Объект - испытательная лаборатория, СОПГ реализована на базе "BOLID", на пульт C200М подключено две сигнал-20п, 4 СП и 6 КПБ (если нужно конфигурацию могу скинуть, но не раньше понедельника). После отключения основного питания на небольшое время произошел сбой, в результате которого на одной КПБ загорелся красным 4 шлейф ( автоматическая система пожаротушения) и на с200м мигает светодиод "Авария".(на табло С2000М сообщение "неизвестное событие 128 14/04 (адрес КПБ)". 9 лет 11 месяцев назад Дмитров Игорь Сергеевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обычная ситуация! Вы столкнулись с монтажниками ,действующими по принципу"Бежим,пока работает" 9 лет 11 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11894Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема в том, что мы подрядчики, занимаемся обслуживанием объектов у заказчика, он же занимается приемкой нового оборудования и объектов ( ну как принимает - за неплохой такой откат), а разгребать все нам. Вот и мучаемся 9 лет 11 месяцев назад Дмитров Игорь Сергеевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я может не полностью объяснил, пропало питание на всей станции и естественно вся пожарка на время сбоя перешла на АКБ и именно после этого случая появилась эта неисправность, до этого момента все работало без замечаний. 9 лет 11 месяцев назад Дмитров Игорь Сергеевич 5Хорошо!Посылайте файл конфигурации С2000-м на kargapolcev.artur@mail.ru
Чем смогу-помогу! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
напишите дату производства КПБ, имею небольшую статистику по 13-му году производства. Одно возгорание платы КПБ (предварительная причина - перегрузка на выходе), в январе этого года при кратковременном отключении напряжения прибор СП-2 исп 2 (как я понимаю этот прибор, это аналог КПБ по схеме выхода) так же выдал импульс на выход, подключена линия дренчерного тушения и в итоге имеем претензию от заказчика в четверть миллиона((( , еще один случай - импульс на Буран, в итоге помещение ГРЩ требует тщательной уборки))) Коллега обслуживает систему АППТ и так же при скачке напряжения один выход КПБ выдал импульс модулю тушения. В моих случаях КПБ были начала 13-го года производства, какой КПБ был у товарища я не уточнял. И сопсно от КПБ не очень хорошие впечатления как от прибора, стараюсь рекомендовать проектировщикам переходить на оборудование другого производителя именно в качестве контроля- пуска оповещения. 9 лет 11 месяцев назад Евгений Дещиця 1098Евгений Ярославович - "стараюсь рекомендовать проектировщикам переходить на оборудование другого производителя именно в качестве контроля- пуска оповещения"
Какое рекомендуете? – Федоров Александр Валериевич 9 лет 11 месяцев назад Александр Валерьевич, Вы меня ставите в неудобное положение)) На форуме производителя рекламировать продукцию конкурентов не очень корректно, но я рискну. Я в последнее время использую УКЛСиП, но это только для линий светового и звукового оповещения, в модульном тушении от КПБ отказываться не получается.
– Евгений Дещиця 9 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас были такие проблемы с КПБ , сигнал авария преподал после перезапуска КПБ отключение от них питания. 9 лет 11 месяцев назад Евдокимов А.В. 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А у пульта какая версия прошивки? Пульт не знает про событие 128 - может это и есть причина моргания светодиода "Авария". 9 лет 11 месяцев назад Кузьминов Сергей Владимирович 341Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ответы, но к сожалению пока проверить на версию прошивки , ни КПБ не могу, до следующего ТО вход в здание закрыт. Кстати про "неизвестное событие 128", я по станции прошёл, у нас на всех пультах ( С2000 и С2000М) в памяти имеется данная ошибка, вот только никаких проблем в работе системы пожарообнаружения она не вызывала. 9 лет 10 месяцев назад Дмитров Игорь Сергеевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В том то и дело, что это не ошибка, а сообщение "Изменение состояния исполнительного выхода", которое пульт "С2000" и "С2000М" ранних версий не умел отображать. Т.к. раньше не было отдельных событий о включении/выключении реле. Подразумевалось, что при тревоге реле отрабатывают автоматически и забивать буфер дополнительными сообщениями о включении/выключении реле нет смысла. 9 лет 10 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В таком случае,приходя на объект,где установлена "С-2000".может быть сразу ставить вопрос перед заказчиком о замене пульта на "С-2000М"?Вопрос,конечно не корректный перед производителем?Тем более "С-2000" ещё не сняты с производства!И всё-таки....?Да,и вот ещё какой вопрос-когда сохраняю файл с конфигурацией с2000 и открываю его на с2000-м,часть информации "пропадает"-приходится дописывать вручную?Правда это бывает нечасто!Почему? 9 лет 10 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11894В целом мысль хорошая, но если система стоит давно и нет необходимости в модернизации, то нет смысла менять пульт.
С пропаданием части конфигурации не встречался. Если у вас где-то повторится, сохраните в файл и пришлите нам конфигурацию считанную из "С2000" и конфигурацию, считанную из "С2000М". – Гулюгин Александр 9 лет 10 месяцев назад Да,и вот ещё какой вопрос-когда сохраняю файл с конфигурацией с2000 и открываю его на с2000-м,часть информации "пропадает"-приходится дописывать вручную?Правда это бывает нечасто!Почему?
У нас была такая проблема когда появились первые С2000М. Мы переносили программу из С2000 в С200м так – сохраняли программу в текстовом формате , открывали ее в блокноте в строке название пульта С2000 дописывали букву М получали С2000М и заливали в новый пульт С2000М и программа записывалась полностью без потерь. – Евдокимов А.В. 9 лет 10 месяцев назад Шаманство, но работать не будет.
Чтобы работало, в файле нужно поменять только версию в первых строчках. – Гулюгин Александр 9 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6549 раз
9 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.