партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияВыгорели порты RS485 на некоторых C2000-2

Эксплуатация » Выгорели порты RS485 на некоторых C2000-2

Здравствуйте. На предприятии 4 горда исправно работала СКД Орион Про в основном на контроллерах C2000-2 v1.15. На прошлой неделе ни стого ни с сего из 19 контроллеров на 5 сгорели порты RS485. Все контроллеры были подключены через БИРП Скат. Всё цело, пять сгоревших контролеров работают автономно, остальные видны и работают через Орион Про.

 





Новые контролеры уже заказали, но хоелось бы понять счем это могло быть связано. Т.к. Все блоки питания целы и ещё 14 контроллеров на той же общей шине тоже не поврежденны. Вышедшие из строя контролеры находились в трёх совешенно разных концах одного здания. По сути прямоугольное 4х этажное здание с двумя входами на торцах, там по одному КПП. Вот по два контролера вышли из строя на каждом из КПП и один на 4м этаже в самом здании. Остальные C2000-2 и Сигнал 20П не затронуты.

Как теперь производить заменц в Орион Про. Правильно ли я понимаю что новым контролерам нужно будет присвоить те же адреса что и вышедшим из строя и через АБД Орион про произвести синхронизацию ключей?

Спасибо, 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

При этом вот этот самый сильно подгоревший контролер остался виден в орин про и полностью функционирует...

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень похоже на 220В, сомневаюсь, что на последней фотке рабочий контроллер. Не должен он видиться после такого...

10 лет назад

avatar
Очень похоже. Но непонятно откуда пришло и куда ушло. Т.к. 14 контролеров девственно целые.

Александр 10 лет назад

на одном из объектов, после плюса на RS, несколько приборов поменяли адрес на одинаковый, и парочка совсем не восстановилась. 

У одного из форумчан недавно такая же "заварушка" получилась.
Может и у Вас дело в этом .

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Очень на 220 похоже

Бучель Фёдор Сергеевич 10 лет назад

Артур от 12 или 24В такое как на фото возможно только если они от сварочного трансформатора пришли:), здесь однозначно фаза прилетела

Олещенко Игорь Николаевич 10 лет назад

С бухты-барахты фазы не летают !
Что ?Опять электрики сожгли ?
Да если судить по монтажу ,то удивительно ,что ещё 4 года протерпело.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

А если предположить что 220 заперли на тотже замок,по плате пробило ляпнуло по клемам RS-485?

Бучель Фёдор Сергеевич 10 лет назад

Да 100%-ное "головотяпство"!Тут и говорить и "судить-рядить " нечего !
Всё и без лишних слов ясно !
В "шараш-монтаж" фотографии.Только там им и место .
Ах,Да !
Это же СКУД,а не "пожарка",где постоянно говорится ;"А что это у Вас проводки из под крышечки торчат?"
Но если бы так было расцеплено СП4 /220 и "перекрыло" ДПЛС,то тут наверно и разговор был бы другой.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

У меня похожая ситуаця после попадания фазы на экран ДПЛС, причем болше всего досталось самому удаленному от точки замыкания прибору.

Морковкин Сергей Михайлович 10 лет назад

Ох уж эта фаза !
Вечно суётся туда,куда не просят.А если "экран" находится в середине кабеля(между внешней изоляцией и изоляцией жил),то и туда умудрилась пробраться .Это не "фаза"-это "электро Копперфильд" какой-то .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Там трагическое истечение обстоятельств: экран ДПЛС был заземлен на корпусе ШПСа, а сам ШПС в тот момент небыл заземлен из-за замены ВРУ.

Морковкин Сергей Михайлович 10 лет назад

На плате в цепях 485 стоят элементарные разрядники в виде малых зазаров проводника на печатной плате. В последнем ,видимо, они приняли весь удар на себя, а схема продолжила работать.
Грозовые наводки выжигают, не оставляя следов из-за короткого импульса. Это только внешнее воздействие.
Возможен вариант, что они длительнон время работали под фазой, а тут вдруг прилетела земля)). Сейчас ленятся три жилы к БП притащить с заземлением. Было - , чудный ББП 50 не заземленный, столько выдавал на минус, что током шибало на все подключенное к нему видео, но ничего не сгорело, пока сам не накрылся.

Валерий 10 лет назад

Чем больше читаю эту тему,тем больше прихожу к мнению.
Пора уже вносить изменения в действующие нормативы и принимать решение о том,что возле приборов ОПС должен быть огнетушитель и ящик с песком.
Можно конечно возле каждого прибора и топор с деревяной ручкой вешать,но лопата выгдядит как-то более безопаснее.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

ящик с песком это не наши методы)) Буран напротив каждого прибора, автоматизация же, а к ящику придётся ещё и специально обученного человека ставить ;)

Волков Андрей 10 лет назад

Да,
Андрей.Это не наши методы.наши методы-это новые нормативы вводить.
И если качество монтажа в лучшую сторону не изменится,то скоро надо будет каждый прибор (ещё и кроме тампера) датчиком "задымления-затопления-падения" оснащать.Я не знаю,как такой датчик называется по-английски(скорее у них такого слова нет-придумают) Но рано или поздно этот датчик всё равно появится.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

А чем имеющиеся нормативы по данному вопросу не устраивают, или там сказано что можно все соплями соединять? Другое дело что лицензировать нужно не только фирмы но и исполнителей, тогда и не будет удивлений по поводу наличия напряжения между минусом одного не заземлённого импульсного источника питания и корпусом другого не заземленного импульсного источника.

Олещенко Игорь Николаевич 10 лет назад

Увы,Игорь.
Но "лицензированный исполнитель" слишком дорого стоит.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Если "руки кривые", то можно утонуть во вновь придуманных нормативах, а результат будет такой же (зато дешево).

Баулин Владимир Александрович 10 лет назад

И что такого нового в чем можно утонуть было придумано в плане монтажа электропроводки и электрооборудования?
А дешево как раз из-за того что считается что этим может заниматься кто попало:(

Олещенко Игорь Николаевич 10 лет назад

Игорь Николаевич, это как раз к тому что не надо уподобляться Государственной Думе и плодить бесполезные нормы, если существующих достаточно, но их никто не выполняет.

Баулин Владимир Александрович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Похожий случай на одном контроллере из 50, в сети контроллер больше не виден, но возможность автономной работы сохранилась. Смыл сажу спиртом, стало видно это. Кто-нибудь знает, что это за три подгоревших радиоэлемента, если резистор, то какие сопротивления, если диод, то куда он должен смотреть? Может быть даже есть схема электрическая принципиальная?
большая фотография https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/5/7/7b15bbbd6e77d058041aa711c0b05429-full.jpg

8 лет 2 месяца назад

avatar
Вам зачем? Самому чинить? практически нереально, помимо пасивных элементов в этих случаях вылетают микросхема шины RS485/
В вашем случае "Врачь сказал в морг, значит в морг".

Ситников Алексей Юрьевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

9074 раза

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.