Столкнулся с проблемой доступа по Proxymity карте в биометрическом считывателе MA300. Локально система работает. Синхронизировался считыватель с орионом 1.20 вообщем нормально. при проверке оказалось- с отпечатками пальцев связка орион- биосчитыватель работает. а вот Proxymity карты казалось бы заносит в прибор корректно, но при поверке работы по допуску считыватель ругается на несоответствие временной зоны. Руки у меня правильно заточены и все пункты проверены(и не раз) и в Орионе и в BaProg. При этом в BaProg не скидывается ни одно окно времени(заносились все вручную в BaProg-исчезают при закрытии программы), такие же в Орион-Про. все ключи в приборе с параметром окна времени ВСЕГДА. номера ключей скидываются корректно. когда тестируются данные ключи, то в событиях Ориона данное действие не отображается. Кто подскажет как решить данную проблему? 8 лет 3 месяца назад Степанов Алексей Александрович 55Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Дозвонившись в ТП определили проблему в старых файлах BaProg Drivers. Скинули новые новые файлы ИИИИИ ура все заработало. Почему не обновят Орион-Про на сайте не понятно. 8 лет 3 месяца назад Степанов Алексей Александрович 55Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |