ФорумИнсталляция, монтажСигнал 20п Обединение минусов шлефов

Инсталляция, монтаж » Сигнал 20п Обединение минусов шлефов

Собственно потсабжу. Возможно ли обединение минусов шлефов сигнализаций ( например, для замены оборудования на Болид). Спасибо заранее

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Нет. Ни минусов, ни плюсов.

Гулюгин Александр 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Александр  Михайлович .
У меня тоже много такого оборудования ,которое требует замены.И меняем его на "Болид".
Но проблем с этим вопросом как бы не возникало по той причине ,что если "-" и объединёны ,то объединёны в приборах сторонних производителей .А прозвонить ШС -это довольно не сложное дело .А если ещё и провода "промаркированы",то это совсем замечательно.
 Спасибо за вопрос .Меня тоже это интересует .А в чём смысл объединения "-" ? Зачем в одну клемму вставлять по 3-4 провода ?Скорее всего ,что у этих производителей нет форума и критические замечания они не слышат.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
Возможно ,что до сих пор встречаются люди ,которые тянут ШС либо "восьмёркой"или "десяткой" ,при этом "-" по отдельному (одному) проводу ,то с такими людьми нужно расставаться.А если уже так сделано-то ,конечно лучше переделать.
Ведь если такая "шняга" потерятся по "минусу",(особенно в "пожарке") то сразу вылетит не один ШС,а может целый этаж .
Даже у самых первых "болидовский" приборов эта функция была реализована "раздельно". За что им большое спасибо .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Да у него по ходу дела стоял какой-нибудь Гранит-24 или Рубеж-40, у которых минуса объеденины были, при чем не на приборе, а в распределительных коробках. Вот и возникла необходимость заменить прибор, а "минуса" тащить не хочется.

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Волосы дыбом,Михаил.Но мне попадались такие "изделия",когда "охранка" была выполнена по 3-х проводке .То есть "-" ШС был объединён с "-" питания .Вот уж счастье ещё то ,можно заискаться причину "невзятия" или "ложняков" и так и не найти.Берешь провод и перетягиваешь.Вариантов нет.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Есть много чудо приборов, Рубеж-40 например, это просто шедевральный полет инженерской мысли.
У меня есть несколько объекто на базе этого чуда техники, с объединенным в коробках минусом шлейфа.
И вот как то раз от грозы вышел из строя один такой, тянуть минуса не вариант, объект большой ДК, и все в штробах. Приборо снят с производства, денег у заказчика как всегда нет, предложили вариант установить два Гранит-24. В итоге чисто из спортивного интереса домой забрал прибор, а там схема примитивная оказывается, поменял 24 транзистора, столько же конденсаторов и 48 резисторов. Получается типо входного фильтра на шлейфе который стоит погорели. Прибор в итоге вот уже 3 года как работает, тьфу-тьфу, а главное датчики срабатывают при проверке, короче все как положенно. 

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Дело не в том ,Михаил .Подобрать можно ! Но ведь в вопросе фигурирует Сигнал 20П ,значит не "автономка".Плюс пульт ,+ перестановка R окон.и R доб..А если так ,то это практически новая сигнализация .Так стоит ли оставаться на таком раскладе .Зачем на новую одежду ставить старые заплаты ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

Последнее предложение нужно запомнить, красиво сказано!
А кто еще из форумчан заинтересовался данным вопросом, это судя то тому что кто-то плюсанул.
На самом деле то ведь подобный вопрос можно было бы и не задавать, взяв простой мультиметр и замерить сопротивление между соседними минусами или плюсами шлейфов, если они замкнуты между,  то соответвенно можно объединять. У того же гранита или рубежа они замкнуты, но у гранита правда и клемма идет как "общ", а вот у рубежа, на каждый шс две клеммы + и -, но минуса на плате с помощью дорожки замкнуты.
Мне вот еще интересно, все таки, что за ситуация сложилась, если возник подобный вопрос.
 

Киселёв Михаил 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос возник вот почему. На объекте меняем охранную сигнализацию с General Electic на Болид. Как уже было подмечено выше, несколько датчиков подключены одной восьмеркой. В контроллере General Electic клемма "+" на один шлейф, клемма "COM"- на несколько. Не хотелось все шлейфа перетягивать. Но, видимо, придется, т.к вообще неясно где что скоммутировано. Где-то в объемниках скрутки, где-то за потолком.

8 лет 5 месяцев назад

avatar
 Где-то в объемниках скрутки, где-то за потолком.

Тогда уже точно придётся перетягивать.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад

и я про то же. А не хотелось)

Исаев Александр Михайлович 8 лет 5 месяцев назад

Ну если большие сложности с перетяжкой, то в АРах минусы объеденены.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5947 раз

ЗАДАН

8 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.