Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить к С2000-БРШС-Ех вместо извещателя пламени ИПП-Ех, другой...к примеру ИП 329 «ИОЛИТ», питаемый по двухпроводному шлейфу сигнализации при напряжении от 5 до 27 В?

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Пожалуйста. Можете подключить любой неадресный, подходящий по характеристикам.

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо!

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Вопрос так же по С2000-БРШС, отдельную тему городить считаю не стоит.

В инструкции по эксплуатации БФЮК.468157.017 в таблице 2 "Состояние ШС в зависимости от сопротивления" для пожарного ШС укаазано 4 состояния: КЗ, Пожар, норма, Обрыв.
В п.2.5 Индикация:
3) «Пожар» (от 600 Ом до 1,5 кОм) – непрерывное свечение красным цветом;
4) «Пожар» (от 1,7 кОм до 2,0 кОм) – мигание зеленым цветом;

В инструкции от Риэлты на тот же блок(« БР ШС -Ех» исполнение 2 с поддержкой «ДПЛС ») в таблице 2 "Состояние ШС в зависимости от сопротивления" указано 5 состояний: КЗ, Норма, Внимание (Пожар-1), Тревога (Пожар-2), обрыв.

То есть блок расширения принимает 5 состояний?

Возможно ли организовать формирование команды управления по п.14.3 СП5 при срабатывании двух извещателей в шлейфе С2000-БРШС или это все таки однопороговый прибор по СП5?

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пока С2000-КДЛ воспринимает С2000-БРШС как обычный однопороговый адресный расширитель, аналогичный С2000-АР2.
Но скоро выйдет новая версия прошивки С2000-КДЛ (ориентировочно, вер.2.10), в которой введён дополнительный тип устройства и С2000-КДЛ будет работать с С2000-БРШС как с двухпороговым прибором.
Следите за новостями.

9 лет 9 месяцев назад

avatar
Спасибо.

Новиков Денис Александрович 9 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! По описанию БРШС не понятно - он двухпороговый или однопороговый?

5 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Напомните, пожалуйста, как в БРШС подключаются световой и звуковой оповещатели. Управлять ими через СП2 или КПБ или сухими контактами?
На объекте видел, что подключено, но как именно не помню. Или там были проходные клеммы ...
 

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)