Добрый день уважаемые специалисты. 8 лет 4 месяца назад Швабауэр Рустам Вильгельмович 1827 датчиков СМК, 25 ИК датчиков. Длина ДПЛС линии в пределах 250м. КПСВВНГ 2*0,8,, Кольцо, Версия приборов точно не скажу. Но точно могу сказать что не старые.
На счет версий КДЛ - устанавливали 3 разные КДЛ, и везде сценарий один и тот же. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Пробовали делать не кольцом? А то тут на форуме столько жути про это кольцо.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад Попробуйте разорвать кольцо и проверить на двух радиальных ДПЛС.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 4 месяца назад Разрывали кольцо, делали 2 шлейфа.
Находили проблемный участок. Опять меняли СМК. Потом соединяли и делали один шлейф. Все так же работало некоторое время... Потом не работает. Но как я понял Вы предлагаете вообще разделить шлейф на 2 части и установить 2 отдельные КДЛ? – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад я бы еще посоветовал, если есть кдл в запасе, после деления ШС на два участка, посадить на два КДЛ, и ждать..))
– Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад У меня такая ошибка ушла после отключения линии от ДПЛС 2 в КДЛ, только в нем СМК небыло, а некорректный ответ шол от объемников.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 4 месяца назад Находили проблемный участок. Опять меняли СМК...
что за проблемы то были? – Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Вы кольцо как разрываете? На датчике судя по всему? Назад его не соединяйте, в настройка КДЛ уберите галочку "кольцевая топология". Можете еще проще, на самом КДЛ откинуть одну из пар проводов ДПЛС.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад Проблемный участок за частую был на каком то из СМК. Меняли датчик на новый и на какое-то время все восстанавливалось.
Да в запасе есть КДЛ, сейчас попробуем вариант с радиальным шлейвом вместо кольцевого, если не отработает, тогда попробуем вариант с разделением на 2 шлейфа с установкой дополнительного КДЛ. Посмотрим что получится. Спасибо за варианты. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Да разрывали на датчике, от прибора подключали отдельной линией. И в таком режиме работало.
– Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Да. Через каждые 10 датчиков установлены.
– Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад на объекте одном случай был, периодически уходили ДИПы 34 в неисправность именно те на которых бризы стояли исп.03.
в итоге сняли эти БРИЗы.(2шт) всего бризов 60... – Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад тоже была такая проблема - кольцо, кдл-2и, "шторы", объёмники, "стёкла", дипы и бризы на ответвлениях. Некорректный ответ выдавали только объёмники на одной из веток, причём примерно раз в месяц один из объёмников, располовинил кольцо по бризу - тьфу-тьфу-тьфу уже два или три месяца с той стороны тишина и порядок. Менять датчики пробовал, но почему-то интуиция сразу сказала - датчики ещё новые, чего им будет то? проблема не в этом.
– Волков Андрей 8 лет 4 месяца назад Мне пока сложно разобраться с этим объектом. Пришел уже в момент сдачи системы в эксплуатацию. И сразу куча проблем. По этому пробовали все варианты методом исключения.
Теперь вот пришли к этим двум вариантам. Посмотрим. Ребята еще работают. Обязательно отпишусь по результатам. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Да объясните же мне в самом деле !!!!
"Не корректный ответ " и "Ошибка в ответе"-это одно и тоже или всё-таки нет ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад боюсь показаться старомодным, но я бы проверил линию
Это уже исключено. Потому что кабел поменяли полностью, были предпосылки в некачественном кабеле, т.к. оплетка снималась буквально без усилий... И была версия что при прокладке кабеля он мог повредиться. Решили подстраховаться и заменить его. Так что с линией все впорядке на 100%. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Так что с линией все впорядке на 100%.
Рустам ! Мне это же самое советовали на протяжении полугода,то тех пор пока я перед сообщением "Ошибка в ответе" не выбросил белый флаг ! – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Рустам. замена кабеля никоем образом не отменяет все тех же ошибок монтажа. вообще конечно у вас истинно русский подход, с размахом! "
не проще ли взять мультиметр и потыкать пару раз? – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Чувствую ,сейчас начнётся ,типа ...
1.А потолок "Армстронг"? 2.А мегаометром пробовали ? 3. и ещё много чего ,что и мне советовали . – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Артур, если вы помните, у меня в схожей с вашей ситуации был именно монтажный косяк двухпроводки. а тут судите сами - человек поменял все, кроме Родины и пола, и все равно дело - табак. ну не могут СМК так настойчиво и хаотично сходить с ума, это даже по теории вероятности нонсенс. значит причина банальна и проста, как угол кирпича. а самая простая и банальная причина - рукожопие.
ну могу еще посоветовать помеху поискать. радиосканером там ну или стрелкой осциллографа... – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Эврика !
Значит СМК с ума сходить не могут?Ладно !Конечно же чему там с ума сходить . Но чему с ума сходить в ДИПах и ЭДУ ? И что это за повсеместное рукожопие такое ??? Что ?Кругом рукожопие ??? Аж от Камчатки до Карпат ??? Кругом рукожопие ??? А может это рукожопие ищем не там ???? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад ну могу еще посоветовать помеху поискать. радиосканером там ну или стрелкой осциллографа...
Экстрасенсов в студию...))) – Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Значит СМК с ума сходить не могут?
почему не могут? могут. но так вот настойчиво и хаотично? даже поменяные неоднократно? Артур, признайтесь - вы просто хотите поспорить. Что ?Кругом рукожопие ??? Аж от Камчатки до Карпат ??? едрен батон, а что вас удивляет? или тему Шараж-монтаж не вы создали? А может это рукожопие ищем не там ???? я открыт для дискуссии. ваши предложения? лично я сперва ищу свои руки, а уж потом валю на оборудование и инопланетян – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад с оборудованием тем более электронным, может случиться все что угодно...поэтому давайте ждать, когда товарищь провидет эксперемент с делением кольца...
– Батанов Александр Владимирович 8 лет 4 месяца назад Игорь... До вашего появления здесь были хоть какие то варианты. Сейчас же начался какой то бред.
На счет русского подхода - это опять бред какой-то. Замена кабеля была необходимостью, я же написал, оплетка расползалась от минимальных усилий огаляя проводник. Разве это не причина замены кабеля? Идем далее, если у вас кроме рукожопия нет вариантов - прошу исключите свои комментарии из этой темы, мне нужно решить проблему. А не вести дискуссию. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Игорь !
Да не хочу я спорить ,Честное слово. И свою работу я тоже проверяю и ответственность за неё несу. Тему "Шараш-монтаж" создал не я .Хоть и говорит она мне о многом . Но давай ещё раз внимательно перечитаем сообщение автора и сделаем вывод ,что такая ситуация возникла после добавления определённых извещателей .А именно "Эстетов". Ладно !Я согласен на любую критику в свой адрес и вины своей в моих косяках я с себя не снимаю. Но если предложить Рустаму поменять "Эстеты" на простые -"неадресные извещатели " и проблема у него уйдёт,то тут мне действительно сказать будет нечего. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Артур, кстати у нас именно Эстеты так себя ведут. И при их замене они работают какое то время нормально, но потом вылетают.
Заменить на обычные СМК через АР уже был такой разговор. Но заказчик настаивает на адресной системе. Но я так думаю что через дня 3-4 если мы не решим эту проблему, то придется все таки применить этот метод. Т.к. у нас уже варианты кончились. И честное слово, это был последний проект где я рассматривал Болид как вендора по ОС. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад такая ситуация возникла после добавления определённых извещателей .А именно "Эстетов".
нет там таких букв До вашего появления здесь были хоть какие то варианты я дал вполне рабочие варианты. неисправность в линии наиболее распростаненная вещь в нашем деле. но вы вольны мне не верить. – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад А СМК все из одной партии и те что стоят и те что меняете? Может партия галимая? Эстет вообще не радует, обычный СМК(адресный) намного лучше выглядит и на моей памяти проблем с ними небыло. Кстати с праздником, Рустам!
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад только сейчас обратил внимание - кабель не экранированный и 0.5 сечением при 250м линии.
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Экран это не панацея, его заземлять правильно необходимо, иначе это лищняя антенна для помех, сам(а) ДПЛС экрана не требует. Сечение тоже может варьироваться от нагрузки и протяженности линии.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад Согласен. Именно на таком же кабеле запускали объекты с протяженностью ДПЛС до 600м. И все работало без проблем, правда было это с АПС.
Но ОС, видимо из другой истории. – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Константин, спасибо за поздравления. :) 8 лет 4 месяца назад Швабауэр Рустам Вильгельмович 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день коллеги. 8 лет 4 месяца назад Швабауэр Рустам Вильгельмович 18Я худею)))) как такое возможно .... Я честно говоря тоже... Такую "самокрутку" не встречал еще... – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад гхм... :))))) ладно, промолчу.... :)))– Докукин Игорь 56 минут назад Да тут и так все поонятно :) – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад У нас новечки которые первый раз адресную монтируют постоянно наровят подключить именно СМК как обычный не адресный и поставить резистор если он последний. А так если подряд идут то соединяют последовательно.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад Рустам !Где хотите и как хотите ,но ищите этот выкинутый резюк и меряйте его номинал !
Есть на чём проверить -проверю.Но судя по тому чтобы в ДПЛС стоял резюк и ДПЛС так себя вела -это что-то из области "даже не научной фантастики". Теперь опишу проблему: Уже больше месяца бьемся с такой ситуацией - система периодически перестает работать в штатном режиме. Либо эти слова вызывают (мягко сказать ) сомнение ! Как так ??? Во-первых..."периодически",а не постоянно. Во-вторых.Неужели потребовалось больше месяца,чтобы найти этот "косяк"? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Артур, мое ясновидение думает, что СМК подключались отводом, а не шлейфом. а сталбыть резюк вставал параллельно основной дплс. и так как линия достаточно ненагружена (потребление устройств малО) то и вытягивало по току худо бедно. но это я так, в порядке паранормального бреду. мне седня можно, я недокументированный шкаф ДУ победил
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Ух щас тоже Вангану:), если резюк был установлен не в конце линии, а этого быть не может потому что изначельно было кольцо - высока вероятность что он не один:) (помните я пытался уронить ДПЛС с СП2 резистором в 4к7 и даже меньшим номиналом у меня это не получилось)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Игорь !С победой !
Но судя по форуму ,какая ДПЛС "неженка".....тут на неё не дыхни,да там на неё не пё.... И что бы в ДПЛС ещё было что-то "втюхано"??? Это за гранью не только здравого смысла ,но даже не подлежит обсуждению. Хорошо .Было "кольцо"-глючило . Не стало "кольца" должно на каком-мо участке восстановиться .Но ведь не стало ! А это значит ,что таких "косяков " был не один ,а несколько. Ох уж это моё стремление писать грамотно !!!Опять опередили. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Артур, так там 27 СМК! никакое кольцо, даже квадратное, не спасет :) точнее - как раз оно и спасало видимо, а вот рвать его толку было ноль. как ни рви - где-нить да концевик с резюком вырастет
Опять опередили *демонически хохочет* – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Да какой тут хохот .Не смешно .
Но как тогда эти все 27 СМК были в раздел забиты ? Не в один же ? Или в один (нонсенс) Как тут-то нельзя было догадаться хотя бы вскрыть АУ и проверить ? Как ??? Неужели по одному АУ в день проверяли ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад резистором в 4к7 и даже меньшим номиналом у меня это не получилось)
А ведь автор пишет ,что возможно со СКУДом перепутали . Да ,возможно . Но на С2000-2 (если,конечно этот прибор в СКУД предназначался) конечное сопротивление 8.2 КОм. Опять какая-то "несостыковочка" получается. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Артур, не смешно это когда произведена 100% замена проводов и в ее результате этот косяк не был обнаружен, коробки типа совсем при этом действе не вскрывали получается:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад это когда произведена 100% замена проводов и в ее результате этот косяк не был обнаружен, коробки типа совсем при этом действе не вскрывали получается:)
Игорь.После этого ...у меня кончились слова,остались только эмоции. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад не смешно это когда произведена 100% замена проводов и в ее результате этот косяк не был обнаружен
элементарно! провода меняли небось те же варнаки, что и резюки ставили. они их заботливо и перепаяли на новую линию. итого в линии получилось 27 параллельных резюка на 8.2 кОм. кто есть умный? сколько это в килограммах будет? – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад А мну кажется что резюки последовательно извещателям включали:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Ладно !Перепутали резюки ,Скрепя сердце принимаю.
Но как тогда СКУД без резюков работал? В смысле те ШС,где эти резюки должны были стоять ? Или раз начали ставить ,то ставь везде? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад А у тебя типа в сумке резюки разные не живут постоянно:), продукт не дифицитный и общедоступный:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад У меня резюков ,как "блох у барбоски".
Но и провод у меня разный .И на СКУД точно такой же провод ,как ДПЛС я не тяну. Что у нас там про ДПЛС сказано ? 0.75 кв.мм или диаметр 1 мм.? Да кто такой провод не отличит ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Хто его знает, если клиент не упирается в полной замене проводки могли и не мелочиться:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рустам !Где хотите и как хотите ,но ищите этот выкинутый резюк и меряйте его номинал ! Есть на чём проверить -проверю.Но судя по тому чтобы в ДПЛС стоял резюк и ДПЛС так себя вела -это что-то из области "даже не научной фантастики". Теперь опишу проблему: Уже больше месяца бьемся с такой ситуацией - система периодически перестает работать в штатном режиме. Либо эти слова вызывают (мягко сказать ) сомнение ! Как так ??? Во-первых..."периодически",а не постоянно. Во-вторых.Неужели потребовалось больше месяца,чтобы найти этот "косяк"? Честно сказать ни желания это делать нету ни времени. Просрали сроки сдачи. Так что сейчас не до этого. 8 лет 4 месяца назад Швабауэр Рустам Вильгельмович 18Мама, роди меня обратно, Вы меняли просто так всю проводку на строящемся объекте, кучеряво живете.
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Мама, роди меня обратно, Вы меняли просто так всю проводку на строящемся объекте, кучеряво живете.– Олещенко Игорь Николаевич 9 минут назад :) еще раз повторяю - меняли проводку не по этой причине. меняли ее ввиду того, что оплетка кабеля расползалась от малейшего внешнего воздействия и ввиду этого кабель постоянно давал короткое замыкание!!! – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Вот не нужно так громко переживать:), у большинства FRLS изоляция жил мягкая и весьма не прочная, повреждается при малейшем пережатии это как-бы аксиома. О том что кабель замыкал Вы ранее вроде не писали.
Если бы Вы написали что напряжение ДПЛС на извещателях такое-то, проводку прозвонили мегометром и в результате этого пришли к выводу о необходимости замены кабеля, а не И была версия что при прокладке кабеля он мог повредиться. Решили подстраховаться и заменить его Я бы так не удивлялся. – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Я бы так не удивлялся. – Олещенко Игорь Николаевич 2 минуты назад Не читайте между строк... Мы тоже считать умеем и прекрасно понимали что это дороговато менять весь кабель... И поверьте если бы была возможность не менять его, так бы и поступили. у большинства FRLS изоляция жил мягкая и весьма не прочная, повреждается при малейшем пережатии это как-бы аксиом Это очень сомнительная аксиома. По крайней мере я не встречал еще кабель который стоит немного потянуть и изоляция сходит без проблем... – Швабауэр Рустам Вильгельмович 8 лет 4 месяца назад Могу только позавидовать развитию кабельной промышленности Казахстана:), у нас FRLS по большей части гуано. Читал исключительно построчно и процитировал дословно:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Кабель в основном российский. Ну так завидуйте.)
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад да лана вам. паритет аль пожтехкабель вполне себе няшны и милЫ. вот спкб и еще какой-то, дешевый, те да - ужас и боллььь
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад хоть паритет хоть пожтех, изоляция жил один перец мягкая кремний-органика:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Глупый вопрос а КПСВВНГ кому-нибудь FRLS попадался? Вопрос к Рустаму в большей мере:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Резюме : 8 лет 4 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11799Не, во всём виноваты низкие напряжения в линиях, не воспитывают ответственности:) вот ежели бы 220 то и монтажники были-бы по аккуратней и строители относились бы к проводам почтительнее:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад просто надо уметь его готовить :)
вот не даром же я на болидовские корпуса ругаюсь - ну не предназначены они для заведения в них кучи фрлс-а, постоянно норовят крышкой или базой пережать – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад смелый ход, браво! не иначе - оберег на ДПЛС прикупили? :)
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Оберега нет .
Но кто-то должен же быть виноват .А кто ? Ой.Что это я ? Никак задумал искать виновного? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Во, во, занесут тебя в черный список за крамолу и не будут больше календаря дарить:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад предлагаю скинуться всем форумом и из кой-чаво и палок постаивть памятник "неизвестному монтажнику" с руками ниже поясницы. и после каждого подобного обьекта приходить и кидаться в него саморезами. а чо? и персоналий никаких и крайний найден! еще "неизвестный проектун" был бы актуален
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад без календаря - не жизнь, факт! мы у СибАрсенала кажный год календарики клянчим. они у них такие, с барышнями! "одетыми слехка" :)
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад с руками ниже поясницы Этот вид называется рукожоп обыкновенный – Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад самые опасные это уродизжопыруки:) (именно так без пробелов:), такие мастера бывают, просто пестня
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Интересно.А программой "Шлейфа" можно было этот "косяк" выудить или нет ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад вот блин приснится такой - и перфоратором не отобьешся! :( но все же самые опасные особи - это креативные дизигнеры. за монтажником хоть поправить можно, а этих только в биореактор и только на стадии проектирования. потом уже поздно
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Вряд ли, в тяжелых случаях она мне ни разу не помогала:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Интересно.А программой "Шлейфа" можно было этот "косяк" выудить или нет ?
а потом пришет Артур и всех нас опозорил :( блин, я мог бы и сам догадаться.... АЦП в АУ показывает значение чего, кстати? или смотреть надо напряжение? так оно походу могло скакать – Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Ладно !Что теперь кулаками махать ,да плеваться на все стороны.Что есть ,то и есть.
Впредь наука. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад ну лично я все же твердо уверен, что во всех непонятных ситуациях надо сперва проверить монтаж и линию, а потом уже ловить блох в прошивке и искать глюкнувший АУ. ну, почти во всех, исключения конечно бывают.
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Если бы шлефс показывал уровень сигнала в% от нормы, а не только постоянку, количество отправленных пакетов и количество принятых, задержку сигнала тогда можно было бы еще на что-то расчитывать а так это инструмент быстро посмотреть состояния в основном исправных шлейфов:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Тогда получается,что во всех СМК стояли резюки и разницы между ними ни какой не было.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Совсем не обязательно, он мог и один быть. Например если в ДПЛС у двух извещателей разных типов один адрес, все извещатели отваливаются в хаотичном порядке причем это может происходить не постоянно, а при внесении доп помехи например от радиостанции или просто включения чего-то электрического.
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад На это я тоже подумал. 2 извещателя с одним адресом.
Но если извещатели "со счёта" и их (допустим 70) штук,а КДЛ показывает 69,то ведь можно догадаться что к чему. Вот такой вопрос. хорошо,забил я 2 АУ в один адрес.И нажму "синхронизировать",то каким цветом у меня ячейка в КДЛ высветится? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Пример приведен мной из жизни, я пришел на смонтированный объект, КДЛ голый, а адреса извещателям монтажники раздали, сколько каких извещателей я не знал, после конфига КДЛ примерно в одно и то-же время (включалась радиорелейка на территории) начинались чудеса:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Тогда принимается.Так (если не зная что ,чего и сколько)можно искать долго.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад В общем-то за ночь пока релейка работала нашли, извещателей штук 80 было, секторили ДПЛС и смотрели на поведение и что пропало, что добавилось
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад И всё-таки я думаю о том .как так можно было сделать.
Как и куда можно было резюк вставить ? 2 провода ДПЛС приходит,2 провода ДПЛС уходит и СМК Если даже по-запарке перепутали с неадресными СМК,то и тут ....как ?? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Один резистор в 4к7 и тем более в 8к2 поперек ДПЛС, при загрузке в 50%, всяко насмерть её не положит но наверное может помеховать, то-же если резюк 4к7 воткнуть на последней миле последовательно извещателю, ток 0.5мА значит на нем упадет 2,35в, извещатель возможно даже будет работать но не стабильно и гнать лабуду в линию
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад а если резюков несколько - то они сядут в паралель и сопротивление упадет и будет как раз на грани помехи. грубо говоря - одновременно включились пара обьемников - ток потребления подрос, линия глюкнула. ну или еще какая фаза Луны совпала
– Докукин Игорь 8 лет 4 месяца назад Да перестаньте уже в самом деле...токи ,амперы ,вольты и.последовательно и параллельно.
Просто возьмите провода ,СМК и резюк ..и умудритесь всё это расключить . Как ? Так это ещё умудриться надо. Это понятно,когда 2 жилы,но когда 4 жилы ? Вне понимания. А если ещё и БРИЗы от такой ситуации не помогают,то вообще тогда на фига их ставить. Можно ,конечно данную ситуацию иммитировать ( и КДЛ есть, и РИП есть, и АУ есть ,и резюков не меряно) Но куда и как его втюхивать я даже не представляю. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 4 месяца назад Ход мысли рукожопа витиеват и извилист а его возможности рукоблудия находятся за гранью понимания :) так что не пытайся понять:)
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
11057 раз
8 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 8 лет 4 месяца назад
#ссылка