итак, захотелось управлять релюшками СП1 в нужном мне порядке, выставил в АБД задержку управления, убрал централизованное управление, чтобы с2000м управляла, а не ОрионПРО, ставил Тип Реле и Контролируемый выход, обновил БД в ОЗ, экспортировал БД в пульт (проверил, в конфигурации пульта задержка на реле присутствует) и ничего, релюшки щёлкают все практически одновременно. А судя по всяким Руководствам задержку выставить можно. 8 лет 7 месяцев назад Волков Андрей 3822видимо придётся менять тактику на "Включить при взятии", она больше подходит под условия
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пытался вспомнить откуда я это помню. Смотрел РЭ на С2000М и на С2000-СП1. Нашел в РЭ на Сигнал-20П 2.03. 8 лет 7 месяцев назад Тремасов Константин Александрович 5566я это нашёл в РЭ на АБД, в примечаниях "2. Выходы с программами управления 9, 10, 13, 14, 15, 16 управляются без задержки", а т.к. эти цифры мне ничего не говорят поэтому наверное и не обратил внимания.
Тактика "Включить при взятии" себя не оправдала, включается даже от одного извещателя, а надо от группы разделов, который прописан в этом реле – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад А что вам конкретно надо? Опишите, может сценарий запилим.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад да всего лишь, чтобы 3 реле включались при постановке на охрану группы разделов, отключались при снятии и тревоге. Всё что делает ПЦН, но с задержкой.
А одно реле выключалось при снятии, но тут стандартная тактика работает. Сценарий не хотелось бы, это конечно не пожарка, но чтобы тоже сильно не зависело от скорости обработки задачи Орионом. Хотя если вариант с тактиками не получится, придётся рисовать сценарий. Вот только у группы разделов есть всего 3 события и как тогда будет отрабатываться Тревога? событием Изменение состояния? но и снятие/взятие тоже ведь изменение состояния – Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад По по воду сценария, можно проверять каждый раздел в каком он состоянии и после этого управлять реле. Группу забудем, как это было в свое время с НА-НА)))
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад на 17 групп раскидано 93 раздела, вот это всё проверять сценариями? это я ещё сам запутаюсь какому разделу какое реле)
– Волков Андрей 8 лет 7 месяцев назад Ну как хотите. Если что, дайте знать.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
итог: тактика "Выключить при снятии" работает как необходимо, включается только когда все ШС входящие в раздел на охране, выключается с первым снятым/тревожным датчиком. И, главное, понимает задержку управления. 8 лет 7 месяцев назад Волков Андрей 3822Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7900 раз
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 7 месяцев назад
#ссылка