Встал вопрос, по проету прокладка трубы аспирационного извещателя попадает на люк дымоудаления в крыше. Встал вопрос: чем руководствоваться? 8 лет 5 месяцев назад Бухалов Роман Сергеевич 127Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ответ сам собою пришел: аспирационное отверстие будет дальше чем на 1 метр от люка. 8 лет 5 месяцев назад Бухалов Роман Сергеевич 127Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ДУ - это все равно вентиляция. 13.3.6 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Думаю, что если не найдете данные для данного типа извещателей то отступаете 1 м. 8 лет 5 месяцев назад Атпаев Тимур 67Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |