Доброго времени суток. Проблема такая: Имеется АСПТ вер.3.08, две КП Бвер.2.04 приверченные к АСПТ по внутреннему инерфейсу, далее 8 МПП ОСАм. Система простояла стабильно более полугода и недавно началась беда, КЗ выхода32, восстановление выхода 32, и так каждые секунд 15, местами до 15 минут. Питание КПБ от РИПа24В, ноль объединён. Пробовали менять прошивки, менять КПБ, линии до МПП, МПН и что-то как-то безрезультатно. На форуме внятного ответа не нашёл (может плохо искал). Если у кого есть какие-нибудь мысли, буду очень признателен, если поделитесь. Спасибо. До свидания. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не нашли потому как большая часть пользователей не читают правила форума и не добавляют теги, таким образом поиск по тегам не работает. 8 лет 7 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ответ. На этом выходе висит МПП, отключали МПП вешали МПН - сообщения уходят, КПБ тоже меняли, не пробовали только на следующий выход цеплять пока (хочется докопаться до сути в чём же всё-таки проблема. Рядом такие-же помещения (4шт.), так-же защищены, ну прям один в один и там никаких проблем нет.Завтра попробую на свободный выход подключить. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72...отключали МПП вешали МПН - сообщения уходят... Чето то я не понял, Вы чего модуль напрямую к выходу подключаете, не через МПН? – Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Через МПН. Я имел в виду, что убирали модуль и оставляли МПН. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Что у меня подозрения что модуль у Вас подключен на контакты 3 и 4 МПНа, вместо того что бы в разрыв контакта 2, а на 3 и 4 резистор.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну в общем да. После двух самостоятельных подрывов МПП мы решили не контролировать сам модуль и по такой схеме уже довольно много объектов у нас работают. Или это чревато? 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Причём два объекта отработали штатно, при пожаре потушили возгорание. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Чревато или нет не знаю, но что бы неисправность перешла приходить, нужно последовательно с модулем добавочный резистор поставить.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад и не правильное решение
а включать МПН раком - это труъ? – Докукин Игорь 8 лет 7 месяцев назад Вот честно говоря даже и не знаю что ответить, поэтому не буду умничать, а просто промолчу.☺
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отключить контроль неспортивно, а с R поиграюсь. Но опять же, если я включаю МПП после МПН R , как мне кажется, роли играть не будет. R имеет смысл, если включать по рекомендованной схеме. Опять же соседние помещения не беспокоят, а всё то-же самое. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Виталий, если вникнуть поглубже и расчитать добавочный резистор, то в основном номинал добавочного резистора колеблется от 10 Ом, а что такое 10 Ом ? это длинна кабеля около 100 метров и сечением 0,5 мм, т.е иногда роль добавочного резистора может играть длинна кабеля.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Михаил, позвольте полюбопытсвовать, что за модули такие? Конкретно модель?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Я про те модули для которых 10 Ом достаточно.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Когда Тунгусо штук 6 на один выход вешаешь, согласно схеме производителя сразу отмечу, дабы избежать критики в свою сторону, то получается Rдоб 8-15 Ом, если один вешать, то тоже немного 40-60 Ом. Расчет согласно п.4.5 (по моему) РЭ на КПБ.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Вы не подумайте, у меня цель не опровергнуть ваши расчеты, я понять хочу правильно ли я считал. Дело дальше Тунгус 6, 9 и Буранов 2.5 у меня не доходило, каждый модуль вешаем на отдельный выход, количество небольшое, расстояния небольшие, у меня 160 Ом получается, ну как получается, округляем в сторону меньшего по Е24.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Так номинал добавочного упирается в основном упирается в ток срабатывания модуля и напряжение питания, а R1, R2 .... эти номила как будто для галочки, они же там мизерные.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Ну для наглядности на примере Буран 2.5. Ток 0.1А, сопротивление от 8 до 14. Из РЭ на КПБ по формуле (20В-2В)/0.1А - (R1+R2+8Ом (Rмодуля)) = 172 примерно (R1+R2 пренебрегаем), ближний по Е24 160 Ом. Так?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Согласно формуле то так, а что собственно говоря смущает?
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Смутила разница между 10 Ом и 160 Ом. Вы же до этого не написали что модулей у вас больше одного. К тому же у модуля есть максимальный ток срабатывания в 1А, и если считать используя его то получиться примерно 10 Ом, вот я и подумал что может надо максимальный ток использовать в расчетах, хоть и в РЭ написано требуемый ток срабатывания.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Просто пример приводился из расчета подключение нескольких модулей на выход, вот и вышла такая разница.
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад А если больше одного модуля, МПН все равно один ставите?
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад По схеме которую выложили разработчики в FAO еще до создания партнерского раздела:
– Киселёв Михаил 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо, буду думать. Как что-то путное получится отпишусь. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Генератор огнетушащего аэрозоля "ОСА-м" НПФ "НОРД" 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ОСА именно на этих пяти объектах, на предыдущих использовали ОПАНы, ТУНГУСы и БУРАНЫ. 8 лет 7 месяцев назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Снова всем здравствуйте, прошу прощения за долгое молчание. Подключил всё по уму - по рекомендованной схеме, по формуле высчитал Rд=36 Ом, подключил на контакты МПН 3,4 ( U - 24В, I - 0.4A? R1 - 0,01Ом, R2 - 4Ом, Rауп - 8Ом). Флуд с КЗ прекратился в этом помещении, но появился в соседнем, ну и конечно не так часто, как раньше - 3-4 сообщения в сутки ( по сравнению что раньше каждые 2-3 минуты). Но всё-равно они меня слегка выводят из себя. Как от этих сообщений вообще избавиться?Чревато или нет не знаю, но что бы неисправность перешла приходить, нужно последовательно с модулем добавочный резистор поставить.– Киселёв Михаил 2 месяца 29 дней назад Только сейчас сообразил, последовательно с модулем добавочный резистор поставить, ставить то надо очень малый номинал порядка 5-10 ОМ. И это не тот Rд, который мы ставим на контакты 3,4 МПН, я правильно Вас понял. 8 лет 4 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Почему-то у меня есть сомнения, что у Вас схема подключения не верна. КПБшки могут выдавать КЗ если цепь контроля подключена без диода.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, что откликнулись. Подключено всё правильно - с МПН, всё по схеме, с доп. резистором, КЗ выдаёт на время от 1 до 7 секунд по разному, от 2 до 5 раз за сутки на текущий момент. 8 лет 4 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72КЗ выдаёт на время от 1 до 7 секунд по разному, от 2 до 5 раз за сутки на текущий момент.
Вот это и смущает. Диоды в МПНах проверяли, скорей всего какой-то из них пробит. – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, меняли несколько раз МПН, попробуем прозвонить их и если что ещё раз поменяем. 8 лет 4 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поменяли все МПН плюс ещё в линию последовательно с пиропатроном добавил сопротивление 10 Ом, через 40 минут прилетело сообщение КЗ выхода на одну секунду. Задрало если честно, что-то я не догоняю, чтож дальше то делать. Всем спасибо. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Отключите с этого выхода всё.Всё что подключено.Уведите выход в "Обрыв".
Если снова придёт сообщение "КЗ выхода",то прощайтесь с КПБ. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад Виталий Викторович, известен случай, когда С2000-АСПТ фомировал события "КЗ пусковой цепи" / "Восстановление пусковой цепи" на обьекте, оборудованном относительно мощной рацией, в момент включения передатчика.
События формировались строго систематически - при приезде группы и докладе по рации (так причину и вычислили). Проблему решили, проложив пусковую цепь экранированным проводом (и + пусковой цепи и - пусковой цепи в экране). Экран заземлили в одной точке. – Кочетков Сергей Андреевич 8 лет 3 месяца назад Напряжение на выходных клеммах КПБ меряли? Если пусковые цепи в норме и МПНы подключены правильно должно быть - 0.5 - 0.7 В.
Кстати перед тем как начало глючить в ПКУ новые приборы, разделы не добавляли? – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Понаблюдаю несколько дней, потом пересажу на свободные выхода ( на КПБ задействованы только четыре выхода), ну и спустыми то-же можно поиграться. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напряжение в норме. Разделы добавляли точно, но по времени ща даже не скажу, когда глючить начало, до или после добавления разделов. Хотя может и одновременно не исключено. А в чём собственно взаимосвязь? 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Да наблюдаются за некоторым болидовским оборудованием такие ситуации (не всегда, но случаи бывают) когда после добавления в ПКУ новых приборов, старые объекты, которые раньше работали без проблем начинают глючить. При этом глюки не поддаются ни какому (обывательскому) логическому объяснению. Сам не так давно столкнулся с таким глюком изернешки.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интересные наблюдения. Буду думать.:) 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Ещё вариант,как-то выпавший из повествования.
Откройте программу "Шлейфа" и сравните показания на выходах КПБ. Может это что-то даст. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад Что-то я туплю сегодня. У Вас КПБшки же на RS 2 сидят, значит мое предидущее предположение не подходит.
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, попробую. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, действительно и я что-то не допёр. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если кому интересно, пробую разные варианты подключений, переключений и т.д. КЗ продолжаются чуть меньше. Позже опишу наиболее удачные решения. Всем спасибо. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Конечно интересно. Полный отчет иследований в студию!
– Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сейчас некогда, но позже обязательно скину. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ситуация такая: 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72С КПБ вер.2.04 был подобный косяк, для проверки сначала повесили резистор на 1кОм, затем чисто диод, сообщения о КЗ►восстановление не прекратились, сам блок КПБ прошивали, заново заливали конфигурацию, без толку, вылечили заменой. Самое странное что система простояла больше полугода, а потом начались глюки с КЗ выхода.
– Киселёв Михаил 8 лет 3 месяца назад А меня смущает вот, что:
16 числа в систему добавили ещё 1 КДЛ+АР-2(16шт)+ИПДЛ+РИПисп.06 , всё расключили правильно с объединением «-». 17 марта начались проблемы типа КЗ выход и это: проблемой – глюки по местной сети и потерей эзернетов К стати, какой версии ПКУ? Связь с глючным прибором не через изернет случайно? Если да, то какая версия изернета? – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте. Насчёт первого смущения - наш программист просмотрел журнал событий и вычислил эту взаимосвязь; второго - связь со всеми приборами через эзернетки (их 6шт). У нас настройки все в порядке, был косяк по сети хозоргана ( в это же время запускался цех и шла настройка сети), местные хакеры у себя всё исправили и наша система пошла. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Извиняюсь, возможно не правильно выразился.
У нас был случай - изернеты "проглатывали" некоторые сообщения, из за этого разделы не брались под охрану. Началось это после добавления новых приборов. Смутило меня то, что в вашем "деле" то же фигурируют изернеты. По ПКУ версий 2.06 и 2.07. Было несколько случает когда ПКУ этих версий зацикливались на событиях о неисправности. Т. е. неисправность устранили, а события продолжают "сыпаться", устранили сбросом ПКУ. – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за подсказку, попробуем сбросить пульт. Позже отпишусь о результатах. 8 лет 3 месяца назад Петренко Виталий Викторович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6429 раз
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий