партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал-20М + 2 * С2000-КС (как клавиатуры)

Инсталляция, монтаж » Сигнал-20М + 2 * С2000-КС (как клавиатуры)

Подскажите, пожалуйста, как "подружить" Сигнал-20М с двумя панелями .
1. Сигнал-20М  - адрес 127,- задействованы шлейфы 1-20
2. Первая панель С2000-КС - адрес 63, режим работы 0 (по-умолчанию)
-----------------------------------
Всё по-умолчанию: шлейфы ставятся и снимаются и с Сигнала и с КС-ки
================
Добавляем вторую С2000-КС для работы клавиатурой (назначаем ей адрес 4, режим работы 2).  => Не работает.
Понимаю, что что-то непонимаю в идеологии. Но что? И как добавить клавиатуру?
Может быть надо  у второй КС-ки (которая станет клавиатурой) где-то прописать адрес первой С2000-КС?

Предполагается ещё использовать PGE (для оповещений "во вне").

Может что-то надо выставить по-другому в Сигнал-20М?


PS Кроме как через С2000М (или аналог) можно ли поменять RS485-адрес прибора у С2000-КС? Если да, то опишите, пожалуйста, как и чем.


 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

С2000-КС можно польностью запрограммировать с помощью клавиатуры этого же прибора, уж простите меня Дмитрий Викторович, но как то не внимательно читали Вы руководство на прибор. Что касается Вашей второй КСки, то в РЭ на прибор сказано:

"п.2.3
...При  этом количество  и  полномочия  паролей  пользователей  определяются  устройством,  под 
управлением  которого  будет  работать  клавиатура (т.е.  пароли  в  самой  клавиатуре  не 
программируются...."

Вы лучше бы выложили конфигурации всех трех приборов, так быстрее будет найти "злополучную настройку" и решить проблему.

10 лет назад

avatar
Михаил, про программирования пульта (с2000кс с самого пульта) я идею понял, но по руководству разобраться не смог :( ... Ваше замечание про "пароли" и их "полномочия" - не понял,- поясните пожалуйста.
Задача - заставить второй пульт (с2000-кс) работать как дополнительную клавиатуру, с которой можно снимать/ставить на охрану шлейфы прибора Сигнал-20М... 

Заранее спасибо за разъяснения...

Аксёнов Дмитрий Викторович 10 лет назад

Второй С2000-КС должен иметь адрес 4, 5, 6, 7 или с 17 по 32.

Морковкин Сергей Михайлович 10 лет назад

Я не замечание про пароли и полномочия написал, а процитировал фразу из РЭ на прибор.
В первой КС которая выполняет роль пульта, прописываем пароль с полномочиями, а другая должна быть просто в режиме клавиатуры с одним из адресов, которые любезно напомнил Сергей Михайлович.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Добавляем вторую С2000-КС для работы клавиатурой (назначаем ей адрес 4, режим работы 2).  => Не работает.

Уважаемые господа, спасибо за быстрые ответы.
Но, как ваше себя же процитировал, - адрес и режим уже назначил (как для дополнительной клавиатуры) - не работает (НЕ отражается ни постановка зоны ни тревога).  Дело в паролях и полномочиях?

PS Пароли ни какие не устанавливал, полномочий не каких не прописывал (это НЕ разветвлённая, однопользовательская закрытая система). Неужели так нельзя?

Аксёнов Дмитрий Викторович 10 лет назад

Повторюсь, но все же, выложите конфигурации приборов.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)