Имеется ли у кого-нибудь опыт подключения данного МПП (Н)-2,7-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") 
http://www.tinko.ru/p-218520.html
http://ibtec.com.ua/postavka/pozharotushenie-tungus/105.html
Ток проверки цепи 30 мА, пусковой ток 120 мА.
У АСПТ Напряжение (24±2) В, 1 А (до 2 А в течение 2 с); ток контроля цепи 1,5 мА.
Т.е.при подключении МПП в пусковую цепь АСПТ нкаких ложных срабатываний не будет, по параметрам укладывается? Хотелось бы уточнить, чтобы не ошибиться.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
По параметрам всё подходит.

Гулюгин Александр 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А какой должен быть номинал токоограничивающего резистора, при подключении данного МПП скажем к С2000-АСПТ?

7 лет 11 месяцев назад

avatar
+1. Тоже интересно.

Гиниятуллин Леонид 7 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Делим 24В на внутреннее сопротивление Тунгуса по паспорту и добавляем последовательно с ним резистор, чтобы величина в 1А укладывалась - Ом 20 по идее должно хватить.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5564 раза

ЗАДАН

7 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.