партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000М 3.01 не срабатывает на пожар

Инсталляция, монтаж » С2000М 3.01 не срабатывает на пожар

0

Добрый день! Пульт С2000М 3.01 через раз срабатывает на пожар. То есть если включен Орион Про , то все нормально. Но если пульт самостоятельно работает, то на экране пульта появляется сообщение *Пожар* и оно уходит в события. Через одну или две сработки ДИП-34 или ИПР-513 бывает что пульт отрабатывает тактики и издает звуковое сообщение. Как исправить данную ошибку? Спасибо !

1 год 2 месяца назад

avatar

Для начала обновиться до 3.02, там кучу багов пофиксили

Олещенко Игорь Николаевич 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

1

Все,нашел.  Пульт теряет разделы к шлейфам. При записи БД из Орион Про на С2000 в шлейфах во многих ручниках  пропадает привязка к разделам

1 год 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

744 раза

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.