Здравствуйте. На предприятии 4 горда исправно работала СКД Орион Про в основном на контроллерах C2000-2 v1.15. На прошлой неделе ни стого ни с сего из 19 контроллеров на 5 сгорели порты RS485. Все контроллеры были подключены через БИРП Скат. Всё цело, пять сгоревших контролеров работают автономно, остальные видны и работают через Орион Про. 8 лет 5 месяцев назад Александр 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При этом вот этот самый сильно подгоревший контролер остался виден в орин про и полностью функционирует... 8 лет 5 месяцев назад Александр 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Очень похоже на 220В, сомневаюсь, что на последней фотке рабочий контроллер. Не должен он видиться после такого... 8 лет 5 месяцев назад Назаретский Сергей Алексеевич 162Очень похоже. Но непонятно откуда пришло и куда ушло. Т.к. 14 контролеров девственно целые.
– Александр 8 лет 5 месяцев назад на одном из объектов, после плюса на RS, несколько приборов поменяли адрес на одинаковый, и парочка совсем не восстановилась.
У одного из форумчан недавно такая же "заварушка" получилась. Может и у Вас дело в этом . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Артур от 12 или 24В такое как на фото возможно только если они от сварочного трансформатора пришли:), здесь однозначно фаза прилетела
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 5 месяцев назад С бухты-барахты фазы не летают !
Что ?Опять электрики сожгли ? Да если судить по монтажу ,то удивительно ,что ещё 4 года протерпело. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад А если предположить что 220 заперли на тотже замок,по плате пробило ляпнуло по клемам RS-485?
– Бучель Фёдор Сергеевич 8 лет 5 месяцев назад Да 100%-ное "головотяпство"!Тут и говорить и "судить-рядить " нечего !
Всё и без лишних слов ясно ! В "шараш-монтаж" фотографии.Только там им и место . Ах,Да ! Это же СКУД,а не "пожарка",где постоянно говорится ;"А что это у Вас проводки из под крышечки торчат?" Но если бы так было расцеплено СП4 /220 и "перекрыло" ДПЛС,то тут наверно и разговор был бы другой. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад У меня похожая ситуаця после попадания фазы на экран ДПЛС, причем болше всего досталось самому удаленному от точки замыкания прибору.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 5 месяцев назад Ох уж эта фаза !
Вечно суётся туда,куда не просят.А если "экран" находится в середине кабеля(между внешней изоляцией и изоляцией жил),то и туда умудрилась пробраться .Это не "фаза"-это "электро Копперфильд" какой-то . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Там трагическое истечение обстоятельств: экран ДПЛС был заземлен на корпусе ШПСа, а сам ШПС в тот момент небыл заземлен из-за замены ВРУ.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 5 месяцев назад На плате в цепях 485 стоят элементарные разрядники в виде малых зазаров проводника на печатной плате. В последнем ,видимо, они приняли весь удар на себя, а схема продолжила работать.
Грозовые наводки выжигают, не оставляя следов из-за короткого импульса. Это только внешнее воздействие. Возможен вариант, что они длительнон время работали под фазой, а тут вдруг прилетела земля)). Сейчас ленятся три жилы к БП притащить с заземлением. Было - , чудный ББП 50 не заземленный, столько выдавал на минус, что током шибало на все подключенное к нему видео, но ничего не сгорело, пока сам не накрылся. – Валерий 8 лет 5 месяцев назад Чем больше читаю эту тему,тем больше прихожу к мнению.
Пора уже вносить изменения в действующие нормативы и принимать решение о том,что возле приборов ОПС должен быть огнетушитель и ящик с песком. Можно конечно возле каждого прибора и топор с деревяной ручкой вешать,но лопата выгдядит как-то более безопаснее. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад ящик с песком это не наши методы)) Буран напротив каждого прибора, автоматизация же, а к ящику придётся ещё и специально обученного человека ставить ;)
– Волков Андрей 8 лет 5 месяцев назад Да,
Андрей.Это не наши методы.наши методы-это новые нормативы вводить. И если качество монтажа в лучшую сторону не изменится,то скоро надо будет каждый прибор (ещё и кроме тампера) датчиком "задымления-затопления-падения" оснащать.Я не знаю,как такой датчик называется по-английски(скорее у них такого слова нет-придумают) Но рано или поздно этот датчик всё равно появится. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад А чем имеющиеся нормативы по данному вопросу не устраивают, или там сказано что можно все соплями соединять? Другое дело что лицензировать нужно не только фирмы но и исполнителей, тогда и не будет удивлений по поводу наличия напряжения между минусом одного не заземлённого импульсного источника питания и корпусом другого не заземленного импульсного источника.
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Увы,Игорь.
Но "лицензированный исполнитель" слишком дорого стоит. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Если "руки кривые", то можно утонуть во вновь придуманных нормативах, а результат будет такой же (зато дешево).
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 5 месяцев назад И что такого нового в чем можно утонуть было придумано в плане монтажа электропроводки и электрооборудования?
А дешево как раз из-за того что считается что этим может заниматься кто попало:( – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 5 месяцев назад Игорь Николаевич, это как раз к тому что не надо уподобляться Государственной Думе и плодить бесполезные нормы, если существующих достаточно, но их никто не выполняет.
– Баулин Владимир Александрович 8 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Похожий случай на одном контроллере из 50, в сети контроллер больше не виден, но возможность автономной работы сохранилась. Смыл сажу спиртом, стало видно это. Кто-нибудь знает, что это за три подгоревших радиоэлемента, если резистор, то какие сопротивления, если диод, то куда он должен смотреть? Может быть даже есть схема электрическая принципиальная? 6 лет 7 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Вам зачем? Самому чинить? практически нереально, помимо пасивных элементов в этих случаях вылетают микросхема шины RS485/
В вашем случае "Врачь сказал в морг, значит в морг". – Ситников Алексей Юрьевич 6 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7664 раза
8 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий