Направьте пож в правельное русло, куда посмотреть что почитать? 9 лет 6 месяцев назад Ковалкин Александр 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
АСТРА-Y УОО +УОП. Но прозрачность получается инверсной, можно решить установкой реле. 9 лет 6 месяцев назад Ехлаков Андрей Александрович 34Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно взять обычный китайский таймер (на отключение розетки 220в), чуть чуть похимичить с ним и вот! Таймер с расписанием на неделю. 9 лет 6 месяцев назад Степанов Дмитрий Александрович 311Да хоть годовой и российский - http://www.rele.ru/m/ru/prod1-14.htm
– Viss 9 лет 6 месяцев назад Я недельный использовал только - железно работает. И суточные http://www.electro-mpo.ru/card32200.html#.VNzhbEtwtl0 - простое до неприличия.
– Viss 9 лет 6 месяцев назад По поводу таймеров проблем нет, так сейчас и работает :)
Хочется избавиться от жгута проводов и может и от самих таймеров т.к. система "Орион" на столько масштабная что не вериться что такие простые функции нужно ещё дублировать сторонними электронными реле.... Хотя может я ошибаюсь :( – Ковалкин Александр 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Легко. Создать "липовый" раздел. Назначить реле тактику, при взятии или снятии включать или выключать реле. Готово управление реле в любом кол-ве. 9 лет 6 месяцев назад Ехлаков Андрей Александрович 34спасибо, буду разбираться :) так гораздо интереснее должно получиться.
– Ковалкин Александр 9 лет 6 месяцев назад Попробуйте в С2000-4 временные интервалы выставить на взятие и снятие, по часам или минутам или по дням как Вам удобнее будет, затем реле тактику задать необходимую, например "включить при взятии", соответственно к реле незабудьте раздел привязать.
– Киселёв Михаил 9 лет 6 месяцев назад По поводу комментария выше, что на С2000-4 нет сухих контактов:1.2.5 Количество исполнительных выходов (реле) прибора – 4: − Два электромагнитных реле "К1", "К2" с нормально-разомкнутыми контактами. Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле – 30 В. Максимальный коммутируемый ток каждого реле – 7 А. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле – 100 Вт. − Два транзисторных выхода "OUT3", "OUT4" с контролем цепей подключения нагрузки. Максимальное коммутируемое напряжение – 28 В (соответствует напряжению питания прибора). Максимальный коммутируемый ток каждого выхода – 1 А.
– Киселёв Михаил 9 лет 6 месяцев назад автор писал: 2) при !!! замыкании !!! сухих контактов на одном устройстве (к примеру С2000-4) на другом устройстве (к примеру С2000-4) замыкались реле.
– Ехлаков Андрей Александрович 9 лет 6 месяцев назад Согласен, пойду очки покупать. А автору можно еще попробовать вариант с технологическими ШС, в цепь которых можно поставить какой-нибудь выключатель, сделать соответственно привязку реле к соответствующим шс и все должно работать.
– Киселёв Михаил 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий