партнерский раздел
ФорумПроектированиеТок потребления БЗК исп.01

Проектирование » Ток потребления БЗК исп.01

0

В этикетке на БЗК исп.01 не указан собьственный ток потребления. Где информацию найти? 

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

1

Лучше поздно, чем никогда.

БЗК исп.01, исп.02 изготовленные до мая 2016г. -   собственный ток потребления не более 25 мА (при напряжении питания в диапазоне (10 -28) В;
БЗК исп.01, исп.02 изготовленные после мая 2016г - собственный ток потребления не более 15 мА.
Новую Этикетку выпустили, параметр  добавили в ТХ,  и в ближайшее время  выложим на сайт.
Спасибо за вопрос, Николай Павлович!

11 месяцев 22 дня назад

avatar

Вам спасибо!

Пушкарёв Николай Павлович 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

612 раза

ЗАДАН

1 год назад

ТЕГИ

БЗК исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.