Эксплуатация » Выгорели порты RS485 на некоторых C2000-2

Здравствуйте. На предприятии 4 горда исправно работала СКД Орион Про в основном на контроллерах C2000-2 v1.15. На прошлой неделе ни стого ни с сего из 19 контроллеров на 5 сгорели порты RS485. Все контроллеры были подключены через БИРП Скат. Всё цело, пять сгоревших контролеров работают автономно, остальные видны и работают через Орион Про.

 





Новые контролеры уже заказали, но хоелось бы понять счем это могло быть связано. Т.к. Все блоки питания целы и ещё 14 контроллеров на той же общей шине тоже не поврежденны. Вышедшие из строя контролеры находились в трёх совешенно разных концах одного здания. По сути прямоугольное 4х этажное здание с двумя входами на торцах, там по одному КПП. Вот по два контролера вышли из строя на каждом из КПП и один на 4м этаже в самом здании. Остальные C2000-2 и Сигнал 20П не затронуты.

Как теперь производить заменц в Орион Про. Правильно ли я понимаю что новым контролерам нужно будет присвоить те же адреса что и вышедшим из строя и через АБД Орион про произвести синхронизацию ключей?

Спасибо, 

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

При этом вот этот самый сильно подгоревший контролер остался виден в орин про и полностью функционирует...

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень похоже на 220В, сомневаюсь, что на последней фотке рабочий контроллер. Не должен он видиться после такого...

7 лет 9 месяцев назад

avatar
Очень похоже. Но непонятно откуда пришло и куда ушло. Т.к. 14 контролеров девственно целые.

Александр 7 лет 9 месяцев назад

на одном из объектов, после плюса на RS, несколько приборов поменяли адрес на одинаковый, и парочка совсем не восстановилась. 

У одного из форумчан недавно такая же "заварушка" получилась.
Может и у Вас дело в этом .

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

Очень на 220 похоже

Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад

Артур от 12 или 24В такое как на фото возможно только если они от сварочного трансформатора пришли:), здесь однозначно фаза прилетела

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

С бухты-барахты фазы не летают !
Что ?Опять электрики сожгли ?
Да если судить по монтажу ,то удивительно ,что ещё 4 года протерпело.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

А если предположить что 220 заперли на тотже замок,по плате пробило ляпнуло по клемам RS-485?

Бучель Фёдор Сергеевич 7 лет 9 месяцев назад

Да 100%-ное "головотяпство"!Тут и говорить и "судить-рядить " нечего !
Всё и без лишних слов ясно !
В "шараш-монтаж" фотографии.Только там им и место .
Ах,Да !
Это же СКУД,а не "пожарка",где постоянно говорится ;"А что это у Вас проводки из под крышечки торчат?"
Но если бы так было расцеплено СП4 /220 и "перекрыло" ДПЛС,то тут наверно и разговор был бы другой.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 9 месяцев назад

У меня похожая ситуаця после попадания фазы на экран ДПЛС, причем болше всего досталось самому удаленному от точки замыкания прибору.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 8 месяцев назад

Ох уж эта фаза !
Вечно суётся туда,куда не просят.А если "экран" находится в середине кабеля(между внешней изоляцией и изоляцией жил),то и туда умудрилась пробраться .Это не "фаза"-это "электро Копперфильд" какой-то .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Там трагическое истечение обстоятельств: экран ДПЛС был заземлен на корпусе ШПСа, а сам ШПС в тот момент небыл заземлен из-за замены ВРУ.

Морковкин Сергей Михайлович 7 лет 8 месяцев назад

На плате в цепях 485 стоят элементарные разрядники в виде малых зазаров проводника на печатной плате. В последнем ,видимо, они приняли весь удар на себя, а схема продолжила работать.
Грозовые наводки выжигают, не оставляя следов из-за короткого импульса. Это только внешнее воздействие.
Возможен вариант, что они длительнон время работали под фазой, а тут вдруг прилетела земля)). Сейчас ленятся три жилы к БП притащить с заземлением. Было - , чудный ББП 50 не заземленный, столько выдавал на минус, что током шибало на все подключенное к нему видео, но ничего не сгорело, пока сам не накрылся.

Валерий 7 лет 8 месяцев назад

Чем больше читаю эту тему,тем больше прихожу к мнению.
Пора уже вносить изменения в действующие нормативы и принимать решение о том,что возле приборов ОПС должен быть огнетушитель и ящик с песком.
Можно конечно возле каждого прибора и топор с деревяной ручкой вешать,но лопата выгдядит как-то более безопаснее.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

ящик с песком это не наши методы)) Буран напротив каждого прибора, автоматизация же, а к ящику придётся ещё и специально обученного человека ставить ;)

Волков Андрей 7 лет 8 месяцев назад

Да,
Андрей.Это не наши методы.наши методы-это новые нормативы вводить.
И если качество монтажа в лучшую сторону не изменится,то скоро надо будет каждый прибор (ещё и кроме тампера) датчиком "задымления-затопления-падения" оснащать.Я не знаю,как такой датчик называется по-английски(скорее у них такого слова нет-придумают) Но рано или поздно этот датчик всё равно появится.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

А чем имеющиеся нормативы по данному вопросу не устраивают, или там сказано что можно все соплями соединять? Другое дело что лицензировать нужно не только фирмы но и исполнителей, тогда и не будет удивлений по поводу наличия напряжения между минусом одного не заземлённого импульсного источника питания и корпусом другого не заземленного импульсного источника.

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Увы,Игорь.
Но "лицензированный исполнитель" слишком дорого стоит.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Если "руки кривые", то можно утонуть во вновь придуманных нормативах, а результат будет такой же (зато дешево).

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

И что такого нового в чем можно утонуть было придумано в плане монтажа электропроводки и электрооборудования?
А дешево как раз из-за того что считается что этим может заниматься кто попало:(

Олещенко Игорь Николаевич 7 лет 8 месяцев назад

Игорь Николаевич, это как раз к тому что не надо уподобляться Государственной Думе и плодить бесполезные нормы, если существующих достаточно, но их никто не выполняет.

Баулин Владимир Александрович 7 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похожий случай на одном контроллере из 50, в сети контроллер больше не виден, но возможность автономной работы сохранилась. Смыл сажу спиртом, стало видно это. Кто-нибудь знает, что это за три подгоревших радиоэлемента, если резистор, то какие сопротивления, если диод, то куда он должен смотреть? Может быть даже есть схема электрическая принципиальная?
большая фотография https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/5/7/7b15bbbd6e77d058041aa711c0b05429-full.jpg

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Вам зачем? Самому чинить? практически нереально, помимо пасивных элементов в этих случаях вылетают микросхема шины RS485/
В вашем случае "Врачь сказал в морг, значит в морг".

Ситников Алексей Юрьевич 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7096 раз

ЗАДАН

7 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.