Открываю документацию на АР8 и не вижу подключение технологического шлейфа.
Нет ни схем ни соответствия сопротивления её состоянию.

Подскажите, где посмотреть, какие номиналы резисторов необходимы для подключения по типу технологического шлейфа.

Сам думаю: 10 кОм - Норма ШС , 4,7 кОм- Нарушение ШС

1 год 5 месяцев назад

avatar

Если просто "технологический ШС",то 10 КОм.
Тут 2 состояния "Норма тех.ШС" и "Нарушение тех .ШС".
 

Каргапольцев Артур 1 год 5 месяцев назад

Я так понимаю, если из руководства смотреть:
"Норма" 6,6…15 к Ом
все остальное (включая обрыв и КЗ) - "Нарушение"

Бухалов Роман Сергеевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1310 раз

ЗАДАН

1 год 5 месяцев назад

ТЕГИ

С2000-АР8

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.