Здравствуйте.
у меня проблема такого рода : пульт не видет приборов по причине - длинная линия А В.
ситуация схемы такова:
"приборы на обьектке (1)" - линия 2,5 км - "приборы на обьекте (2)" - линия 2,5 км - "пульт АРМ Орион" .
причем : "приборы на обьекте (2)" отображаются на пульте,
а "приборы на обьектке (1)" - не все отображаются на расстояние 2,5 км (в точке "приборы на обьекте (2)"(если подключиться с помощью ноутбука через приобразов. интерфейса, даже не помогает то что на конце или вначале линии подключить "С2000 ПИ").

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Здравствуйте уважаемые )))
Весь вопрос в том как заставить эту систему работать ...
Поставить С2000 ПИ есть возможность только на расстоянии 2,5км. от оборудования , тоисть посредине моего участка ,(выше описанного).

Марценюк Иван Степанович 9 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Иван Степанович, Вы пытаетесь самоутвердиться? Пишите что длинная линия и ПИ не помогает. А в чем собственно вопрос?

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"С2000-ПИ" в начале или конце не даст никаких результатов. Поставьте его посередине.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
как минимум даст изоляцию неисправного участка

Viss 9 лет 10 месяцев назад

Ага, особенно в конце линии. Кого изолировать-то будет?
Я имел в виду: "приборы на обьектке (1)" - линия 2,5 км - "С2000-ПИ" -"приборы на обьекте (2)" - линия 2,5 км - "пульт АРМ Орион".

Гулюгин Александр 9 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас на объекте стоит С2000М , топология RS485 –звезда.
Интерфейс идет до объектов от 500 до 2000 метров по существующим линиям кабелей телефонной связи.
Были пропадания приборов в связи с потерей интерфейса.
Мы вышли из ситуации, уменьшив сопротивление лини выделив в кабельных линиях пару за одну жилу (за параллели несколько жил в кабеле), проблемы пропали.
С2000 ПИ ставили только на удалённом объекте у первого прибора.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)