Народ подскажите правильный список шагов сценария для опускания лифта при пожаре 8 лет 7 месяцев назад Меркулов Павел Петрович 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привязываете к реле СП1 все пожарные разделы и задаете программу управления "включить" - все... 8 лет 7 месяцев назад Меришкин Андрей Викторович 69Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а не правильнее будет написать такой сценарий: 8 лет 7 месяцев назад Меркулов Павел Петрович 61В принципе второй шаг сценария не нужен. Потому как - разрешающее условие Пожар - программа Включить - иначе Выключить.
– Егоров Александр Анатольевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пожарная сигнализация всегда выполняется БЕЗ ПРАВА СНЯТИЯ 8 лет 7 месяцев назад Соболев Евгений Николаевич 321Так вроде случился пожар, лифты по этой программе управления уехали вниз
пожарную тревогу отработали, взяли раздел под охрану, лифты уехали обратно по своим делам Или я не прав? – Меркулов Павел Петрович 8 лет 7 месяцев назад Так а зачем сценарий? "Пожар" в разделе пропадает-реле щелкат обратно.
– Шапран Сергей 8 лет 7 месяцев назад то есть я просто в привязке управления в пульте к разделам пожарной сигнализации добавляю это реле и ставлю ВКЛЮЧИТЬ и оно при пожаре сработает на включение, а после сброса пожара уйдет в исходное положение?
– Меркулов Павел Петрович 8 лет 7 месяцев назад Коллеги !Уже несколько раз задавался этот вопрос .И каждый раз приходили к мнению,что и как делать с лифтами- нужно проконсультироваться с механиком по лифтам.
При "пожаре" программа 1 .А там уже механик сам разберётся. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад ГОСТ Р 52383-2005 Лифты. Пожарная безопасность.
Пункт 5.3.7 там всё описано. – Коншин Сергей Павлович 2 месяца 4 дня назад Павел Петрович ! Это уже у Вас четвёртый вопрос по лифтам .И практически вопросы об одном и том же. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад тысяча извинений просто тема уже о наболевшем, никогда раньше с лифтами дело не имел, а настраивать надо,а объект режимный и права на ошибку нет, поэтому приходится перестраховываться
– Меркулов Павел Петрович 8 лет 7 месяцев назад Павел Петрович .
Вы только не подумайте ,что я Вас в чём-то упрекаю.Но к СП1 я уже забыл когда делал в последний раз.Обычно череэ КПБ ,а в лифтовой УК-ВК. Как линию -то контролировать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Прошу прощения, что умничаю, но в принципе я ставлю СП1 исп.01 прямо возле лифтового оборудования. И никакого контроля линии. К тому же это же не оповещение, чтобы линию контролировать. А витая пара и линию, так сказать контролирует и сам прибор СП1. Как-то так.
– Егоров Александр Анатольевич 8 лет 7 месяцев назад но в принципе я ставлю СП1 исп.01 прямо возле лифтового оборудования.
тоже вариант. хотя по пачпорту СП1 не предназначен для управления пожарной автоматикой, кроме запуска ППУ (в отличии от УК-ВК). мелочь, но экспертиза или особо вумный инспектор могут придраться. К тому же это же не оповещение, чтобы линию контролировать. уй, как вы ошибаетесь! в ПБ контролируется все, вся и везде. иногда - два раза. – Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
8 лет 7 месяцев назад Егоров Александр Анатольевич 23Александр Анатольевич, ну там же написано - "в системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса на ППУ". можно удариться в лингвоанализ и прочее, а можно просто поставить УК-ВК
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Игорь, я прошу прощения, но вы сейчас уподобляетесь тому "вумному инспектору" или вы он и есть? Вы сами выискиваете какие-то заковыки которые инспектору не под силу искать при нормальном проекте. Извините, если я был резок.
– Егоров Александр Анатольевич 8 лет 7 месяцев назад нет, я не инспектор. а выпендреж мой навеян похожими темами с 0-1, после которых у меня моск кипит и хочется уйти в управдомы.
а инспекторы бывают оочень разные. и некоторые даже умеют читать. и очень не хочется краснеть перед заказчиком, когда вумный инспектор мордой в проект тычет – Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Только вот ссориться не надо .
И дёрнула же меня нелёгкая тему продолжить . Я же про свою систему (отработанную уже не на одном объекте) рассказал .А кто ,как и что делает-то тут наверно вариантов может быть много. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Артур, никто и не ссорится. Это процесс обсуждения, так сказать рабочие моменты. Или как говорят - в споре рождается истина.)))
– Егоров Александр Анатольевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Артур, никто и не ссорится. Это процесс обсуждения 8 лет 7 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11866по идее - нуна опускать все по очереди по ходу эвакуации, но при этом обязательно блокировать при наличии людей. как с ГПТ. а то это уже крематорий получится... хотя стоп. а какова рожна мы блокируем пути эвакуации да еще в автоматическом режиме? может, только руками?
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Шторы должны опускаться все одновременно (с ОЗК и КДУ), отсекая доступ свежего воздуха и распространения дыма. 8 лет 7 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Тогда и тут "писателем-сценаристом" не станешь.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Артур, завтра, если не забуду, скину восхитительный роман в формате Ппрога. мне там по наследству такой захватывающий сценарий достался! :)
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад вот и хорошо.А мне завтра в аккурат шторы проверять.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад лифты по этой программе управления уехали вниз
пожарную тревогу отработали, взяли раздел под охрану, лифты уехали обратно по своим делам Может быть я и незря перевёл разговор на противопожарные шторы .Но если опускание штор сопровождается и световым и звуковым сигналом .,то как и чем оповещаются люди внутри кабины лифта ? Может быть звуковым сигналом ,или световым ?(на панели управления лифтом я что-то такой иендикации не видел). Как людям ,находящимся в кабине лифта подаётся сигнал по какой причине лифт их укатил вниз ? Кто-нибудь пытался расслышать сирену при движении лифта ,находясь внутри его ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад у нас на экранчиках лифтов появляются китайские иероглифы)) собственно когда двери на первом этаже раскрываются, то сирену/речёвку уже слышно (динамики над лифтами стоят), так что вопросы у людей должны очень быстро отпасть)
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад собственно когда двери на первом этаже раскрываются, то сирену/речёвку уже слышно (динамики над лифтами стоят),
Так вот я собственно об этом и говорю,что до 1-го этажа ещё доехать надо ,а если консъерж расторопный ,то отключить ПС успеет ,А знание китайских иероглифов не каждому лингвисту под силу. Но это Андрей ты говоришь о каких-то "навороченных" лифтах,где экранчики имеются .Может я отстал от жизни ,но на таких лифтах я не ездил. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад а как ПС отключить? если по старым нормам было сделано, то конечно, а нонче пока не избавишься от воздействующих факторов, фик чего отключишь)) да даже ручник нажатый из хулиганских побуждений ещё надо пойти и восстановить ;)
ну да, у нас новостройка поэтому и лифты чуть моднее обычных, да и старый фонд потихоньку обновляют. – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад если по старым нормам было сделано, то конечно, а нонче пока не избавишься от воздействующих факторов, фик чего отключишь)) да даже ручник нажатый из хулиганских побуждений ещё надо пойти и восстановить ;
Не понял ,Андрей .Это про "Без права снятия" ? Так я думал ,что это только к исправным шлейфам (разделам) относится .Неужели и сработавший раздел "снять " нельзя ? Имею ввиду ,чтобы реле в исходное положение вернулось ? Интересно !!!!!Пойду проверю. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Ни чем не отличается. Если "Пожар",то нужно другие действия предпринимать ,а если "ложняк"- то всё отключается .Только нажатый ручник переходит в "Невзятие" и таблички ( по тактике "Лампа") продолжают мигать.Вот и вся разница.
Что-то мы похоже друг друга не понимаем. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад я к тому что, расторопный консъерж не сможет отключить ПС в случае пожара, а если это был ложняк, тогда люди в лифте даже не успеют испугаться)) наверное. Мы вроде не пробовали кратковременно замыкать пожарные контакты во время движения лифта.
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад я к тому что, расторопный консъерж не сможет отключить ПС в случае пожара
Андрей !Поверь на слово ,только что это проверил ,что сможет . Если ШС( без права съёма") и произошёл "Пожар"- ( пробовал с нажатым ИПРом),то когда консъерж нажмёт кнопку на БКИ,то раздел переходит в "Невзятие",на ПКУ-"Неисправность" ,но реле возвращаются в исходное положение ,кроме выхода "Лампа",которая продолжает мигать . А реле с тактикой 1 -возвращается в исходное положение .Пробовал на С2000-4.До "адреса" руки не дошли.И "сирена" тоже отключится. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад а у меня из нового только "адреса" и ОрионПРО, и когда проверяли, то пока датчики не продули - система не отключалась... может мы конечно не все варианты событий сэмулировали
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад .До "адреса" руки не дошли.
Сегодня дошли .Проверю. Но если при "ложняке" система не отключается ,то это что-то новое. то пока датчики не продули Тогда получается "круглосуточную няньку" надо на объекте держать ? Или вместо лифта нужно будет всю ночь на нужный этаж пешком подниматься. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад я что-то совсем потерял нить суждений. как так я не могу снять с охраны сработавший (по любой причине) пожарный раздел? шо за ересь?
– Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Тогда получается "круглосуточную няньку" надо на объекте держать ? вообще есть такое в планах - у нас же микрорайон, строится круглосуточная диспетчерская и всё такое. Правда сейчас стройка в полузамороженном состоянии( – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Проверил .Андрей ,"без права снятия " только для разделов ,которые в "норме"."Сработавший раздел- точно такой же раздел ,как и "с правом снятия",то есть если ДИП или ИПР сработал всё отключится и встанет на свои места ,кроме "табличек".которые будут мигать.Раздел переходит в "Невзятие".Что адресная ,что безадресная -одинаково.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад хм, но я же помню, что оповещение отключилось только после того как датчики продули... или я тогда не пытался взять на охрану, а ждал команды... пора уже устроить плановую проверку системы, освежить память, да и строителей там попугать))
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Андрей !С нетерпением жду твоих результатов.Может быть и я сам что-то сделал не так и где-то что-то напутал
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад освежил память...
дёргаем ручник: таблички начинают моргать, матюгальники голосить, клапан открывается, ДУ запускается, ОЗК закрываются, приточка отключается, лифты опускаются, подъездные двери открываются - красота же. Сразу же ставим на охрану, естественно Неудачное взятие, но вот это всё отключается, кроме ДУ, оно только в ручном режиме. Вывод: шустрых консъержей/диспетчеров на работу не брать и всех обязательно инструктировать, чтобы сначала проверили, а потом сбрасывали тревогу. – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад сначала проверили, а потом сбрасывали тревогу.
я не хочу даже представлять себе, сколько "это фсе" будет орать, голосить и дом шатать, пока юркий консьерж будет пердя и кашляя бежать на 17й этаж, а потом обратно, что б сбросить тревогу. Боюсь, приехавший техник сильно рискует своим здоровьем. хотя и альтернативы тоже нет.... как страшно жить! (с) – Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад на самом деле выглядеть будет примерно так: выглянул в окно - дыма нет, окей отбой)
да и какой диспетчер со своего рабочего места сможет уйти дальше туалета – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Поставьте ему ИПР в комнату, если сбросил реальный пожар, сможет запустить.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад А как он узнает что раеальный? Приехавшая пожарная команда скажет?
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 7 месяцев назад Ну вот ситуация, сработала ПС, все шумит и орет, этот дятел в панике сбрасывает тревогу, идет проверять, видит пожар, забывая обо всем рвет когти на пост чтоб вызвать пожарников, спускается и понимает что при покидании этажа забыл дернуть ручник, а тут он под боком. Как то так.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад и так на каждый подъезд...
может всё таки правильнее будет не гоняться за рекордами в игре "Кто быстрее сбросит тревогу"? – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Я думаю все равно на всякий случай не помешает ИПР. А вообще по нормальному, оборудование СО, лифтов и прочего должно уметь отрабатывать как по импульсу так и постоянному присутсвию сигнала.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад хорошо, ИПР в диспетчерской ткнули, ДУ в подъезде запустилось, а клапан на этаже кто открывать будет? ждать пока остальные извещатели на этаже сработают? так тогда и смысла в ИПРе нету...
а вообще рассуждения любопытные, надо продумать хотя бы сценарный способ восстановления состояния пожара. – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Что-то типа "запуска пожара" от ИПР в диспетчерской по невзявшемуся ШС.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 7 месяцев назад Ну хотя бы жильцов оповестить, лифты угнать и двери открыть.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад "это фсе" будет орать, голосить и дом шатать, пока юркий консьерж будет пердя и кашляя бежать на 17й этаж,
Это "юркий консъерж" ,А если объект выведен на ПЧ,то на вопрос - "Вы что там горите ????" следует ответ - "Не знаю ,сынок ,сейчас посмотрю и позвоню". А лиф-то "застопорило". Конечно мир не без добрых людей ,кто-нибудь с улицы пожар увидит и пожарных вызовет. но вот это всё отключается, кроме ДУ, оно только в ручном режиме. Андрей .Если я правильно понял ,то ДУ останется включенным ???( то есть клапана откроются) и до устранения аварии весь дом будет улицу греть ? Или не будет ? Объясни подробнее. Если при "ложняке" клапан откроется и не закроется до устранения ,то тогда тебе точно придётся на объекте "опс- няньку" держать .Потому что люди уже отвыкли из квартиры в подъезд в телогрейках выходить. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад да, вентиляторы ДУ и подпора воздуха отключаются ручками, когда человек убедился, что всё пришло в норму. Кстати, если ОПС отработала, но оказалась повреждена (маловероятно, но шанс всегда есть) в результате ЧП, то вентиляторы на крыше и так могут не узнать, что пора бы уже отключаться (если конечно их питание не повреждено).
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что-то вы здесь устроили целый роман из простой конфигурации пульта. Я обслуживаю больше десяти зданий с лифтами и вентиляторами ДУ и ПД и везде смысл один. 8 лет 7 месяцев назад Абатуров Антон Васильевич 183Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий