЛ.
 

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Ссылка не работает.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Скопируйте и точку уберите вконце

Зеленин Павел Васильевич 8 лет 5 месяцев назад

Пожалуй тут и ссылки не надо .Это только на первый взгляд кажется :" Тык-тык и...готово". Попадёт в руки в первый раз -мало не покажется. Недаром уже по СП4 /220 не один вопрос на форуме задан .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Согласен что не идеальный блок... Кто как реализует например закрытие огнезадерживающих клапанов? Есть менее затратные способы?

Зеленин Павел Васильевич 8 лет 5 месяцев назад

Не соглашусь ,Павел Васильевич !
Сам по-себе блок отличный ,Только вот "подружиться" с ним надо .
Всё бывает сложно в первый раз .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Александр Гулюгин, спасибо за разъяснения.

Зеленин Павел Васильевич 8 лет 5 месяцев назад

Ссылку поправил.

Гулюгин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ура !   Моя взяла !
Впрочем не люблю спорить ( да и гадать на "кофейной гуще" тоже).

8 лет 5 месяцев назад

avatar
фу на вас.
фу на вас еще раз.
 

Докукин Игорь 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вопросик то с аттестации скопирован.☺

8 лет 5 месяцев назад

avatar
 не люблю   гадать на "кофейной гуще"

А вопросик то с аттестации   
поэтому и не принимаю участия.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет, вопрос не с атестации, какой там правильный ответ кстати?)

8 лет 5 месяцев назад

avatar
В аттестации один в один, буду проходить в следующем году, сделаю скриншот, если не забуду. Также там есть похожий вопрос, который звучит следующим образом:
"Какое количесто адресов занимает С2000-СП4/220 в С2000-КДЛ?".
А "правильный ответ" на Ваш вопрос наглядно Александ Гулюгин, правда ссылка в его ответе не работает, но тем не менее.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

11633 раза

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.