А это можно упростить,если пульт и Орион Про в одном месте, плюс связь ПИ между зонами и пульты каждой зоны со своими приборами общаются через Неводы... 8 лет 5 месяцев назад Девонин Алексей 10Нет, уже куплены и привезены Неводы... И поставлена задача собрать и запустить...(((
– Девонин Алексей 8 лет 5 месяцев назад Ну тогда можно попробывать как на схеме с NPort, только видоизменить аля-
Орион Про->232 ПИ 485->ПИ(232)->С2000М-Невод->Невод-> приборы ПИ(232)->С2000М-Невод->Невод-> приборы ПИ(232)->С2000М-Невод->Невод-> приборы Единственное, что пи и С2000М будут у арма стоять – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад А Неводы по которым общаются ПИ и Неводы приборов пультов могут быть в одной группе, или сделать 2 группы?
– Девонин Алексей 8 лет 5 месяцев назад Не понял вопроса. К каждой С2000М подключается невод, а на стороне объекта к неводу(ам) приборы.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Немного конкретики, на примере хотя бы 2-х зон:
Раб. место (зона 1 объект №1): Орион Про(232) - ПИ(485) - ПИ(232) - С2000М №1(485) - КДЛ - КПБ - Невод(485),и т.д. (зона 1 объект№2) Невод(485) - КДЛ - КПБ, и т.д. Зона 2 объект №1: Невод(485) - ПИ(232) - С2000М №2(485) - КДЛ - КПБ, и т.д. (зона 2 объект№2) Невод(485) - КДЛ - КПБ, и т.д. – Девонин Алексей 8 лет 5 месяцев назад Или в 1 зоне надо два Невода ставить - один для связи ПИ, а второй для связи пульта №1 со своими приборами?
– Девонин Алексей 8 лет 5 месяцев назад Ну если правильно понял, то
C2000М, далее Невод-5 через RS-485, далее радиоканал, потом Невод-5 на выходе также RS-485 далее приборы. Можете сделать звезду, если надо, т.е. Орион Про->232 ПИ 485-> Зона 1. ПИ(232)-С2000М-невод(1) (это на стороне АРМ)-невод(2)-приборы(объект) -невод(3)-приборы(объект) Зона 2. ПИ(232)-С2000М-невод(4) (это на стороне АРМ)-невод(5)-приборы(объект) -невод(6)-приборы(объект) Т.е. по факту всё как тут ->http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/recommend/recommend_31.html А Арм будет пульты опрашивать как тут – Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Да пульты у арма, т.к. по проводу связь, а связь пультов и приборов через неводы.
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Тут такая ситуёвина. Сначала было две автономных зоны со своими пультами и Неводами, причем у каждой свой пост охраны. Потом кто-то решил втиснуть это в Орион Про... В результате охрана одной зоны будет управлять с АРМ по идее только своим (чужого не надо), а второе только подстраховывать, но и второй охране надо бы оставить управление своим. Если пульт перетаскивать, то надо клавиатуру что-ли поставить.
– Девонин Алексей 8 лет 5 месяцев назад Получается там где АРМ будет три ПИ, два пульта и два невода (если неводы в 2-х группах) или 1 невод если все приборы в одной группе неводов?
– Девонин Алексей 8 лет 5 месяцев назад Как вариант клавиатуру на удалённом объекте, а локальный с Ориона, либо пульта. Может ещё кто-нибудь,что предложит...
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
У неводов немного по другому
может такой вариант?
– Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 5 месяцев назад
#ссылка