партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНастройка С2000-ВТ в АРМ "Орион про"

Инсталляция, монтаж » Настройка С2000-ВТ в АРМ "Орион про"

Доброго времени суток, пытаемся настроить с2000-вт в арм "орион про", сам с2000-вт подключен к с2000-кдл, с2000-кдл подключен к с2000м, который по rs232 подключен к СОМ порту компьютера. необходимо показывать температуру и влажность
В АРМ был создан раздел и добавлены туда 2 шлейфа (с2000-вт-т и с2000-вт-в), каждому из которых был присвоен свой тип, адрес, а так же был включен сбор статистики. На плане были указаны "области". 
При попытке взятия шлейфа сначала идет "Удаленный запрос на взятие", а после "Понижение уровня" шлейфа влагоизмерителя. но при этом снятие проходит моментально.
Вопрос в следующем, в чем ошибка? и как после удачной настройки посмотреть графики (в базе данных по ВТ указано на примере арм "орион")

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

При снятии таких шлейфов контролируются только неисправности. У вас при взятии событие "Понижение уровня" приходит потому что в настройках КДЛ влажность или тепература выходит за пределы диапазона "порог повышения или понижения уровня", необходиму увеличить диапазон. Для того чтобы увидеть тепературу или влажность на плане, необходимо на план вывести помимо области еще и показатели(смотри в инспекторе раздела выше строки "области"). Так же необходимо включить сбор статистики как для самого рабочего места так и для нужного шлейфа, опять же в инспекторе РМ и Шлейфа. Графики можно посмотреть в модуле "Клиент статистики" из оболочки или из папки с установленной программой, запустив Stat.exe.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Примерно вот так:

Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

решили проблему другим способом, убрав из всей схемы С2000М. т.е  КДЛ подключили к С2000ПИ и сделали новую структуру в АБД и как не странно все заработало. Стала отображаться и температура и влажность. В ходе испытаний значения менялись, т.е теперь все ОК.

осталось дело подключить звуковое отовещение при достижении определенного порога температуры через СП1.... будем дальше мучаться 

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Если есть место в адресном пространстве КДЛ то включите в тот КДЛ к которому подключен ВТ один СП2 и в настройках самого КДЛ на вкладке выходы выберете тактику 36 или 37, далее свяжите этот выход с ВТ. Ну это так, совет.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

необходимо реализовать именно через СП1

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А что сложного привяжите к реле сп1 раздел с ВТ.задайте тактику и вперёд.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Сложного нет ничего, просто автор написал что С2000М исключили, ежели АРМ сдохнет, то сирена не включиться, а вот если это все с СП2 проделать, то КДЛ отработает и без АРМ.

Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад

и как прои сдохшем АРМе они тревоги обрабатывать будут.интересные люди.

Амелькин Сергей Владимирович 7 лет 11 месяцев назад

Сирена вам на что?

Тремасов Константин Александрович 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5918 раз

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ВТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.