Имеется с 200м, бки, сигнал 20, много сп-1. Надо включать и выключать реле с сп 1. Какиеварианты? Помогите пожалуйста 8 лет 7 месяцев назад Стародубцев Владимир Алексеевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Глущите свободные ШС Сигнал 20 резисторами, добавляйте эти ШС в разделы, разделы к реле с тактикой включить\выключить при взятии, привязываете эти разделы к БКИ, прописываете данные разделы в БКИ. При нажатии кнопки на БКИ раздел будет вставать на охрану, а реле включаться\отключаться. Как то так. 8 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5566Спасибо за ответ. Хотелось без использования шлейфа. Но похоже так не получится?
– Стародубцев Владимир Алексеевич 8 лет 7 месяцев назад Если система адресная и нет АР, то можно использовать ШС КПБ
Рабочая конфигурация здесь https://cloud.mail.ru/public/HbzZ/poBYydYyM – Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад Может както несколько реле к одному шс привезать можно и несколько разделов сделат ьна эти реле?
– Стародубцев Владимир Алексеевич 8 лет 7 месяцев назад Вобще надо 12 реле руками включать выключать а шлейфов свободных 2.
– Стародубцев Владимир Алексеевич 8 лет 7 месяцев назад К сожелению пока нет возможности управлять реле как СП4, надеюсь в будущем сделают, т.к. штука полезная.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад Если все 12 одновременно то можете с одного раздела их все включить. Можете по 6 разделить.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо 8 лет 7 месяцев назад Стародубцев Владимир Алексеевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |