Добрый день. Установили пульт Сигнал 10. Подключили охранные датчики. Так же установлен прибор считователя с2000 proxy н. При подключениия с2000 proxy н на прямую у пульту всё работает шс ставятся. Стоит перенести с2000 proxy н на расстояние 30-40м. Считываетль при подносе карты издаёт звуковой сигнал. Но шс не ставится. Провод эранированный. Система запитана от 1го РИП с 2мя АКБ по 12 в. К Сигналу 10 подлючены 4 комплекта инфрокрасных датчиков на пересечение. 8 лет 7 месяцев назад ![]() Сафронов Дмитрий Игоревич 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интерфейс Touch Memory не рекомендуют делать протяженностью более 20 метров. Так же можете попробовать увеличить сечение проводов, возможно поможет, но вероятность крайне мала. 8 лет 7 месяцев назад ![]() Тремасов Константин Александрович 5579А разве к Сигналу 10-му этот считыватель подключается ?
Что-то я схему подключения именно к этому прибору не нашёл. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Вы пишете что установили пулт "Сигнал 10" - сигнал 10 это не пульт, а блок приёмно-контрольный....
ПКУ какой у вас? С2000 или С2000М если Вы правельно указали считыватель С2000-PROXY Н - этот считыватель как раз таки и подключаеться на прямую к "семейсту" сигналов...10, 20 страница 46, «Сигнал-10» АЦДР.425513.010 РЭ Изм.19 АЦДР.5928-15 от 03.12.2015 страница 2, «С2000-Proxy H» АЦДР.425729.004 ЭТ Изм.10 АЦДР.5087-16 от 20.01.2016, Таблица№1 – Батанов Александр Владимирович 8 лет 7 месяцев назад А вы тогда как и куда подключили считыватель?
– Батанов Александр Владимирович 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Уточните версию прибора Сигнал-10 и версию считывателя (можно посмотреть на обратной стороне на маленькой наклейке). 8 лет 7 месяцев назад ![]() Назаретский Сергей Алексеевич 172Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хотя, если на коротком расстоянии все работает, то проблема не в Сигнале и не в считывателе. Тут надо кабель подбирать с наименьшей погонной емкостью и сопротивлением. Экранированный кабель в таких случаях применять не рекомендуется. 8 лет 7 месяцев назад ![]() Назаретский Сергей Алексеевич 172Добрые люди в руководстве по эксплуатации обычно указывают допустимую длинну соединительных линий:)
Для режима эмуляции правило Интерфейс Touch Memory не рекомендуют делать протяженностью более 20 метров наверное не совсем корректно, питать-то таблетку от прибора через считыватель не нужно – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5488 раз
8 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.