Уважаемые форумчане подскажите возможно ли подключить к АРМ Орион несколько пультов по схеме:
ПК=> USB RS232=> С2000-Ethernet => ЛВС => С2000-Ethernet => C2000M №1
                                                                            => С2000-Ethernet=> C2000M №2

10 лет назад

avatar
это типичная "схема D" из руководства по эксплуатации езернета, а можно избавиться от "USB RS232=> С2000-Ethernet" и получится "схема F"

Волков Андрей 10 лет назад

Из руководства по эксплуатации какой версии Ethernet?

Кечаев Алексей Борисович 10 лет назад

2.52

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Для 2.15 схема В и Е

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Теперь понятно.

Кечаев Алексей Борисович 10 лет назад

По первой схеме количество подключаемых пультов не более 10.

Кечаев Алексей Борисович 10 лет назад

так мне проще посмотреть на сайте, чем искать в своих архивах) 

Волков Андрей 10 лет назад

Алексей, если вы про схему D, то в версии 2.52 от 8 до 9 удаленных преобразователей в зависимости от настройки. Или поставить USB-RS485 навешать на него Ethernetов и к каждому от 8 до 9 удаленных подключить. Читайте инструкцию, схемы А и В для версии 2.52 

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

По схеме А и В Ethernet будет работать в протоколе Орион, а тут , как я понял, требуется в протоколе Орион Про.
 

Кечаев Алексей Борисович 10 лет назад

У вас Ethernet какой версии? Согласно РЭ с версии 2.01 можно прошить до 2.52 и соответсвенно ссылаться на РЭ версии 2.52. Теперь по протоколу, протокол Орион это когда приборы либо подключены напрямую к АРМ или через М в режиме ПИ/Резерв, можно сказать старая схема. Протокол Орион ПРО это когда М подключена к АРМ по RS232 или преобразователь в режиме Компьютер. В настройка Ethernet так же есть выбор протокола, но это настройка оптимизации пересылаемых данных, можете оставить Орион, даже при подключении М к RS232 в режиме компьютер, можете выбрать Орион ПРО. В двух словах Орион можете оставить для всех схем, Орион ПРО только для подключения М к RS232.

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Сергей Александрович, у вас АРМ Орион или Орион Про? Если Орион, то пульт может быть только один.

Морковкин Сергей Михайлович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Проблема в том что схема подлючения D, АРМ Орион а не Орион ПРО включен в режиме Орион ПРО, видит только один пульт, первый по адресу RS 232, если поменять адреса пультам АРМ видит первый по адресу пульт? по схеме F АРМ не находит пульты пинг 8.

10 лет назад

avatar
Вообще ничего не понятно. Объясните всю ситуацию, что конкретно вам надо, приведите используемые приборы их версии и ПО.

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Арм Орион поддерживает только один пульт.

Морковкин Сергей Михайлович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

АРМ (вариант 1.7.6.1643    127 адресов) подключены 2 пульта  С 2000М вер 2.07  связь идет по с2000-Ethernet 3 шт. вер. 2.52

АРМ работает в режиме Орион ПРО. Проблема АРМ видит только один пульт с первым (100) адресом. при смене адресов на пультах по RS232 АРМ видит только первый по адресу пульт. Требуется настроить связь АРМ с двумя пультами.
 инструкция к АРМ Орион: ​Начиная с выпуска 7.4, АРМ «Орион» поддерживает работу с протоколом «Орион ПРО». Работа в этом протоколе позволяет «Оперативной задаче» АРМ «Орион» опрашивать пульты контроля и управления «С2000». 
 

10 лет назад

avatar
В инструкции много чего написано. Сергей выше писал что только с одним ПКУ работает, думаю вам однозначный ответ только ТП дать сможет. От себя спрошу, ПКУ в режиме "Компьютер"? В свойствах системы протокол Орион ПРО? По моему еще и адресация там сквозная, т.е. все адреса должны быть разные для всех приборов и ПКУ.

Тремасов Константин Александрович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПКУ в режиме копьютер  протокол Орион ПРО

10 лет назад

avatar
По поводу количества пультов я, возможно, ошибся. Вот нашол в разделе ЧаВо Болида:
Сколько пультов "С2000" можно подключить к одному ПК? Как подключить много пультов?Следует различать подключение пультов "С2000" к компьютеру с программным обеспечением АРМ "Орион", АРМ "Орион Про" и АРМ "С2000". К компьютеру с программой АРМ "С2000" можно подключить только один пульт "С2000", к АРМ "Орион" и АРМ "Орион Про" — несколько. Схема подключения нескольких пультов к ПК приведена в руководстве на пульт.

Но у меня была такая проблема при обновлении Орион Про с версии 1.12.1 до 1.12.2 - два С2000М, каждый подключен через С2000-Ethernet на одном виртуальном COM порту перестали работать вместе, только по одному. В последствии выяснилось: нужно разделить Ethernetы на разные виртуальные порты, и разные UDP порты, (но это лично мной не проверенно). Эта ошибка исправлена в Орион Про 1.20.
Попробуйте разделить С2000-Ethernet, может получится, ведь во время выпуска Орион 7.6.3 С2000-Ethernet еще небыло.

Морковкин Сергей Михайлович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

орион работает с не с одним пультом, но адресация приборов не должна совпадать. По логике, в первоначальной версии нехватает трех С-2000 ПИ

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7669 раз

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.