ФорумИнсталляция, монтажВентмашина CAUP 1000CE-A и BOLID

Инсталляция, монтаж » Вентмашина CAUP 1000CE-A и BOLID

Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с таким вопросом, можно ли между собой связать вентмашину CAUP 1000CE-A и BOLID так чтобы клиент мог управлять приточной вентиляцией через ОРИОН-ПРО, и чтобы при поступлении сигнала пожар включалось дымоудаление? Может кто сталкивался с подобным? Заранее благодарен

10 лет назад

avatar
ну видимо как обычно - С2000-КПБ и УК-ВК/02, а в орионе сценарии всякие

Волков Андрей 10 лет назад

Хорошо. А управление клапанами?

Майоров Вадим Сергеевич 10 лет назад

а что с ними? у меня на каждом этаже жилого дома стоят С2000-СП2 исп.02, через них и УК-ВК/02 коммутирую 220В на клапана дымоудаления, в подвале стоят ОЗК ими управляю через КПБ + УК-ВК/02. Вот только сценариев  управления получается слишком много, иначе релюшками управлять не получится (точнее можно, но там отдельный велосипед придётся изобретать)