Имеется задача объединить около 300 объектов. Расположены объекты в разных городах и регионах. На самом объекте требуется только оперативная задача, а на месте контроля установить полноценный Орион про для возможности удаленного изменения конфигурации. Каким образом можно это организовать, не устанавливая 10 разных компьютеров в одном месте? Ведь у Орион про имеется ограничение по количеству ОЗ.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Опишите, что из себя представляют удаленные объекты, надо ли там ставить Армы или можно обойтись пультами C2000\C2000М. Что у Вас там СКУД, ОПС, Пожаротушение?
Опишите подробнее объект?

Ильин Александр 8 лет 6 месяцев назад

На объектах установлены с2000м и Орион про. Количество приборов на большинстве объектов не более 5. ОС и СКУД стоит на каждом объекте, ПС на данные системы на завязана. 

На каждом объекте необходимо заменить полноценный Орион про на ОЗ. что ещё уточнить?

Маников Евгений Зуфарович 8 лет 6 месяцев назад

На локальный объектах ОЗ нужны для каких функций, там полноценные посты охраны, с мониторингом и бюро пропусков?
Если убрать ОЗ с объектов и поставить С2000-Ethernet и все приборы заводить на одно, лучше два ядра по 150 устройств, то  система резко упроститься и удешивиться. В случае если у Вас все таки требование 300 ОЗ, то придется делать спец лицензию, расширять до 300 ОЗ, что возможно и технически проблем нет. Таких объектов на 300 ОЗ у нас не было, поэтому этот объект необходимо внедрять под нашем контролем, возможно понадобиться какая то оптимизация ПО(скорее всего понадобится), в чем мы конечно же заинтересованы. 

Ильин Александр 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Тоже интересует такая возможность

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артур, Михаил где Вы?

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Евгений ! Да я-то тута !Но что же это за такой "мегапроект"
(300 объектов)что даже и сказать-то нечего .Собрать в одну коробку 300 спичек и то не так-то просто,а тут ведь объекты !!!!!

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 6 месяцев назад

Про которого Михаила речь идет выше?

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

По существу вопроса, в одной системе АРМ Орион Про вер.1.12 одновременно могут работать:
1. Оперативная задача - 63
2. Монитор - 63
3. Администратора базы данных - 15
4. Генератор отчетов - 63
5. Учет рабочего времени - 15
6. Видеосервер - 63
Ну количество локальных ИСО Орион 127, количество приборов зависит от исполнения ОЗ.
В данном случае имеем 300 объектов, на которых по любому не по два прибора, еще нужно добавить к этим приборам всевозможные преобразователи С2000-Ethernet тот же и т.д. короче говоря "уууу..."
Вывод: нужен точный, даже я бы сказал наиточнейший список оборудования который нужно будет отправить в Болид с просьбой помощь организовать тех.задачу на их оборудовании и т.д и т.п, я думаю они не откажут.

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Может вам к "АРМ ПЦО Эгида-3" присмотреться?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Единый Диспетчерский Центр это задача верхнего уровня: Scada-системы или ПЦО.
Такая задача в перспективе у нас тоже стоит, но решаться будет чуть позже. Хотя время у нас в последнее время всё чаще с какимито аномалиями.
Опыта пользования таких систем нет. Видел краем глаза пару ситуационных центров, но в святая святых доступа не было.
Сейчас все ИСБ строятся опираясь либо на СОТ, либо на СКУД. Такой грандиозный/объемный проект на СКУДе не построишь, следовательно надо опираться на видеонаблюдение и уже от него нарезать круги/слои.
Но в любом случае надо исходить из того, что должен видеть диспетчер и какие действия он должен будет совершать, то есть
"внешний раздражитель"  -> анализ -> действие.
Из того, что делает Болид - ПЦО "Эгида" анонсировали более глубокую интеграцию с Орионом, но пока это не реально.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Эгида 3 не подходит - нет возможности изменить оперативно конфигурацию. На каждом объекте будет ОС и СКУД. Количество приборов на каждом объекте не превышает 10 штук. В основном не более 5 приборов.
 

Маников Евгений Зуфарович 8 лет 6 месяцев назад

Стоп, Вы из ЕДС будете централизовано конфигурировать удаленные объекты?!
Тогда это не про Болид - Орион
Хотя про запуск АБД в RDP-сессии на удаленном объекте никто не запрещал.

Заварзин Сергей 8 лет 6 месяцев назад

Насколько оперативно предполагается изменять конфигурацию и что именно?
ОС - изменения маловероятны.
СКУД - добавить-удалить сотрудников. Но это же не постоянно происходит. А для внесения изменений можно организовать удаленный доступ к объекту.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Киселев Михаил я про Вас говорил. У Вас с Артуром очень много хороших идей.. 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Оооо, спасибо, хоть кто-то, мою порой "бредятину" оценил.☺♫♪♫

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может быть глупость скажу, но почему не использовать для этих целей удалённое управление компьютером? Тот же Радмин/Тимвивер? Я так понимаю, что наблюдать за ОЗ в реальном времени не нужно, а в случае запроса на изменения просто подключаетесь к нужному компу, локально на нём работаете по удалёнке, отключаетесь и хлопаете в ладоши. Повторюсь, возможно и глупость предлагаю. 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
+1. 300 объектов, и в одной системе не более 15 АБД...20 компов. Или C2000-Ethernet на каждый объект - выглядит проще. Радмин ещё проще с этой точки зрения.

Гиниятуллин Леонид 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Каким образом можно это организовать, не устанавливая 10 разных компьютеров в одном месте?

Определитесь с кол-вом приборов на каждом из объектов, если у вас только скуд и ос, то нет необходимости с2000(м) на объекте. После подсчётов- считаете сколько требуется с2000м и по какому каналу связи возможна передача 485 интерфейса. Основываясь на этом определяетесь какой ключ вам необходим http://bolid.ru/files/373/566/osob_zak_orion_pro.pdf
Существуют следующие градации (исполнения) ключей «Оперативной задачи» ‐ 4, 10, 20, 127, 512, 1024 

В итоге получаете 1 оперативную задачу и несколько пультов. На обектах мониторы, если надо.
Из минусов- сильная зависимость от среды передачи.

8 лет 6 месяцев назад

avatar
При данном способе объединения будет потеряна автономность каждого объекта в случае потери связи - а это не допускается 

Маников Евгений Зуфарович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6250 раз

ЗАДАН

8 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.